编辑: 梦三石 2014-01-07

3 图2-1 本项目纵断面设计图 3)横断面设计 ①标准段横断面布置如下: 规二路一期采用双向四车道标准,35m=4m(人行道)+3.5m(非机动车道)+2.5m(侧 分带)+15m(机动车道)+2.5m(侧分带)+3.5m(非机动车道)+4m(人行道).具 体见图 2-2. 图2-2 规二路一期道路标准横断面设计图 ②交叉口断面设计 交叉口渠化,进口道

1 左转+1 直行+1 直右,出口道

2 直行.具体见下图 2-3.

4 图2-3 规二路一期道路渠化段横断面设计图 4)路面结构 ①机动车道路面结构: 4cmAC-13C 细粒式沥青混凝土(SBS 改性沥青,粗集料采用玄武岩) 8cm AC-25C 粗粒式沥青混凝土(道路石油沥青,粗集料采用石灰岩) 0.6cm 沥青封层 34cm 水泥稳定碎石(7d 无侧限抗压强度不小于 3.5MPa,推荐水泥用量 4.5%) 20cm 石灰土(12%) 总厚 66cm. ②非机动车道路面结构: 4cmAC-13C 细粒式沥青混凝土(道路石油沥青,粗集料采用石灰岩) 6cmAC-20C 中粒式沥青混凝土(道路石油沥青,粗集料采用石灰岩) 0.6cm 沥青封层 20cm 水泥稳定碎石(7d 无侧限抗压强度不小于 2.5MPa,推荐水泥用量 3.5%) 20cm 石灰土(12%) 总厚 50cm. ③人行道结构 6cm 透水砖 3cm M10 水泥砂浆 10cm C20 混凝土 15cm 级配碎石

5 总厚度为 34cm. 5)路基处理 全线清表30cm. 低填段:车行道向下开挖至路床底以下20cm,基底换填20cm 6%灰土处理,压实度 不小于90%.人行道自原地面(或结构层底)向下基底换填20cm 6%灰土处理,压实度 不小于90%,分层回填素土至结构层底. 挖方段:车行道开挖至路床底以下20cm,基底换填20cm 6%灰土处理;

人行道自结 构层底向下换填20cm6%灰土处理,压实度不小于90%. (2)排水工程 根据雨水规划和竖向,结合建设时序,考虑规划二号路(西春路以西段道路尚未实 施),K0+020 至安德门大街道路坡度为0.37%,西春路~K0+020 道路坡度为4%,为 解决雨水出路,以桩号K0+020 为界,雨水分两个方向排放,向东接入安德门大街现状 d800 雨水管,向西临时排入地铁现状边沟,远期向西穿过小行路排入南河. 雨水采用双侧布管.详见下图2-4. 图2-4 规二路一期雨水管道系统图 规二路一期污水管径为 d400, 污水接入安德门大街现状 d800 污水主管排至城东污

6 水处理厂.在道路北侧布置一根 d400 污水管,接入安德门大街 d800 污水主管.具体 见下图 2-5. 图2-5 规二路一期污水管道系统图 (3)管线综合设计 本工程涉及管线种类共有

7 种:雨水、污水、给水、电力、联合通信、燃气、路灯. 1)给水管布置于道路北侧人车道下,距侧分石 2.0m,覆土按 1.1m 控制. 2)雨水管布置于道路两侧非机动车道下,距侧分石 1.5m/1.0m,覆土按 1.5m 控制, 并考虑接周边道路及地块雨水的标高接入要求. 3) 污水管布置于道路南侧非机动车道下, 距侧分石 1.5m;

污水重力流管覆土按 2.0m 控制,并考虑接周边道路及地块污水的标高接入要求. 4)电力电缆布置于道路北侧人行道下,距人行道路牙 3.0m,最上层管顶最小覆土 为0.8m,管道横穿道路采用钢套管保护. 5)联合通信包括电信、联通、铁通、网通、移动和有线电视等通讯管线,布置在 道路南侧人行道下,距人行道路牙 3.0m,人行道下排管最小覆土管道覆土为 0.8m,管7道横穿道路采用钢套管保护. 6)燃气管布置在道路南侧非机动车道下,距侧分石 2.0m,覆土按 1.1m 控制. 7)路灯电缆布置在道路南北两........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题