1 垃圾桶 每栋楼分别设置一个垃圾桶
4 2 化粪池 科研办公楼、人才公寓和自持办公楼下各设置一座化粪池
3 3 隔油池 位于食堂楼下
1 4 排水管线 雨污分流,雨水经雨水管排至市政雨水管道,污水经预处理后,集 中排至市政污水管网
1 套5风机房 地下车库内
6 6 水泵房 地下车库内
1
三、建设项目用房定位 本项目建设内容为科研办公楼及其配套设施,功能定位为人工智能研发,不进行生产和 医药、化学类试验.项目建成后部分用房进行招租和出售,招租和出售的对象为科技研发类 企业或机构,必须符合园区产业政策.具体进驻企业根据需要另行办理环保手续. 对招租入驻和出售的企业需要一定的准入条件和限制要求,以下企业不支持进入: ①符合本地区用地规划的项目,如生产类项目;
②本项目研发办公楼不进行医药、化学试验研发,故试验研发类企业禁止入内;
③禁止引进需安装大型机组等产生高噪声设备的企业进入,如数据中心等;
④产生其他的污染因子,对周围环境会产生不良影响的企业禁止入内.
四、建设项目公用及配套工程
4
1、给排水 (1) 给水: 本项目用水主要为员工生活用水和绿化用水等, 年新鲜用水量为 127078.8m3 , 水源来自于市政供水管网供给,地下层及地上四层由市政给水管网直供,五层以上由变频供 水设施供水. (2)排水:本项目排水采用雨污分流制.雨水经管道汇集后排入市政雨水管网;
废水主 要为办公人员产生的办公废水、食堂产生的餐饮废水和未预见废水.食堂产生的餐饮废水经 隔油池预处理后,与办公废水及未预见废水一起排入市政污水管网,接管至珠江污水处理厂 深度处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级 A 标准,尾水 排入长江.
2、供电 建设项目用电由城市供电系统供应.
3、供气 建设项目用气由由珠江高中压调压站供给.
4、暖通系统 (1)空调系统:本项目科研办公楼均使用 VRV 中央空调供暖和制冷,空调外机置于各 栋楼楼顶.本项目所有空调设备均选用低噪声设备,并做减震、隔声处理. (2)通风、排风系统:地下车库设置地下汽车库每个防火分区均设置独立的机械排风系 统,进风由汽车坡道自然进风或机械送风,排风由排风竖井送至室外排放;
地下泵房、洗手 间采用机械排风系统.
5、环卫设施 本项目不设垃圾收集站和垃圾收集点,产生生活垃圾采用密集垃圾桶收集方式,物管每 天安排专人及时清理垃圾桶,由环卫部门统一清运.
6、绿化 本项目绿化率为 30.5%,绿化面积约 7380.3m2 .
7、公用辅助工程一览表 本项目环保和公用工程情况见表 1-2.
5 表1-2 公用及辅助工程一览表 类别 建设名称 设计能力 备注 主体工程 科研办公大楼 60258m2 ― 辅助工程 机动车停车位
1150 个―非机动车停车位
1128 ― 公用工程 给水 127078.8m3 /a 由市政自来水管网直接供给 排水 99714.64m3 /a 珠江污水处理厂集中处理 供气 5.94 万立方米 由珠江高中压调压站供给 供电
70 万度/年 市政电网 环保工程 废气处理 车库风机排风换气;
食堂安装油烟净化 器,净化效率 85%, 风量 20000m3 /h 油烟净化器处理,达标排放 废水处理 30m3 隔油池一座和 10m3 化粪池三座 水经预处理后由市政污水管网接管至珠 江污水处理厂进行集中处理 固废处理 生活垃圾 垃圾桶若干 环卫部门统一清运 噪声 减振、隔声设施 达标排放 绿化 7380.3m2 绿化率 30.5%