编辑: 烂衣小孩 2019-07-30
NAP-3700无线接入点 ? 安装指导 深圳市信锐网科技术有限公司 http://www.

sundray.com.cn 文档版本:003700-001702-10 版权所有 ?? ?深圳市信锐网科技术有限公司 ?2017.保留一切权利. 信锐 NAP-3700 产品安装手册

1 /

11 1 产品概述 信锐 NAP-3700 无线接入点是信锐自主研发的新一代 802.11ac wave2 高性能无线接入点. NAP-3700 支持 MU-MIMO,内置矩阵式智能天线,支持 11ac/a/n 和11b/g/n 双频并发,整 机最高速率可达 1267Mbps,可提供更快的无线上网和更大的无线覆盖范围.产品高达 1.267Gbps 的最大传输速率能够轻松满足各种无线业务的承载使用,如视频、语音等多媒体 业务,并提供智能射频、服务质量保证、无缝漫游等. 设备采用千兆以太网口上行链路,突破了百兆上行速率的限制,保证无线高速传输;

支持本 地供电与 PoE 远程供电,可根据客户现场供电环境进行灵活选择.配合信锐 NAC 系列控制 器,为用户带来前所未有的快速体验和更安全的业务接入. 信锐 NAP-3700 产品外观美观大方,安装方便,适用于吸顶、壁挂以及桌面放装. 1.1 产品外观 信锐 NAP-3700 包含

1 个10/100/1000Mbps 支持 PoE 的以太网口,

1 个Console 口,1 个12V 本地电源接口,1 个USB 接口,1 个reset 复位孔. 图1-1 产品正面图 信锐 NAP-3700 产品安装手册

2 /

11 图1-2 产品侧面接口图 1.2 产品参数 型号 NAP-3700 物理特性 重量 0.55Kg 尺寸 (不包含天线接口和附件)

196 x

196 x

45 mm 以太网口 1*10/100/1000Mbps PoE 支持 802.3af/802.3at 兼容供电 本地供电 12V/1.5A 功耗 250000H 射频特性 发射功率 ≤20dBm 可调功率范围 1dBm~相应国家规定 单频最大传输速度 2.4 G:400 Mbps

5 G:867 Mbps 工作频段 802.11ac/n/a:5.725GHz-5.850GHz ;

5.15~5.35GHz (中国)? 802.11b/g/n:2.4GHz-2.483GHz (中国) 信锐 NAP-3700 产品安装手册

3 /

11 2 安装准备 2.1 安全注意事项 NAP-3700 为室内型,必须在室内使用,为保证 AP 设备长期处于良好的运行状态,保证设备 能正常工作及延长使用寿命,必须使系统处于规定的运行环境之中. 警告: 为了避免对人和设备造成伤害, 请在安装设备之前仔细阅读本书的安全建议. 请在专业的工程人员指导下安装设备,以下安全建议并不涉及所有可能出现的危险情况. 2.1.1 安装选址 ? 选址不宜在温度高、有害气体、易燃易爆、易受电磁干扰(大型雷达站、发射电台、变 电站)及电压不稳的环境中;

应避开经常有大震动或强噪声且远离各种污染源的地方. ? 安装地应该干燥, 避免安装在直接雨淋、 易被溅水、 易积水、 渗水、 滴漏、 结露等地方. ? 在进行工程设计时, 应根据通信网络规划和通信设备的技术要求, 综合考虑水文、 地质、 地震、电力、交通等因素,选择符合通信设备工程环境设计要求的地址. 2.1.2 温度、湿度要求 设备工作的温度、湿度要求如下: 项目 参数范围 工作温度 -10℃~55℃ 存储温度 -40℃~70℃ 工作湿度 5%~95%(非凝结) 存储湿度 5%~95%(非凝结) 信锐 NAP-3700 产品安装手册

4 /

11 2.2 安装工具 进行 NAP-3700 室内型 AP 设备的安装以及调试工作,在进行到不同的阶段需要准备不同的 工具与仪表.请事先自行准备做好工具和仪表,以免在工作现场延误时间. (本司不提供以 下工具,请用户自备) 工具类型 具体工具 通用工具 一字螺丝刀、十字螺钉刀、套筒、剪钳、钢卷尺、记号笔、冲击钻 专用工具 剥线钳、压线钳、绝缘胶带、测线仪 辅助工具 调试用计算机 2.3 物料准备 安装支架为标配,里面包含塑料膨胀管、膨胀螺钉、普通螺丝,此安装支架可以壁挂安装也 可以吸顶安装天花板上;

关联产品需要自行准备. 壁挂、吸顶安装时涉及到的工程物料如下: 名称 明细 壁挂支架、吸顶支架 用于壁挂、吸顶式安装时固定 AP 机壳 安装螺丝 普通螺丝、塑料膨胀管、膨胀螺钉 关联产品如下: 名称 明细 网线 根据项目情况决定 水晶头 根据项目情况决定 信锐 NAP-3700 产品安装手册

5 /

11 3 产品安装 3.1 安装流程 NAP-3700 仅适用于室内安装,支持以下安装方式:吸顶安装方式、壁挂安装方式、桌面放 装方式. 安装流程需要注意事项: ? 施工前,需要获取工勘图纸. ? 施工安装时,需要根据工勘图纸上的位置进行安装. ? 安装前对该位置进行安装前检查,当检查到该点位不适合安装时,可适当进行移动,与 原来工勘图纸上的位置偏差不能超过 0.5 米. ? 记录 AP 设备的 MAC 地址与位置对应关系(MAC 地址标识在 AP 设备背面例如,MAC: D4-68-BA-00-00-01 对应在酒店过道

8302 房前) ,便于后续查找使用. 信锐 NAP-3700 产品安装手册

6 /

11 3.2 安装前检查 ? 尽量减少 AP 和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量. ? 使AP 的安装位置远离可能产生射频噪声的电子设备或装置(如:微波炉) . ? 安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活. ? 严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿 着线缆流入设备. 注意事项: 为保证无线 AP 正常工作和延长使用寿命,请遵从以下的注意事项: ? 请将设备安装在室内并且放置于通风处. ? 请避免将设备放置于高温环境. ? 请将设备远离高压电缆. ? 请将设备远离强雷暴、强电场环境. ? 请将设备保持清洁,防止灰尘污染. ? 请将设备固定牢固. 3.3 设备安装 NAP-3700 支架安装套件尺寸图 图3-1 NAP-3700 支架尺寸图(单位 mm) 信锐 NAP-3700 产品安装手册

7 /

11 图3-2 NAP-3700 壁挂安装螺丝尺寸图(单位 mm) 3.3.1 壁挂方式安装 如果需要将 AP 采用壁挂方式安装在墙面,需要使用壁挂安装支架、膨胀螺管和螺钉. 第一步,打孔.在需要安装 AP 的墙面上钻四个直径 5.0mm 的孔,所钻的孔与壁挂安装支架 上的孔成对应关系,四个孔的间距为 100*42mm 的长方形四个顶角,如下图所示. 图3-3 墙面钻孔示意图 第二步,固定膨胀螺管.在墙面上钻好的孔中插入膨胀螺管, 用锤子敲打膨胀螺管, 直到 将膨胀螺管全部敲入墙面,如下图所示. 信锐 NAP-3700 产品安装手册

8 /

11 图3-4 固定膨胀螺管示意图 第三步,固定壁挂安装支架.把壁挂安装支架的螺钉孔对准膨胀螺管孔,将螺钉从相应的支 架安装孔穿过,并用十字螺钉刀将螺钉拧紧,如下图所示. 图3-5 壁挂支架安装示意图 第四步,用以太网线连接 AP 到交换机上(如果是本地电源供电,请提前接好电源线) . 第五步,安装 AP.因为设备是金属外壳,防止掉落损伤到人,安装时请务必拧上 锁支架 螺丝 . 设备发货时, 锁支架螺丝 已经拧在 AP 上, 需要先拧出来, AP 才能安装到支架上, 否则安装不上.然后将 AP 背面的壁挂安装孔对准壁挂安装支架上的挂钉位置,将AP 挂在 壁挂安装支架的挂钉上,如下图中①所示,用力向下压设备,如下图中②所示,通过挂钉和 支架上的固定凸片将设备固定住. 最后需要将 锁支架螺丝 把AP 和支架拧上, 防止脱落. 信锐 NAP-3700 产品安装手册

9 /

11 图3-6 AP 安装到壁挂支架示意图 信锐 NAP-3700 产品安装手册

10 /

11 警告:因为设备是金属外壳,为了避免对人造成伤害,请在安装设备时按上述要求, 安装完成之后需要将 锁支架螺丝 把AP 和支架拧上,防止脱落损伤到人. 3.3.2 吸顶方式安装 如果需要将 AP 采用吸顶方式安装在天花板上,需要使用吸顶安装支架、普通螺钉. 第一步,打孔.在需要安装 AP 的天花板上钻四个直径 5.0mm 的孔,所钻的孔与吸顶安装支 架上的孔成对应关系,四个孔的间距为 100*42mm 的长方形四个顶角,如下图所示. 图3-7 天花板钻孔示意图 第二步, 固定吸顶安装支架, 将长螺栓穿过吸顶安装支架上的安装孔和天花板上的钻孔, 在 天花板的另一端使用螺母拧紧螺栓,使吸顶安装支架固定在天花板上,如下图所示. 图3-8 吸顶支架安装示意图 信锐 NAP-3700 产品安装手册

11 /

11 第三步,用以太网线连接 AP 到交换机上(如果是本地电源供电,请提前接好电源线) . 第四........