编辑: lonven 2019-07-30
目录 1.

公司简介.2 2. 目录.2 3. GST 海湾远见系列消防应急照明和疏散指示系统设计与应用.2 3.1. 系统原理及主要特征.2 3.1.1. 系统供电.2 3.1.2. 系统通讯.2 3.1.3. 监控管理功能.3 3.1.4. 系统负载能力.3 3.2. 系统设计依据.3 3.3. 系统设计说明.4 3.3.1. 系统组成.4 3.3.2. 系统设置.4 3.3.3. 设备选型.6 3.3.4. 系统配置要点.7 3.3.5. 线缆要求.7 3.4. 系统应用设计样例.8 4. GST 海湾远见系列消防应急照明和疏散指示设备介绍.9 4.1. HW-C-60W-N100_N110 应急照明控制器.9 4.1.1. 概述.9 4.1.2. 技术参数.9 4.1.3. 结构特征.9 4.1.4. 安装与布线.11 4.2. HW-DL-1KVA-N200 消防应急灯具专用应急电源.11 4.2.1. 概述.11 4.2.2. 技术参数.12 4.2.3. 结构特征.12 4.2.4. 安装与布线.13 4.3. HW-FP-300W-N300 应急照明分配电装置.14 4.3.1. 概述.14 4.3.2. 技术参数.14 4.3.3. 结构特征.14 4.3.4. 安装与布线.15 4.4. N400 系列集中电源集中控制型消防应急标志灯具

17 4.4.1. 概述.17 4.4.2. 技术参数.17 4.4.3. 结构特征.18 5.4.4. 安装与布线.19 5.5. N500 系列集中电源集中控制型消防应急标志灯具

20 5.5.1. 概述.20 5.5.2. 技术参数.20 5.5.3. 结构特征.20 5.5.4. 安装与布线.21 5.6. N600 系列集中电源集中控制型消防应急照明灯具

22 5.6.1. 概述.22 5.6.2. 技术参数.22 5.6.3. 结构特征.23 5.6.4. 安装与布线.23 6. 注意事项.25 7. 测试与检查.25 1. 公司简介 2. 目录 3. GST 海湾远见系列消防应急照明和疏散指 示系统设计与应用 3.1.系统原理及主要特征 3.1.1. 系统供电 应急照明控制器主电源采用 220V/50Hz 交流电源. 备用电源保证应急照明控 制器至少正常工作 3h.系统可实现主、备用电源的自动转换. 应急照明分配电装置采用消防应急灯具专用应急电源供电(EPS) ,EPS 提供 DC216V 电源,EPS 可实现主、备电源的自动切换. 现场集中电源集中控制型应急标志灯具和应急照明灯具由应急照明分配电 装置提供 DC36V 电源,灯具内不带蓄电池,电源应急时间满足 GB17945-2010 标 准要求. 3.1.2. 系统通讯 1.火灾自动报警系统(FAS)与应急照明控制器通讯:火灾自动报警控制器 与应急照明控制器采用 RS485 或RS422 通讯方式. 2.应急照明控制器与专用应急电源、分配电装置采用 CAN 总线. 3.分配电装置与现场灯具采用 H-BUS 总线. 3.1.3. 监控管理功能 火灾自动报警系统(FAS)的火灾报警信号或联动控制信号通过 RS485 或RS422 接口,传递给应急照明控制器. 应急照明控制器接收 FAS 系统信号后,经分析、判断通过分配电装置控制现 场相应的消防应急灯具转入应急工作状态. 编码型消防应急灯具具有工业级

16 位CPU 芯片,实时监测本机的工作、故 障状态, 通过分配电装置上传至应急照明控制器,实现应急照明控制器对现场设 备的监控管理功能. 3.1.4. 系统负载能力 1.每台应急照明控制器提供

4 路光电隔离的 CAN 接口. 2.每台应急照明控制器最多可同时配接

200 台应急照明分配电装置和

55 台消防应急灯具专用应急电源;

3.每台应急电源输出额定功率 1000W;

4. 每台分配电装置提供4路信号总线和4路电源输出. 单台可提供最大320W 输出,最多可配接

242 个消防应急灯具. 3.2.系统设计依据 1. 《消防应急照明和疏散指示系统》 (GB17945-2010) 2. 《建筑设计防火规范》 (GB50016-2006) 3. 《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-2005) 4. 《民用建筑电气设计规范》 (JGJ16-2008) 5. 《火灾自动报警系统设计规范》 (GB50116-2013) 6. 《建筑照明设计标准》 (GB50034-2013) 3.3.系统设计说明 系统符合《消防应急照明和疏散指示系统》 (GB 17945-2010)国家标准,并 具备国家消防电子产品质量监督检验中心出具的型式检验报告和公安部消防产 品合格评定中心出具的产品型式认可证书. 3.3.1. 系统组成 本系统为集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统, 由应急照明控 制器、消防应急灯具专用应急电源、应急照明分配电装置、消防应急标志灯具、 消防应急照明灯具组成. 消防应急标志灯具包括安全出口标志灯、双向标志灯、左向标志灯、右向标 志灯、楼层标志灯. 3.3.2. 系统设置 3.3.2.1. 应急照明控制器应设置于消防控制室或有人值班的场所. 3.3.2.2. 应急电源应设置在消防控制室、低压配电室、防火分区内的配电间或竖 井内,设置环境应符合相关规范要求. 3.3.2.3. 应急照明分配电装置宜设置于值班室、设备机房、电气管道井或配电间 内. 3.3.2.4. 消防应急标志灯具的设置应保证疏散走道上人员在任何位置都能看到消 防应急标志灯具,并应根据应用场所选择规格适宜的标志灯具. 3.2.4.1 表示出口的消防应急标志灯具应设置在下列部位:

1 建筑物内的安全出口;

2 各楼层通向疏散楼梯间或防烟楼梯间前室的门口;

3 室内最远点至房间疏散门距离超过 15m 的房间门. 3.2.4.2 指示疏散方向的消防应急标志灯具应设置在下列部位或场所:

1 疏散走道拐弯处;

2 地下室疏散楼梯间;

3 超过 20m 的直行走道、超过 10m 的袋形走道;

4 人防工程;

5 避难间、避难层及其他安全场所. 3.3.2.5. 消防应急照明灯具应多点、均匀设置,宜嵌顶或吸顶安装,当条件限制 时可设置于走道侧面墙上,其底边距地高度宜大于 2.5m,提供的照度应 符合相关规范要求. 消防应急照明灯具应设置在下列部位:

1 疏散走道交叉处、拐弯处、台阶处;

2 连廊的连接处;

3 自动扶梯上方或侧上方;

4 指定的出口;

5 安全出口外面及附近区域. 3.3.3. 设备选型 1.主要设备选型 序号 名称 规格型号 技术参数

1 应急照明控制器 HW-C-60W-N100 由硬件部分和软件组成,立柜式

2 应急照明控制器 HW-C-60W-N110 由硬件部分和软件组成,单节琴台柜

3 消防应急灯具专用应急 电源 HW-DL-1KVA-N200 系统额定功率 1000W,主备电自动切换.壁挂式或台 式安装

4 应急照明分配电装置 HW-FP-300W-N300 在指定范围内编码,包括

4 路通讯总线,4 路电源线 2.现场设备选型 序号产品 系列 名称 规格型号 功率 (W) 电源电 压 安装方 式IP 等级备注

1 N400 系 列集中 电源集 中控制 型消防 应急标 志灯具 单面双向标志灯 HW-BLJC-1OEⅡ 0.5W-N401 0.5 DC36V 壁挂式 IP30 单面安全出口标志 灯HW-BLJC-1LREⅡ 0.5W-N400 0.5 DC36V 壁挂式 IP30 单面左向标志灯 HW-BLJC-1LEⅡ 0.5W-N402-L 0.5 DC36V 壁挂式 IP30 单面右向标志灯 HW-BLJC-1REⅡ 0.5W-N402-R 0.5 DC36V 壁挂式 IP30 单面楼层标志灯 HW-BLJC-1OEⅡ 0.7W-N403 0.7 DC36V 壁挂式 IP30 双面双向标志灯 HW-BLJC-2OEⅡ1W-N411

1 DC36V 吊装式 IP30 双面安全出口标志 灯HW-BLJC-2LREⅡ1W-N410

1 DC36V 吊装式 IP30 双面单向标志灯 HW-BLJC-2LEⅡ1W-N412

1 DC36V 吊装式 IP30

2 N500 系 列集中 电源集 中控制 型消防 应急标 志灯具 玻璃面板双向 HW-BLJC-1LREI0.5W-N500 0.5 DC36V 地埋式 IP65 产品尺寸 φ245mm 玻璃面板单向 HW-BLJC-1LEI0.3W-N501 0.3 DC36V 地埋式 IP65 玻璃面板双向 HW-BLJC-1LREI0.5W-N502 0.5 DC36V 地埋式 IP65 产品尺寸 φ180mm 玻璃面板单向 HW-BLJC-1LEI0.3W-N503 0.3 DC36V 地埋式 IP65 不锈钢面板双向 HW-BLJC-1LREI0.5W-N510 0.5 DC36V 地埋式 IP65 产品尺寸 φ245mm 不锈钢面板单向 HW-BLJC-1LEI0.3W-N511 0.3 DC36V 地埋式 IP65 不锈钢面板双向 HW-BLJC-1LREI0.5W-N512 0.5 DC36V 地埋式 IP65 产品尺寸 不锈钢面板单向 HW-BLJC-1LEI0.3W-N513 0.3 DC36V 地埋式 IP65 φ180mm

3 N600 系 列集中 电源集 中控制 型消防 应急照 明灯具 嵌顶安装 HW-ZFJC-E3W-N600

3 DC36V 嵌顶式 IP30 嵌顶安装 HW-ZFJC-E6W-N601

6 DC36V 嵌顶式 IP30 壁挂安装 HW-ZFJC-E3W-N610

3 DC36V 壁挂式 IP30 3.3.4. 系统配置要点 3.3.4.1. 设计步骤 1.根据建筑的特点及防火分区分布情况,设置应急标志灯具及应急照明灯 具;

2.根据各类灯具的功耗及数量计算每个防火分区或楼层的灯具总功耗;

3.根据各个防火分区或楼层的灯具总功耗及相关规范要求确定分配电装置 的设置位置及数量. 4. 根据所有分配电装置的输入功率之和确定 EPS 的数量. 3.3.4.2. 应急电源计算公式 根据单台分配电装置所带灯具的数量和各类灯具的功耗, 得出该分配电装置 所带灯具的总功耗,计算公式:WF=WD1*n + WD2*n+WD3*n+……+WDn*n. 其中,WF:每台分配电装置所带灯具的总功耗;

WD1……WDn:各类灯具单台功耗;

n:单类灯具数量;

单台分配电装置所带灯具总功耗除以 0.82 (分配电电源的效率) 即为分配电 装置的输入功率.应急电源的输出功率应大于所有分配电装置的输入功率之和. 计算公式:WZ =WF1/0.82+WF2/0.82+ WF3/0.82+……+WFn/0.82. 其中,WZ:总应急电源的输出功率;

3.3.5. 线缆要求 1. 系统采用的联网线、信号线、电源线均采用阻燃耐火型线缆. 2. RS422485 信号电缆:应急照明控制器与 FAS 主机通讯采用截面积≥ 1.0mm

2 RVSP 线. 3. CAN 总线电缆:应急照明控制器、分配电装置、应急电源间通讯采用截面积 ≥1.0mm

2 的RVSP 线,传输距离最长不超过 3000m. 4. H-Bus 电缆: 现场的应急标志灯具及应急照明灯具与分配电装置通讯采用 RVS 线,截面积≥1.0mm

2 .每台分配电装置的

4 路输出回路,线路长度总和应小 于1500 ........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题