编辑: 于世美 | 2014-01-28 |
2 0
0 7年9月山西建筑研{ANXl AR(、HlTECTURE v.
l
33 No
25 .SelJ
2007 文章编号:1009 6825(2007125―0216―02 LNG气化站自控仪表系统设计方案探讨 姬建成 摘要:依据LNG存储和气化工艺以及生产管理对白控仪表系统的要求,介绍LNG气化站自控仪表系统设计过程应进 行研究的几个主要环节,并对其设计原则及系统结构进行了概述,以满足供气工况的要求. 关键词:LNG,自控,设计,气化站,模式 中图分类号:TU996 文献标识码:A
1 自控仪表系统功能需求分析 L)LNG气化站=【_=艺概述. LNG气化站T艺包括:LNG卸车、储存、储存增压、气化加 热、BOG处理、安全泄放、漏压计量、加臭等工艺. 2)LNG自控仪表系统功能需求. a自控仪表系统工艺操作控制模式要求. 自动运行(系统启动、系统正常运行、系统正常停车、系统紧 急停车);
手动运行(正常手动、故障手动、检修手动). LNG系统正常启动模式:正常启动模式分空温系统正常启动 模式和水浴系统正常启动模式. 空温系统正常启动步骤如下:LNG贮罐出液阀门开启(气动 控制阎);
气化器进、出口阀门开启(气动控制阔);
气化器迸液阎门 开启(手动.缓慢开启);
BOG气相总阀开启(手动,夏季开空温). 水浴系统正常启动步骤如下:LNG贮罐出液阀门开启(气动 控制阀);
水浴气化器热水循环系统开启;
气化器进口阀门开启 (气动控制阀);
气化器出口阀门开启(手动);
气化器进液阀门开 启(手动,缓慢开启);
BOG气相总阀开启(手动,冬季开水浴). LNG系统正常运行模式:气化站设两组空温气化系统,每组空温 气化系统由两台空温式气化器组成,一般供气丁况时两组空温气 化器定期互相切换使用,用气高峰时两组空温同时开启. 考虑到气化站冬季运行,气化站同时没阿组水浴气化系统, 单组水浴气化系统的气化能力可满足一般供气T况的要求,供气 高峰时可将两组水浴气他系统同时开启.当两组水浴气化系统 的气化能力未能达到100%时,可通过水浴气化器热水回水管路 温度调节阀调节气化器供水水量实现. LNG系统正常停车模式:LNG贮罐出液阀门关闭(气动控制 阀);
气化器进液阀门关闭(气动控制蒯);
待气化器进出水温度相 等后,切断其进出水阀门(手动),关闭热水循环系统(仅冬季气化 站运行时). LNG系统紧急停车模式:重大事故1二况下,控制系统需迅速作 出反应,系统紧急停车,关闭LNG贮罐出液阀门(气动控制阀). b自控仪表系统可实现的过程控制模式要求. 贮罐升压调节闽的控制:贮罐增压器升压调节阎的挎制调节 由Dcs编程自动控制,贮罐气相压力低于设定值时,升压控制阀 自动开启,增压器对贮罐进行增压,当贮罐气相压力等于设定值 时,气动升压控制阀开度自动关小.将贮罐气相压力控制在lE常 值范周内.空温气化器切换:夏季使用空温气化器时,控制系统 对空温气化器出口温度进行远程及时采集和监测.一般供气工 况时,两组空温气化器一开一备,当一组空温气化器出口气化温 度低于一10℃时,开启另一组空温气化器气动控制阀,再切断当 前运行空温气化器气动控制阀. 水裕气化器气相出几温度控制:气化站冬季调峰主要采用水 浴气化器,控制系统对水浴气化器出口温度进行采集和监测.通 过水浴气化器出口温度判断水浴气化器的运行工况.当水浴式气 化器100%负荷运行时,气化器循环热水管路调节阀100%争开,气 相出口温度在0℃~10℃之间,当气化器以零负荷运行时,气化器 严重.等电位联结使电气设备外壳与楼板墙壁电位相等,可以极 大地避免电击的伤害,其原理类似于站在高压线上的小鸟,因身 体部位问没有电位差而不会被电击. 5)接地故障保护:若相线发生完全接地短路,PE线上会产生 故障电压.在等电位联结后,与PE线联结的设备外壳及周围环 境的电位都处于这个故障电压,因而不会产生电位差引起的电击 危险. 等电位联结这一电气安全措施并不需复杂价昂的电气设备, 它所耗用的不过是一些导线,不象埋在地下的人工接地极易因受 土壤腐蚀而失效(实际上在实施等电位联结的同时也实现了接 地,因它所联结的水管和基础钢筋等本身已起到低电阻、长寿命 的接地作用),它在保证电气安全上的作用远胜于过去习惯采用 的专门打入地下的人工接地.所以在具体施工中施工人员应对 此安全措施有足够的重视,以消除安全隐患. 参考文献: [1]GB 50054―95,低压配电设计规范lSJ [2]GB 50057―94,建筑物防雷设计规范[S]. [3]02D 501―2,等电位联结安装iS】 Equal electrical joint of unneglceted construction ZHU Su-zhen Abstract:It introduces several concrete methods of constmction equal electrical j0int including general qual electrical joint,pm-tial qua[electfi― cat Joint and aided qual electrical joim,elaboratm the effect of equal dectrical joInt in detail,s0 as∞prevmt the production of accidents caused by different electricat joknt positions,and avoids safety problems Key words:equal elecxrical joint,prmsttre pmblems,different dectrical joinr positions 收稿日期:2007―04―13 作者简介:姬建成(1956),男,工程师,郑州燃气股份有限公司,河南郑州450006 万方数据 笋亍%考辇琴F 姬建成:LnJG气化站自控仪表系统设计方案探讨