编辑: xiaoshou 2014-02-02

16 人(管理

2 人,技术

8 人,辅助

6 人),后续拟招

10 人, 不提供食宿.

3 基本情况 续表

1 建设工期:11 个月,预计

2018 年11 月开工,2019 年9月竣工. 1.2.3 项目组成 项目现有厂区已建有污水处理、污泥处理、辅助生产配套建(构)筑物和办公楼 等.本次技改会对现有项目部分建(构)筑物进行改造和旧设备拆除更换,新增部分 建(构)筑物和设备,技改项目组成见表 1-1. 表1-1 技改项目组成一览表 分类 项目名称 工程内容 数量 备注 主体 工程 粗格珊间 异形,面积

145 O

1 依托现有 进水泵房

1 原进水泵房改造,更换设备 细格栅间 /

1 依托现有 超细格栅间 钢筋砼,L*B*H=13.1m*9.3m*6.0m

1 新建 曝气沉砂池 钢筋砼,L*B*H=15.7m*6.3m*6.0m

1 新建 总配水井 /

1 原总配水井改造 A/A/O 池 钢筋砼,Q=1.25 万m?/d,容积 9945m?

4 原氧化沟改造,新增设备 二沉池配水井 圆形钢筋砼,φ内=3m,Φ外=6m

2 依托现有 MBR 膜池 钢筋砼,L*B*H=27.15m*24.07m*5.14m

2 原二沉池改造,新增设备 膜设备间 半地下式框架结构,L*B=36m*9.9m,H 地下=1.5m,H 地上=6m

2 新建 加药间 L*B*H=18.8m*9.7m*6.3m

1 依托现有 储药池 钢筋砼,L*B=6.25m*3m,高3.5m

1 新建 鼓风机房 框架结构,L*B=18.2m*6.6m,层高 6m

1 新建 加氯间 砖混,一层高,面积

147 O

1 依托现有,新增设备

1 台 一期接触消毒池 矩形钢筋砼,L*B*H=18m*12m*3.5m

1 依托现有,改造排泥口 二期接触消毒池 矩形钢筋砼, L*B*H=18.15m*12.9m*3m

1 依托现有,改造排泥口 接触池排水检查井 钢筋砼,L*B=1.6m*1.6m

1 新建 回流污泥泵房 半地下式钢筋砼池及泵房

2 依托现有 储泥池 钢筋砼,L*B*H=4.0m*4.0m*5.0m

2 依托现有 储泥池 钢筋砼,L*B*H=8.3m*4.0m*4.7m

1 新建 污泥料仓 砌体,面积 16.8 O

1 新建 污泥浓缩脱水机房 砖混,一层高,面积

536 O

1 依托现有,新增

1 台设备

4 基本情况 续表

1 续表 1-1 拟改项目组成一览表 分类 项目名称 工程内容 数量 备注 辅助 工程 办公楼 砖混,两层高,面积

240 O

1 依托现有 机修车间 /

1 依托现有 变配电室 砖混,一层高,总面积

560 O

1 依托现有 变配电室 框架结构,L*B*H=12m*12m*4.5m

1 新建 绿化 面积

27500 O / 依托现有 公用 工程 给水系统 自来水供水,主干管管径Φ110mm

1 依托现有 排水系统 雨污分流制,处理达标准后排入濑溪河

1 依托现有 电力系统 配1台柴油发电机, 两路电源各 10kV (一 用一备)

2 依托现有 环保 工程 污水排污口 安装流量和主要污染物在线监测系统

1 依托现有 活性炭吸附除臭 活性炭吸附池 L*B*H=9.0m*6.0m*2.25m

1 依托现有 生物滤床除臭系 统(污泥处理区) 一体化生物滤床除臭一体机,处理风量 25000m?/h,33kW,尺寸 12m*8m*5m

1 新建 1.2.4 项目主要设备 本次技改主要设备一览表详见 1-2. 表1-2 技改主要设备一览表 建(构)筑物 名称 规格型号 数量 单位 备注 提升泵房 单向阀 DN400

3 个 新增 潜水污水泵 WQ800-20-75

2 台 依托 潜水污水泵 Q=800m3 /h,H=24m,N=90kW

1 台 新增 潜水污水泵 300WQ1000-20-75

2 台 依托 低噪轴流通风机 SFG 6-4,风量 18700m?/h

1 台 依托 低噪轴流通风机 SFG NO4-2,风量 11000m?/h

1 台 依托 粗格珊 回转式粗格珊 XGC-600

2 台 依托 回转式粗格栅 DSC300-75kW

1 台 依托 无轴螺旋输送压实机 XWLF-260

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题