2 2 0以上时, 应该 解除 S T AT C OM 闭锁状态. 其中, UTH

2 2

0 =0. 3, UR C V

2 2 0=0. 4.

2 ) 暂态电压控制模式选取逻辑: 当接入点220k V 母线电压满足下列条件之一, 认为发生远端 短路故障, S T AT C OM 应进入暂态电压控制模式. 偃我庖幌嘤行е档渲UL

2 2

0 以下而仍大于―711―・研制与开发・±畲夯, 等∧戏降缤2

0 0 M v a r链式 S T A T C OM 系统控制策略 UTH

2 2 0;

谌我庖幌嗟缪沟渌俣却笥谏瓒ㄖ K 时. 上述条件均不满足, 则进入稳态控制模式.其中, UL

2 2 0=0.

9 5, K=2~3s -1 .

3 ) 阻尼投/退标志选取逻辑: 由运行人员根据系 统控制需要设定.

4 ) 稳态控制模式选取逻辑: S T AT C OM 绝大多 数时间运行在稳态控制模式.稳态控制模式包括远 方控制模式、 稳态调压模式、 恒无功输出模式.一种 可行的选取逻辑如下: 僭斗娇刂颇J接畔燃蹲罡, 通过远方通信接口获得调度中心或 AV C 主控单元 的指令确认后, 即进入远方控制模式, 取远方发送的 无功参考值;

谖瓷瓒ㄔ斗娇刂颇J, 且2

2 0k V 电 压值位于[ Um i n

2 2 0, Um a x

2 2 0] 区间时, 选择恒无功输出 模式;

畚瓷瓒ㄔ斗娇刂颇J, 且2

2 0k V 电压值不 在[ Um i n

2 2 0, Um a x

2 2 0] 区间时, 选择稳态调压模式.其中, Um i n

2 2 0=0.

9 5, Um a x

2 2 0=1.

0 5, 可手动设定. 图2】刂颇J窖∪÷呒蛲 F i g . 2L o g i c a l d i a g r a mo f c o n t r o l l i n gm o d e sm a n a g e m e n t

5 ) 控制5

0 0k V /

2 2 0k V 选择逻辑: 由于5

0 0k V 和220kV的信号均输入到控制器中, 所以对500k V 和2

2 0k V 控制的选择, 可以通过人机界面 设定. 2. 3≡萏缪箍刂颇J S T AT C OM 暂态电压控制模式主要针对

2 类 情况: 傧低撤⑸笕哦, 系统电压发生快速波动, 此种情况需要避免 S T AT C OM 的频繁动作可能引 起的系统电压小幅、 长时间波动;

谙低撤⑸拥毓 障, 系统电压发生快速大幅度跌落, 此种情况下要避 免在发生近端接地故障时, S T AT C OM 的投入增大 系统短路电流, 增加2

2 0k V 断路器的负担.因此, S T AT C OM 的控制器不仅要能够迅速地检测到短 路故 障的发生和切除, 同时还要避免STAT C OM 对系统产生扰动. 暂态情况下, 通过对三相等效有效值( 瞬时计 算) 和分相电压有效值幅值和变化速度的判断来识 别故障, 并根据故障的严重程度来实现相应的控制 策略.当母线电压瞬时值um e a s的变化率d u / d t高于 2s -1 或电压有效值Ur m s低于0. 9时, 同时任一相母 线电压有效值均高于0. 3时, 可认为系统发生暂态 故障( 非近端短路故障) , 进入暂态电压控制模 式. 图3中母线电压瞬时值um e a s的变化率d u / d t的计算 方法为相邻2次测量值u( k+1 ) 和u( k) 之差除以采 样周期Ts. 图3≡萏缪箍刂频呐卸下呒 F i g . 3C r i t e r i o no f t r a n s i e n t v o l t a g ec o n t r o l 在暂态电压控制模式下, 电压反馈控制器采用 高增益的比例―积分( P I ) 调节器, 其结构如图

4 所示.图中: Vr e f为参考电压;

Vs 为受控母线电压测量 值;

Kp, Ki, Ks 分别为比例系数、 积分系数和电流前 馈的调差系数;

Ve 为电压控制误差.暂态电压控制 模式下, 将输出容量限幅为容性

2 0

0 M v a r到感性

2 0 0M v a r , 可以尽快的速度满发无功功率, 应对暂 态故障时的动态无功支撑需求. 图4≡萏缪箍刂破鹘峁 F i g . 4B l o c kd i a g r a mo f t r a n s i e n t v o l t a g ec o n t r o l l e r ―