3 海南省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用3一般规定 3.1 工程界面 3.1.1 光纤入户工程中, 用户接入点应依据用户配线区及用户数来 确定设置的位置, 并应符合以下要求:

1 以一个高层住宅建筑作为一个独立的用户配线区时,用户 接入点应设于本建筑物内的电信间;

2 由低层、 多层、 中高层住宅建筑组成的用户配线区, 用户接 入点应设于本用户配线区内的公共电信间;

3 由独栋别墅建筑组成的用户配线区,接入点应设于室外交 接箱. 3.1.2 管网设施工程建设分工应符合以下要求:

1 以住宅建筑的建筑规划用地红线为界,红线范围内的室外 通信管道、 人 (手) 井[含建筑在红线交界处与公众通信管道连接的 人 (手) 井]、 楼宇的引入管道由住宅建筑的建设业主单位 (以下简 称业主单位) 负责建设;

2 从楼宇的引入管道到每个家居配线箱的楼内管网或通道由 业主单位负责建设;

3 从住宅建筑规划用地红线交界处与公众通信管道的人 (手) 井到公众通信管道人井的连接管道由各电信业务运营者负责建 设. 3.1.3 线缆设施工程建设分工应符合以下要求:

1 用户接入点设置的配线设备建设分工: 1) 电信业务经营者和业主单位共用配线箱或配线架时, 箱体 或配线架由业主单位负责建设;

2) 电信业务经营者和业主单位分别设置独立配线箱或配线架

4 海南省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用时, 负责各自箱体或配线架的建设;

3) 用户接入点设置的配线设备, 外线侧的配线模块由电信业 务经营者负责建设, 用户侧的配线模块由业主单位负责建设.

2 用户接入点外线侧以外的配线设备及配线光缆由电信业务 经营者负责建设, 用户接入点用户侧以内配线设备、 家居配线箱、 信息插座、 用户光缆及用户室内线缆由业主单位负责建设. 3.1.4 住宅建筑内通信设施的安装空间由业主单位负责提供. 3.2 配置原则 3.2.1 光纤入户工程中,单个配线区所辖住户数量不宜超过

300 户, 室外光交接箱形成的单个配线区所辖住户数不宜超过

120 户、 也不宜少于

60 户. 3.2.2 光纤芯数配置与配线设备应满足远期各类通信业务的需要, 应根据光纤接入的方式、 住宅建筑类型、 所辖住户数量计算各段用 户光缆的光纤芯数、 并留有 5%耀10%的维修余量. 3.2.3 从用户接入点至家居配线箱的光纤芯数配置, 供电信业务经 营者使用的芯数每户至少

1 芯. 3.2.4 住宅建筑区地下通信管道的管孔容量、 用户接入点处为配线 设备预留的安装空间、电信间及设备间房屋面积应满足三家以上 电信业务经营者使用的需求. 3.2.5 住宅建筑区地下通信管道容量应根据规划线缆的大小和数 量确定, 并符合下列规定:

1 通信管道容量应按线缆的终期容量设计,宜预留 1耀2 个备 用管孔;

2 根据敷设的线缆种类可选用单孔管、单孔管内穿放子管或 多孔管等方式. 3.2.6 住宅建筑地下通信管道容量可参考表 3.2.6 测算.

5 海南省住房和城乡建设厅信息公开浏览专用弱电竖井 / 楼梯过道 电信间 备注面积 (m2 ) 尺寸 (m) 宽*深 面积 (m2 ) 尺寸 (m) 住宅建筑多层住宅 (每个单位) 0.6 1.0*0.6 组合配线箱或

4 个配线 箱墙挂设置 注1多层住宅 (本楼所有单位) 1.2 1.2*0.8 组合配线箱或

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)