编辑: 王子梦丶 | 2014-03-13 |
与此相应,系统可提供液面溢出和缺水报警.监测内容:给排水系统水的温度、压力、流量、液位、浊度的监测和报警;
各类泵、阀的状态和故障监测及启、停、开度的控制;
监视给水泵、排污 泵,排水池(水泵均按1用1备计);
监测水泵、排水泵的运行状态和故障报警,当水泵发生故障时 ,自动投入备用泵;
监测水泵运行状态,根据水池液位高低自动启停水泵,并根据水泵运行时间 ,自动确定运行泵与备用泵.(2)供配电系统供电设备监控子系统通过LonWorks总线和供电设备 监控模块连接组网.各智能模块通过与供电系统进行通讯,获取必要的监控信息,提供给物业管理 中心主机.通常,智能模块和供电系统之间的通讯RS529串口方式,必要时考虑使用LonWorks和RS529转换模块.具体的接口模式有待合作双方在选择好供电设备和配电系统后的进一步协商.监测 内容:供配电系统配电柜的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因素、总功率的监测和过载报 警;
变压器的温度监测和超温报警;
各开关柜的开关和继电保护状态检测;
备用发电机组启运、运 行状态的监测和报警.(3)公共照明系统在智能建筑中,一套行之有效的照明系统的设计,对于合 理的利用电源、减轻小区供电压力和延长灯具的使用寿命都有着重要的现实意义.模块可通过光度 传感器检测自然光照,自动的调节公共照明的亮度,实现合理的能源管理.监测内容:公共照明系 统按时间表进行区域照明时间控制;
按户内或户外照度进行区域照明、照度控制;
按其他要求进行 各类照明、照度控制.监控内容:监测各照明回路的通断状态;
监测各照明回路的故障状态;
控制 各照明回路的开关;
根据时间程序(根据不同季节设定不同的开关时间)进行自动开关灯光照明 ;
根据输入指令进行开关灯光照明.(4)电梯系统电梯监控模块通过串口与电梯控制设备通讯,获 取电梯的运行情况,提供给物业管理中心.当电梯出现异常,迅速报警监测内容:电梯运行状态、 运行时间和故障报警(紧急控制);
对于电梯系统,我们只是监测其状态,并在其发生故障时报警 ,同时可以监测电梯运行时间,等达到一定数值以后提醒大厦管理人员进行维修.(5)供暖系统监 测内容:供暖系统的蒸汽(热水)及进出口压力、流量、温度的检测;
锅炉水位或燃油液位的超低 、超高报警;
烟道温度检测;
各类泵的运行状态、故障检测和启停控制.(6)空调系统监测内容 :空调系统冷却水、冷冻水的供、回水温度、压力、流量的检测;
送、回、新风和环境的温度、湿 度检测;
各类阀、泵、电机、过滤器运行状态、故障检测和启、停、开度的控制;
系统按时间表自 选择和领先/迟后等方式控制启、停;
系统实现设备按时、节能、合理使用设备.2)软件监测系统 (1)监测软件实时对各个机电设备的工作状态和基本参数进行监测;
动态显示系统工作情况和参数 的变化.(2)报警管理报警管理包括监查、缓冲、存储及将报警送至指定的操作站上.显示所有报 警监控点的有关详细资料,包括发生的时间及日期;
根据严重性报警可分为三级,以便更有效及快 速处理严重的报警.用户可以为报警决定严重性的级别;
报警发生后根据用户的事前安排,自动导 向至指定的操作站上,若原来的操作站发生故障,报警自动导向至其它指定的后备装置上;