编辑: 哎呦为公主坟 2014-03-18

3 次/天,连续

2 天表4-6 废气监测分析方法 序号 项目 方法依据 监测分析方法 检出限

1 TVOC GB 50325-2010 附录 G 气相色谱法 0.01mg/m3

2 VOCs GB 50325-2010 附录 G 气相色谱法 0.01mg/m3

3 臭气浓度 GB/T 14675-1993 三点比较式臭袋法 10(无量纲) 表4-7 室内空气监测结果 浓度单位:mg/m3 监测点位 监测日期 TVOC 执行 标准 达标 情况 PET 注塑车间 2015-5-28 0.04 0.60* 达标 2015-5-29 0.04 注: * 表示 GB/T 18883-2002 只对 TVOC 的8小时均值作限制. 表4-8 厂界恶臭废气排放监测结果 浓度单位:mg/m3 监测点位 监测因子 2015-5-28 2015-5-29 执行 标准 达标 情况 第1次第2次第3次第1次第2次第3次上风向参照点 1# 臭气浓度 10L 10L 10L 10L 10L 10L

20 达标 下风向监控点 2#

13 14

10 14

13 12 下风向监控点 3#

12 13

12 12

13 15 下风向监控点 4#

12 14

14 13

15 14 注:

1、L 表示检验数值低于方法最低检出限,以所使用的方法检出限值报出.

2、监控点 2#、3#、4#监测结果是未扣除参照值的结果.

3、用最高浓度的监控点位来评价.

10 续表四 表4-9 厂界无组织废气排放监测结果 浓度单位:mg/m3 监测点位 监测因子 2015-5-28 2015-5-29 执行 标准 达标 情况 第1次第2次第3次第1次第2次第3次上风向参照点 1# VOCs 0.17 0.15 0.18 0.19 0.16 0.17 ― ― 下风向监控点 2# 0.29 0.24 0.27 0.26 0.27 0.25 下风向监控点 3# 0.26 0.25 0.29 0.27 0.25 0.29 下风向监控点 4# 0.27 0.27 0.28 0.27 0.28 0.26 注:

1、L 表示检验数值低于方法最低检出限,以所使用的方法检出限值报出.

2、监控点 2#、3#、4#监测结果是未扣除参照值的结果.

3、用最高浓度的监控点位来评价.

4、 ― 表示 DB44/27-2001 执行标准未对该项目做出限制.

4、噪声监测结果及评价

2015 年5月28~29 日,按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 的规定,沿项目东、南、西、北边界各设置

1 个噪声监测点,监测等效连续 A 声级,监 测频次为每天昼、夜间各监测

1 次,连续监测

2 天,监测结果详见表 4-10. 表4-10 噪声监测结果 单位:dB(A) 日期 监测点位 昼间 夜间 测量值 主要声源 测量值 主要声源 2015-5-28 1#(东侧边界)

66 生产

54 生产 2015-5-29 1#(东侧边界)

66 生产

53 生产 执行限值

70 55 达标情况 达标 达标

11 续表四 单位:dB(A) 日期 监测点位 昼间 夜间 测量值 主要声源 测量值 主要声源 2015-5-28 2#(南侧边界)

58 生产

46 生产 3#(西侧边界)

56 生产

49 生产 4#(北侧边界)

56 生产

48 生产 2015-5-29 2#(南侧边界)

59 生产

46 生产 3#(西侧边界)

57 生产

45 生产 4#(北侧边界)

56 生产

49 生产 执行限值

60 50 达标情况 达标 达标 从表 4-10 的监测结果可见,项目边界噪声东侧监测点的监测结果符合《工业企业厂 界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)4 类标准,即昼间≤70dB(A),夜间≤55dB(A);

其余边界噪声监测点的监测结果均符合《工........