编辑: 此身滑稽 2014-04-08

F i g . 5N e u t r a l t r a n s v e r s ed i f f e r e n t i a l p r o t e c t i o n i n f u r n a c e t r a n s f o r m e rw i t ho n ec o r e 当共铁芯式电炉变压器发生高压侧任一分支绕 组匝间短路、 同相2个分支之间短路、 不同相之间的 相间短路、 单相接地短路以及中低压侧匝间短路和 相间短路时, 电炉变压器中性点横差保护都能快速 动作跳开电炉变压器高压侧断路器;

当补偿电容器 相间短路时, 电容器纵差保护动作判据软件立即启 动, 将图5中的 与 门立即闭锁, 避免横差保护快速 动作, 而由电容器纵差保护快速动作将中压侧断路 器跳开, 假若中压侧断路器失灵而拒动时, 电炉变压 器中性点横差保护延时0 5s动作跳开高压侧断路 器, 作为中压侧电容器的后备保护. 共铁芯式电炉变压器新型中性点横差保护简单 可靠, 动作灵敏度高.尤其对于电炉变压器匝间短 路而言, 它的动作灵敏度远高于电炉变压器的纵差 保护灵敏度, 而且它保护的短路类型多, 是共铁芯式 电炉变压器最重要的主保护. 参考文献[1]刘福斌. 串联变压 器调压的电炉变压器设计( 上) [ J ] . 变压器,

2 0

0 0,

3 7 (

9 ) :

1 4 17. L I U F u b i n . D e s i g n o f f u r n a c e t r a n s f o r m e r w i t h s e r i e s t r a n s f o r m e r u s e d f o r v o l t a g e regulation:Part1[J].Transformer,2000,

3 7 (

9 ) :

1 4 17. [

2 ]崔立君, 管永利. 共铁心式主调合一单相电炉变压器的调压原理 及电路和磁路分析[ J ] . 变压器,

1 9

9 5,

3 2 (

2 ) :

2 5. C U IL i j u n,GUAN Y o n g l i .A n a l y s i so fv o l t a g er e g u l a t i o na n d m a g n e t i cc i r c u i to fm a i nt u n i n gu n i t ya n ds i n g l e phasef u r n a c e t r a n s f o r m e rw i t ho n e c o r e [ J ] . T r a n s f o r m e r ,

1 9

9 5,

3 2 (

2 ) :

2 5. [

3 ]姚晴林, 李瑞生, 刘星, 等. 电炉变压器成套保护装置研制[ J ] . 电 力系统自动化,

2 0

1 2,

3 6 (

1 7 ) :

9 5 102. YAO Q i n g l i n , L IR u i s h e n g ,L I U X i n g , e ta l .D e v e l o p m e n to f m i c r o p r e s s o r baseda s s e m b l yp r o t e c t i o ne q u i p m e n tf o rf u r n a c e t r a n s f o r m e r [ J ] .A u t o m a t i o no fE l e c t r i cP o w e rS y s t e m s ,

2 0

1 2,

3 6 (

1 7 ) :

9 5........