编辑: ok2015 | 2014-04-09 |
5) 1. 主要特点 为塑料机械、食品机械、包装机械、烘箱、环境实验设备等行业设计. 具备操作简便、易学易用及价格低廉的特点. 全球通用的 100~240VAC 输入范围开关电源或 24VDC 电源供电,具备 50Hz/60Hz 电源频率及℃ / . F 单位选择功能. 输入可自由选择热电偶或热电阻,输出采用先进的模块化结构,规格丰富, 交货迅速且维护方便. 采用具备自整定(AT)功能的 AI 人工智能调节算法,控制准确且无超调. 发烧 级硬件设计,采用钽电容或陶瓷电容取代普通电解电容,具备比同 级产品更低的电源消耗、更高的可靠性、稳定性及更宽广的温度使用范围;
其电源及 I/O 端子均通过 4KV/5KHz 的群脉冲抗干扰实验. 通过 ISO9001 质量认证、ISO14001 环境管理体系认证和 CE 认证,在质量、 抗干扰能力及安全标准方面符合国际水准. 2. 型号定义 仪表型号由
5 部分组成,如下: AI-508 A G L2 L2 ① 表示仪表型号 AI-508 型人工智能温度控制器,0.3 级测量精度,1℃或1.F显示分辩率 AI-509 型人工智能温度控制器,0.3 级测量精度,最高显示分辩率为 0.1℃ ② 表示仪表面板尺寸规格 A 面板 96*96mm,开口 92*92mm,插入深度 100mm D 面板 72*72mm,开口 68*68mm,插入深度 95mm D2 面板 48*48mm,开口 45*45mm,插入深度 95mm E 面板 48*96mm(宽*高),开口 45*92mm,插入深度 100mm F 面板 96*48mm(宽*高),开口 92*45mm,插入深度 100mm ③ 表示仪表主输出(OUTP)安装的模块规格 L1 表示为继电器输出,规格为 2A/250VAC,大体积,仅常开端具备火花吸 收功能 L2 表示安装有常开 + 常闭端的小体积继电器模块,规格为 1A/250VAC G 表示为 SSR 电压输出,规格为 12VDC/30mA W1 表示无触点可控硅开关输出,适合驱动 80A 以下交流接触器,干扰低, 长寿命 K1 表示为可控硅过零触发输出,( 仅1路触发输出,适合单相电源) K3 表示为三相可控硅过零触发输出,可触发 5~500A 的双向可控硅、2 个 单向可控硅反并联连接或可控硅功率模块 ④ 表示仪表报警(ALM)安装的模块规格,可作为第一路报警输出. N 或不写表示没有安装模块 L0 表示安装有常开 + 常闭端的大体积继电器模块,规格为 2A/250VAC,支持AL1 报警输出 L2 表示安装有常开 + 常闭端的小体积继电器模块,规格为 1A/250VAC,支持AL1 报警输出 L3 表示安装
2 路常开继电器模块,规格为 2A/250VAC,可支持 AL1 及AL2 两路报警输出 ⑤ 表示仪表辅助输出(AUX)安装的模块规格,可作第二路报警输出 N 或不写表示没有安装模块 L0 表示安装有常开 + 常闭端的大体积继电器模块,规格为 2A/250VAC,支持AU1 报警输出 L2 表示安装有常开 + 常闭端的小体积继电器模块,规格为 1A/250VAC,支持AU1 报警输出 L3 表示安装
2 路常开继电器模块,规格为 2A/250VAC,可支持 AU1 及AU2 两路报警输出 注1:对于 D2 尺寸仪表受体积限制,当AUX 位置安装 L3 或L1 模块时, OUTP 位置不能安装 L1 大体积模块,可用 L2 替代. 注2:D、D2 尺寸仪表无法安装 K3 模块;
D2 没有 ALM 模块插座;
D 在ALM 位置无法安装 L3 双路继电器输出模块. 3. 技术规格 输入规格:K、S、R、E、J、N、Pt100 测量范围: K(0~1300℃ )、S(0~1700℃ )、R(0~1600℃ )、E(0~1000℃ ) J(0~1200℃ )、N(0~1300℃ ) 、Pt100(-200 ~ +800℃ ) 测量精度:0.3%FS±1℃ (AI-508);
0.3%FS±0.1℃ (AI-509) 调节方式:位式调节方式(ON-OFF)或带自整定(AT)功能的 AI 人工智 能PID 调节 输出规格(模块化): L1 继电器触点开关输出(常开):250VAC/2A 或30VDC/2A G 固态继电器 (SSR) 电压输出:12VDC/30mA ( 用于驱动 SSR 固态继电器 ) W1 可控硅无触点开关输出 (常开) :100~240VAC/0.2A (持续) , 2A (20mS 瞬时,重复周期大于 5S) K1 可控硅过零触发输出:可触发 5~500A 的双向可控硅、2 个单向可控 硅反并联连接或可控硅功率模块 K3 三相可控硅过零触发输出:可触发 5~500A 的双向可控硅、2 个单向可 控硅反并联连接或可控硅功率模块 报警功能:上限报警、下限报警及正负偏差报警功能,可选购安装继电器模 块将报警信号输出 电源:100~240VAC,-15%,+10%/50~60Hz 电源消耗:≤ 3W 使用环境:温度 -10~+60℃;