编辑: 夸张的诗人 2014-04-10

按键并保 持不放,可以快速地减少数值. 按 键可增加数据 ;

按键并保持 不放,可以快速地增加数值. 按 键则可直接移动修改数据 的位置(光标) . 5.2 自整定 (AT) 操作 采用 AI 人工智能 PID 方式进行控制时,可进行自整定(AT)操作来确定 PID 调节参数.在基本显示状态下按 键并保持

2 秒,将出现 At 参数,按 键将下显示窗的 oFF 修改为 on,再按 键确认即可开始执行自整定功 能.在基本显示状态下仪表下显示窗将闪动显示 At 字样,此时仪表执行位 式调节,经2个振荡周期后,仪表内部微处理器可自动计算出 PID 参数并结束 自整定.如果要提前放弃自整定,可再按 键并保持约

2 秒钟调出 At 参数, 并将 on 设置为 oFF 再按 键确认即可. 注:系统在不同给定值下整定得出的参数值不完全相同,执行自整定功能 前,应先将给定值 SV 设置在最常用值或是中间值上,如果系统是保温性能好 的电炉,给定值应设置在系统使用的最大值上,自整定过程中禁止修改 SV 值. 视不同系统,自整定需要的时间可从数秒至数小时不等.自整定刚结束时控制 效果可能还不是最佳,由于有学习功能,因此使用一段时间后方可获得最佳效 果. 保持2秒 开始执行自 整定功能 在基本显示状态下 闪动显示 At 字样 按键按键按键5.3 设置参数 在基本显示状态下按 键并保持约

2 秒钟, 即进入现场参数表.按 键可显示下一参数. 如果参数没有锁上, 用、、等键可修改参 数值.按 键并保持不放,可返回显示上一参数.先按 键不放接着再按 键可退出设置参数状态.如果没有按键操作,约30 秒钟后会自动退出设 置参数状态.设置 Loc=808,可进入系统参数表,如下表. 修改参数值 按 键保持2秒按键2秒按键按键按+键5.4 参数表 参数 参数含义 说明 设置 范围 HIA 上限报警 测量值 PV 大于 HIA 值时仪表将产生上限 报警;

测量值 PV 小于 HIA-AHY 值时,仪表 将解除上限报警. 0~999℃ LoA 下限报警 当PV 小于 LoA 时产生下限报警,当PV 大于 LoA+AHY 时下限报警解除. 0~999℃ HdA 偏差上限 报警 当偏差(测量值 PV 减给定值 SV)大于HdA 时产生偏差上限报警.当偏差小于 HdA-AHY 时偏差上限报警解除. -199~ 999℃ LdA 偏差下限 报警 当偏差(测量值 PV 减给定值 SV)小于LdA 时产生偏差下限报警.当偏差大于 LdA+AHY 时偏差下限报警解除. -199~ 999℃ Loc 参数修改 级别 Loc=0,允许修改 HIA、LoA、HdA 及LdA 参数及给定值 SV;

Loc=1,禁止修改 HIA、LoA、HdA 及LdA 参数,允许修改给定值 SV;

Loc=2~3,允许修改 HIA、LoA、HdA 及LdA 参数,禁止修改给定值 SV;

Loc=4~255,禁止修改所有参数及给定 值SV. 设置 Loc=808,并按 确认,可检查 修改以下参数,否则按 键退出参数设置 状态. 0~255 AHY 报警回差 用于避免报警输出继电器频繁动作,一 般建议设置为 2℃. 0~200 S001-12 A

1、E

1、F1 型仪表尺寸接线图: D 型面板仪表(72mmX72mm)接线图如下: D1/D2 型面板仪表(48mmX48mm)接线图如下: 注1:热电偶应用补偿导线直接接入仪表后盖输入端子上,中间不得转用 普通导线连接,并注意补偿导线型号与极性的正确. 注2:外接的固态继电器(SSR)应使用输入与输出之间隔离耐压大于 2300V 的产品(CE 认证的安全要求). AOP 报警输出 定义 AOP 用于定义 HIA、LOA、HdA 及LdA 报警的输出位置,如下: AOP = C B A HdA + LdA L........