编辑: 飞翔的荷兰人 | 2014-04-10 |
IEC61000-4-5,4KV 隔离耐压:电源端、继电器触点及信号端相互之间 ≥2300VDC;
相互隔离的弱电信 号端之间 ≥600VDC 电源:100~240VAC,-15%,+10%/50~60Hz;
或24VDC/AC,-15%,+10% 电源消耗:≤5W 使用环境:温度-10 ~ +60℃;
湿度≤90%RH 面板尺寸:96*96mm、48*96mm、96*48mm、72*72mm 开口尺寸:92*92mm、44*92mm、92*44mm、68*68mm 插入深度:≤92mm 1.4 仪表接线 仪表后盖端子排布如图: 注:①热电偶、线性电压量程在500mV以下 的信号由
19、18端输入(热电偶信号输入时,为保 证精度,不能使用普通导线,应使用延长线或补偿 线),0~5V及1~5V的信号由
17、18端输入;
② 4~20mA线性电流输入可用250欧变为1~5V电压信 号,然后从
17、18端输入也可在MIO位置安装I4模 块从14+、15- 端输入或直接从16+、14-接二线制 变送器;
③Pt100信号18A、19B、20B端子输入;
④通讯口为9A、10B;
报警口可由ALM/AUX来安装 模块,5和8端子为不同组的公共端COM. 主输出为电流、单路SSR电压输出时由端子13+、 11-输出.
2 显示及操作 2.1 面板说明 仪表上电后,将进入显示状态,此时仪表上显示窗口显示测量值(PV),下显示窗 口显示给定值(SV). 闪动显示 orAL :表示输入的测量信号超出量程(因传感器规格设置错误、输入断 线或短路均可能引起).此时仪表将自动停止控制,并将输出设置为0. ① 上显示窗 ② 下显示窗 ③ 设置键 ④ 数据移位(兼手动/自动切换) ⑤ 数据减少键 ⑥ 数据增加键 ⑦ 10个LED指示灯,其中MAN灯灭表示自 动控制状态,亮表示手动输出状态;
PRG表示仪表处于程序控制状态;
M
2、 OP
1、OP
2、AL
1、AL
2、AU
1、AU2等 等分别对应模块输入输出动作;
COM灯 亮表示正与上位机进行通讯. 2.2 基本使用操作 A定值型仪表的参数设置:在基本状态下按 键并保持约2秒钟,即进入参数设置 状态.在参数设置状态下按 键,仪表将依次显示各参数,例如上限报警值UPAL、参 数锁Loc等等,如果参数锁没有锁上L0C=808,仪表下显示窗显示的数值均可通过按 , 或 键来修改下显示窗口显示的数值.按 键减小数据,按 键增加数据, 可修改数值位的小数点同时闪动(如同光标).按、键并保持不放,可以快速 地增加/减少数值,并且速度会随小数点会右移自动加快(3 级速度).而 键则可 直接移动修改数据的位置(光标),操作快捷. 按 键并保持不放,可返回显示上一参数.先按 键不放接着再按 键可退 出设置参数状态.如果没有按键操作,约30秒钟后会自动退出设置参数状态. 2.3 自整定(AT)的操作 AI人工智能........