编辑: 芳甲窍交 | 2014-04-13 |
38 3.1.2 安全教育活动 每年开展全校教工和学生安全教育培训活动,有记录 *
39 3.2.3 实验室安全考试系 统 每年组织新教工、本科生和研究生新生学习与考试,通过者 发放合格证 *
40 3.3.2 安全文化 编印实验室安全手册并发放到每一位师生,承诺书归档 *
41 4.3.1 隐患整改 对于检查中发现的问题,有合适的方式通知被查实验室相关 负责人及院系(如网上公示、整改通知书等) ,并规范存档 *
42 4.3.2 隐患整改 院系落实问题隐患的整改,整改报告在规定时间内提交学校 管理部门,并归档 *
43 4.4.1 安全报告 学校有公示的安全检查通报(定期/不定期) *
44 5.1.1 场所环境 超过
200 平方米的实验楼层应具有至少两处紧急出口,
75 平 方米以上实验室要有两扇门 *
45 5.1.2 场所环境 每个房间门口挂有安全信息牌,信息包括安全责任人、涉及 危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等,并及时更新 *
46 5.1.4 场所环境 实验室消防通道通畅,公共场所、通道不堆放仪器、物品 *
47 5.1.7 场所环境 所有房间均须有应急备用钥匙,集中存放、专人管理,应急 时方便取用 *
48 5.1.9 场所环境 实验室内不得随意搭建阁楼,操作区层高不低于
2 米*49 5.3.1 卫生与日常管理 有毒有害实验区与学习区明确分开,布局合理;
实验区不准 饮食 *
50 5.3.2 卫生与日常管理 实验室物品摆放有序,卫生状况良好;
实验完毕物品归位 *
51 5.4.2 场所其它安全 危险性实验室配备了急救药箱,药箱不上锁、药品在保质期 内*52 5.4.4 场所其它安全 实验室内不存放或烧煮食物、饮食,无吸烟现象 *
53 6.1.2 消防设施 灭火器在有效期内(压力指针位置正常等) ,安全销(拉针) 正常,瓶身无破损、腐蚀 *
54 6.2.1 应急喷淋与洗眼装 置 存在可能受到化学和生物伤害的实验区域,需配置应急喷淋 和洗眼装置,走廊有显著引导标识 *
55 6.3.1. 通风系统 有需要的实验场所配备符合要求的通风系统,管道风机需防 腐,使用可燃气体场所应采用防爆风机 *
56 6.3.3 通风系统 根据需要在通风橱管路上安装有毒有害气体的吸附或处理 装置(如活性炭、光催化分解、水喷淋等) *
57 6.5.1 实验室防爆 防爆实验室需符合防爆设计要求, 安装防爆开关、 防爆灯等, 安装必要的气体报警系统、监控系统及断电断水应急系统等 *
58 7.1.1 用电基础安全 实验室电容量、插头插座与用电设备功率需匹配,不得私自 改装;
电源插座须固定 *
59 7.1.4 用电基础安全 禁止多个接线板串接供电,接线板不宜直接置于地面
60 7.1.11 用电基础安全 插座、插头、接线板为国家质量认证的合格产品,无烧焦变 形、破损现象 *
61 7.2.2 用水安全 各类连接管无老化破损(特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口 处) *
62 7.3.2 个人防护 按需要佩戴防护眼镜(如进行化学实验、有危险的机械操作 等) *
63 7.3.4 个人防护 特殊场所按需佩戴安全帽、防护帽,长发不散露在外.操作 机床等旋转设备时,不穿戴长围巾、丝巾、领带等 *
64 7.3.5 个人防护 按需要佩戴防护手套(涉及不同的有害化学物质、病原微生 物、高温和低温等) ,并正确选择不同种类和材质的手套 *
65 7.3.6 个人防护 在特殊的实验室配备和使用呼吸器或面罩(如有挥发性毒 * 物、溅射危险等) ,并正确选择种类;