上海南自科技股份有限公司产品说明书 SNP-6305/SMS 001-2014

1 编号:SNP-6305 /SMS 001-2014 上海南自科技股份有限公司 SNP-6305 使用说明书 编制: 审核: 批准: 发布日期: 受控状态: 发放号: 上海南自科技股份有限公司产品说明书 SNP-6305/SMS 001-2014

2 SNP-6305母线绝缘监察测控单元使用说明书 1.

概述 适用范围 本装置适用于110kV及以下电压等级的母线绝缘监察.可集中组屏,也可在开关柜就地安装,全面支 持变配电所综合自动化系统. 功能及特点 1. 保护功能 母线接地告警 PT并列/切换 PT断线告警 PT失压告警 2. 辅助功能 装置故障告警 保护定值和时限的独立整定 自检和自诊断 3. 测控功能 电量测量(遥测量) :母线相电压、线电压、零序电压、电网频率等 遥信量:装置共有14路开入量 4. 通讯功能 以太网总线,以及标准的 RS485 多机通讯接口 5. 特点 采用分层分布式设计,可组屏安装或直接安装于开关柜上 封闭、加强型单元机箱,抗强干扰设计,适用于恶劣环境,可靠性高、抗干扰能力强,符合IEC电磁 兼容标准 可以实现远方定值整定与修改 事件顺序记录并上传SOE事件 汉字液晶显示,键盘操作 设有独立的起动元件用来开放继电器电源,提高装置的安全性 上海南自科技股份有限公司产品说明书 SNP-6305/SMS 001-2014

3 2. 保护原理 2.1. PT 断线告警(I、II 段) 动作条件: 1) PT 断线控制字投入;

2) 负序电压大于 8V;

3) 测量通道中测得的零序电压 3U0 小于 8V;

4) 延时

3 秒后动作;

逻辑框图: 3S 3U08V & PT断线投入 PT断线动作 2.2. 过电压保护(I、II 段) 当任一相线电压超过电压定值时,经可设定的延时时间,保护动作. 动作条件: 1) 过电压保护投入;

2) 任一线电压大于设定的电压定值 Uset;

3) 延时超过设定的时间定值 Tset. 逻辑框图 过电压保护投入 ≥1 Uca>Uset Ubc>Uset Uab>Uset 过电压保护动作 Tset & 2.3. PT 失压(低电压)保护(I、II 段) 三个线电压均小于失压保护定值,时间超过整定时间时,失压电压保护动作. 装置能自动识别 PT 断线并闭 锁PT 失压保护(此时 PT 断线需投入) . 上海南自科技股份有限公司产品说明书 SNP-6305/SMS 001-2014

4 动作条件: 1) PT 失压保护投入;

2) 所对应的 PT(I、II 段)隔离开关在合位;

3) 任一线电压小于设定的失压定值 Uset;

4) 延时超过设定的时间定值 Tset;

5) PT 未断线. 逻辑框图: PT失压保护投入 Uca