编辑: 木头飞艇 | 2014-04-21 |
5 ― 过负荷 告警 ≥1 ≥1 Ib>Idz3 Ic>Idz3 Ia>Idz3 RLP9 tzd3 图2过负荷告警保护逻辑框图 零序过流保护 (带方向) 零序过流保护是当零序电流测量值大于零序过流定值时,则定时器启动,若持续到相应的整定 时限,且零序过流保护投退控制字处于投入状态,则发出报警信号.如保护跳闸投退控制字也处于 投入状态,则给出保护动作、事故音响,并记录和上传相应的 SOE 事件.若在整定时限内电流返回 则复位计时器. 跳闸(3 ) 零序过流 RLP14 RLP14 零序过流 报警 T zd ≥1 3I0>I0dz 零序方向正 & & PU0*(Ua+Ub+Uc )>U0dz ≥1 图3零序过流保护逻辑框图 PT 断线报警 为防止由于 PT 断线使得 CPU 检测到电压值不正常而导致保护误动,装置配有 PT 断线检 查功能,可通过保护投退投退.判据如下: a 三相电压之和(为与外部的 PT 比例系数匹配,还需乘上一个零序系数 Puo)大于 PT 断 线电压定值;
测量通道中测得的零序电压小于 PT 断线电压定值;
b 三相电压同时断线判据. ≥
1 3Uo3Uo1 & Uab o2 低压侧零序电流跳闸 (3 ) 图5母线接地报警逻辑框图 低电压保护 任意一路线电压小于低电压保护定值,时间超过整定时间时,低电压保护动作. 低电压保护经 TWJ 闭锁,装置能自动识别 PT 断线并闭锁低电压保护(此时 PT 断线需投入) . RLP15 PT断线≥1UbcUdz1 & & ≥1 f