编辑: xwl西瓜xym | 2019-07-31 |
2
一、总则
3
二、项目简介
3
三、招标范围
3
1、施工范围
3
2、施工界面
4
四、系统技术要求
5
1、综合布线系统
5 1.
1 系统要求
5 1.2 材料参数要求
5
2、计算机网络系统
13 2.1 系统要求
13 2.2 材料参数要求
14
3、视频监控系统
18 3.1 系统要求
18 3.2 材料参数要求
19
4、门禁系统
29 4.1 系统要求
29 4.2 材料参数要求
29
5、车辆管理系统
32 5.1 系统要求
32 5.2 材料参数要求
32
6、周界与入侵报警系统
33 6.1 系统要求
33 6.2 材料参数要求
33
7、紧急求助报警系统
35
8、车辆抓拍系统
36
9、电子巡更系统
37 9.1 系统要求
37 9.2 材料参数要求
37
10、校园广播系统
38 10.1 系统要求
38 10.2 材料参数要求
38
11、信息发布系统
53 11.1 系统要求
53 11.2 材料参数要求
53
12、多媒体会议系统
55 12.1 系统要求
55 12.2 材料参数要求
55
13、电子班牌系统(取消)76
14、教室物联网系统(取消)76
15、机房工程
76 15.1 系统要求
76
16、综合管路系统
77
五、材料品牌型号表 错误!未定义书签.
3 工程技术要求
一、总则 1)本工程技术要求旨在说明本工程概况及发包人对本工程的综合要求,投标单 位在施工过程中应注意严格遵守. 2)本工程技术要求适用于本合同智能化工程. 3)承包人应把履行本工程技术要求及合同条款说明的所有费用计算在投标总价 内.
二、项目简介 本项目位于苏州工业园区苏桐路以北,星汉街以东,总用地面积:30338.29 O. 根据苏州工业园区教育局规划,拟建三星地块学校是一所
8 轨48 班小学及
9 班 幼儿园学校,总建筑面积:46969.32 O,其中地下室面积为 12336.78 O,主要功能 为报告厅、 人防及地下车库等;
地上建筑面积为 34632.54 O, 主要为 1#教学综合楼、 2#教学楼、3#幼儿园、4#开闭所、5#幼儿园门卫. 本项目幼儿园与小学为两个独立使用功能的建筑,幼儿园周界长度为
268 米;
小学周界长度为
536 米;
智能化为两套系统,分开管理. 校内机动车位
176 个, 非机动车位
501 个, 校园入口附近设有
22 个非机动车位. 本项目绿色建筑标准:一星使用标识绿色建筑.
三、招标范围
1、施工范围 本次招标内容为苏州工业园区三星地块学校智能化工程, 包含从工程实施开始, 直至各种验收完成并交付使用的全部工作.具体内容如下: 1)综合布线系统 2)计算机网络系统 3)视频监控系统 4)门禁系统 5)车辆管理系统 6)周界与入侵报警系统 7)紧急求助报警系统 8)车辆抓拍系统 9)电子巡更系统 10)校园广播系统
4 11)多媒体会议系统 12)机房工程 13)综合管路系统
2、施工界面 1)校园网与语音通讯网的进线由运营商完成,不在本次招标范围内. 2)本次施工内容不包括所有机房的外部进线,仅负责机房至所有工作点位及设 备之间的网络布线内容. 3)消控室与网络机房由强电负责提供双回路市电进线,市电配电柜由强电负责 实施. 4)机电内由其它专业提供足够的市电动力供应.
1、 施工准备阶段工作 1)项目正在施工中,现场有其他承包方进行工作.在进场施工前,应取得总包 的许可,在施工中遵循既定的管理. 2)经过总包或其他承包方的许可,方可使用现场已有的设施.在使用过程中, 应按照设施所有方的要求,对设施及其周边进行保护. 3)投标单位应到现场勘查,对可能对投标事宜构成影响的现场位置、性质、情况、通道、工作空间及其他一切有关事项,取得透彻的了解,并在其报价中已充分 考虑了在现场及周边状况所需的设施和费用,此后不再有任何变动和追加. 4)施工期间,承包方需尽量避免损坏已完成的工程、材料或等候安装的设备及 构件,并需负责赔偿所引致的损失及修复的费用. 5)承包方不得在建成建筑内食宿,应在指定的区域自行解决. 6)投标单位在投标总价中必须考虑到为保证材料设备等进出路径的畅通所带来 的可能的费用增加,工程移交前的室内设施、设备的必须保护完好,业主不再为此 支付任何费用.
2、 验收及保修期工作 1)本工程有监理机构全程进行工程监理工作.所有施工过程验收必须经过监理 确认,方可进行下道施工. 2)承包人负责配合消防验收等工作并取得验收合格证明. 3)承包人须负责完成公安局技防验收并承担可能发生的相关费用. 4)工程经过在监理、承包方竣工初验合格后,方可提交业主进行竣工验收.竣 工验收由设计、监理、承包方、业主、物业、使用方联合进行,全体同意后方为通
5 过. 5)工程保修期为两年(竣工验收通过日起算).
四、系统技术要求 苏州工业园区三星地块学校智能化工程的材料选型应符合国家关于校园建筑防 火的要求.
1、综合布线系统 1.1 系统要求 综合布线系统主要为日常办公,智能化系统通讯提供基础信息布线. 综合布线设计分为工作区子系统、水平区子系统、垂直子系统、管理子系统、 设备间子系统等. 水平子系统采用为六类非屏蔽网线与模块. 主干部分网络采用 4/8/16 芯单模光纤,语音采用
3 类25/50 对大对数电缆. 1.2 材料参数要求 1)信息面板产品技术特点
1、采用面板模块式结构,仅需更换相应适配器即可实现功能转换和组合;
2、德国拜耳聚碳酸脂 (PC 塑料) 制造,结构强度高、耐冲击,阻燃级别 94V-0;
3、面板表面采用不可见螺钉孔设计,美观大方;
扣位式面板设计可防止施工 时污染面板;
面板设计线条流畅、棱角清晰;
4、耐候性好,阳光照射十年不变色;
5、所有面板均带有防尘盖,透明保护门和滑动保护门可选,适应于不同的恶劣 施工环境,方便跳线插拔;
6、信息口有标识标签,方便管理;
防尘盖提供多种彩色,利于区分应用;
7、可更换成斜口面板,方便明装于墙面;
8、单面拆卸口,拆卸时不损伤墙面;
9、符合中国国家标准要求. 2)六类信息模块产品技术特点
1、采用专业技术制造,性能国际一流;
2、特别设计的后盖可以实现线缆快速连接,并且采用防尘罩设计,有效的防 止灰尘进入;
3、后盖上有 EIA/TIA
568 标准中规定的 A、B 两种标准线缆排列颜色标志,便 于准确、快速的完成端接,并能完成 T568B、T568A 两种接续方式;
6
4、采用 IDC 端接方式,卡接次数≥250 次,插头插座可重复插拨次数≥1750 次;
5、八根针线的接触针表面镀金≥50micro-inches,保证性能及使用寿命;
6、采用无线路板设计,使信号衰减达到最低,工作温度为-20-75 度;
7、模块的塑料外壳采用的是 PC 料,比ABS 料要好
2 个等级,阻燃、抗冲击能 力极强,阻燃级别 94V-0;
8、八根金针采用特殊合金铜,接触力>
150 克力、插头保持力>
150N;
9、符合 ROHS 要求. 3)六类 UTP 线缆产品技术特点
1、线缆都经过严格的抽样测试,确保性能超出标准;
2、确保每一箱线缆长度都大于
305 米,确保客户的权益;
3、线缆采用十字骨架结构,隔离线对,减少线对的干扰;
4、铜芯材料采用优质无氧铜,线径 23AWG;
最小弯曲半径:8 倍外径(安装时)
4 倍外径(安装后);
5、直流电阻:≤8.4Ω /100m 电容:≤5.0nF/100m 介电强度:DC1KV(60s NO Fail)特性阻抗 1-500MHZ(100±12%Ω );
6、高于标准传输带宽,保证 400M 带宽传输;
7、福禄克 DTX1800 测试,NEXT 指标余量超过
8 分贝;
8、采用国际标准色标,采用双色带,清晰、牢固,便于施工和用户管理;
9、符合 TIA/EIA-CAT6 类单体性能
10、提供信息产业部检测认证报告;
11、符合 ROHS 要求. 4)六类非屏蔽网络跳线(2 米)产品技术特点
1、经过严格的 fluke 单体测试,确保性能完全超出标准;
2、水晶头簧片表面镀金≥50micro-inches,保证了良好的接触与信号传输性 能;
插拔寿命≥2500 次;
3、渐变型受力原理的灌胶护套,防滑抗拉,保证一定的弯曲半径;
4、提供不同的颜色,方便线缆管理;
跳线具有从 1.0m-10.0m 的不同长度;
5、采用
4 对非屏蔽双绞线多股导体电缆,保证高速传输性能;
6、护套采用灌胶工艺,将水晶头密封,即使在南方潮湿气候中长时间使用, 阻燃级别 94V-0;
7
7、采用长身水晶头,利于接插、支持高密度应用;
8、标准 24awg 线规,7*0.2 线芯;
9、符合中国国家标准要求. 5)室内
4 芯单模光缆产品技术特点
1、采用紧套光纤作为中心单元,进口高模量芳纶纱周边加强;
2、采用进口康宁 A 级纤芯,每芯带有彩色编码护套;
3、确保高性能,可用于电信干线、电信接入连接、CATV 干线;
4、外径小,紧套提供终端直接物理保护;
5、衰减(+20℃):1310 nm≤0.36dB/km,1550nm≤0.22dB/km;
6、短期拉伸(N):660N;
长期拉伸(N):200N;
7、最小静态弯曲半径(mm):10*D(光缆直径);
8、最小动态弯曲半径(mm):20*D(光缆直径);
9、光纤芯数:4 芯. 6)室内
8 芯单模光缆产品技术特点
9、光纤芯数:8 芯. 7)室内
16 芯单模光纤产品技术特点
9、光纤芯数:16 芯. 8)室外
4 芯单模光纤产品技术特点
1、合理的设计及精确的控制松套管中光纤的余长及成缆方式,使光缆具有优良 的机械性能和环境性能;
2、采用进口康宁 A 级纤芯制造,性能满足最苛刻的要求;
3、光缆结构紧凑,采用 SZ 层结构,确保光缆在恶劣的环境下,光纤不受到应 力;
4、纤芯衰耗:1.5dB@1300nm;
5.纤芯衰耗:1.5dB@1300nm;
5、工作温度范围:-20 至60 度;
6、高低温附加衰减小;
7、内充特种纤膏,具备优异的防潮性能;
8、进口磷化钢丝加强构件、日本进口纤膏,确保光缆超过
25 年使用年限;
9、光纤芯数:4 芯. 9)室外
8 芯单模光纤产品技术特点
25 年使用年限. 10)室外
9、光纤芯数:16 芯. 11)三类
25 对非屏蔽大对数电缆产品技术特点
1、性能全面超越标准要求;
2、采用紧护套,更符合中国施工需求;
室内采用环保 PVC 材料,室外采用环保 绝缘 PE 材料护套;
3、护套采用特殊的加厚处理,有效避免了护套开裂问题;
4、PE 料采用进口原料,韧性及抗温差能力好;
5、芯线铜丝直径≥0.50mm,超越 24AWG 要求,提供更强的抗拉能力;
6、缆线分组后成缆,解决了现场施工时分组的繁琐工作,更利于施工安装;
7、独特设计使得安装电缆占用空间更小,安装更灵活更方便;
8、优化的双绞、混绞,性能优良;
9、简化结构化敷缆方法,确保长期网络投资的用户利益;
10、符合中国国家标准要求;
11、线缆对数:25 对. 12)三类
50 对非屏蔽大对数电缆产品技术特点
11、线缆对数:50 对. 13)六类非屏蔽
24 口配线架产品技术特点
1、19 机架型 RJ45 接口标准的模块化铜缆配线架,客户可按需要来安装模块 数量,非常节约成本,支持 T568B 及T568A 打线方式;
2、配线架背面配有琴键式理线托盘,用于捆扎、管理线缆,彻底解决了其它厂 家产品线缆与模块端接处直接受力,造成连接不好或掉线的现象,并防尘、防撞击;
3、正面直观的分组标签区及可更换标签,为书写标签提供方便的管理;
4、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理,使布线系统整洁美观;
5、备有盖/盲板,安装完毕后更美观;
6、符合 ANSI/TIA/EIA-568A-5e、ANSI/TIA/EIA-568B 及ISO/IEC 11........