9799 Z-TIO 通过 COM-JG 和S7-300 进行 PROFIBUS 通信的连接案例 我们用一个实例来详细说明,如何将 RKC 的温控模块 Z-TIO 通过通信变换器 COM-JG 和西门 子PLC S7-300 进行 PROFIBUS 通信的方法. 本例是由
1 台COM-JG 通信变换器和
3 台Z-TIO 模块(共12 通道)构成的温控系统. 本文的内容包括静态数据通信和动态数据通信. 包括 Z-TIO 的初始化方法和使用 STEP7 的组态 方法, 动态数据读写编程. 主要目录如下. RKC 无偿提供本文中涉及的 RKC 设定软件和 GSD 文件, 以及相关的技术支持. 另外本文只说明RKC温控模块Z-TIO通过PROFIBUS-DP和西门子S7-300 PLC的通信方法. 没有考虑系统的安全问题等请读者留意. 1. 要求 2. 系统构成 3. Z-TIO 的设定 4. S7-300 和Z-TIO 的组态 5. 动态数据读写编程, 应用编程 6. 动作确认 1. 要求 构筑有
12 个温控通道的温控系统. PLC 从COM-JG (Z-TIO)中读取
2 个静态项目: 测量值 PV,设定值 SV,共2个. PLC 对COM-JG (Z-TIO) Z 写入
2 个静态项目: 设定值 SV,控制模式切换(通过通道的显示/控制进行 RUN/STOP 切换) ,共2个. PLC 对COM-JG (Z-TIO)进行动态数据读写: 对任意的设定参数读写,例如 PID/AT, P,I,D 注意:PROFIBUS 通信项目数和通道数是有限制的.其关系如下. 读取数据 静态数据读取项目数*通道数*2 + 动态数据读取项目数*6 +
12 Q
170 [byte] 本例为:2*12 *2 + 1*6 +
12 66 写入数据 静态数据写入项目数*通道数*2 + 动态数据写入项目数*6 +
11 Q
170 [byte] 本例为:2*12*2 + 1*6 +
11 65 项目合计 读取项目数 + 写入项目数
40 (本例为:2 +
2 4 ) 技术资料 Ver1
2 http://www.rkcinst.co.jp E-mail: [email protected] Tel: +81
3 3751
9799 2.系统构成 2.1 系统构成要素 RKC 温控模块和通信变换器: COM-JG*02 PROFIBUS 通信变换器
1 块Z-TIO-A
4 通道温控模块
3 块 西门子 PLC: S7-300 CPU315-2DP CPU 模块
1 块PS-300 PS307 2A 电压模块
1 块2.2 开发工具 电脑 WinXP 用于编程 COM-K RS-485 USB 通信变换器 comk_driver_a.exe COM-K 驱动软件(http://www.rkcinst.co.jp/download/com_k.asp RKC 网页无偿下载) WinSCI152.exe RKC 设定用支援软件 (https://www.rkcinst.co.jp/rkc_user/ RKC 网页无偿下载) COM-JGSRZ_j.cfg 组态用支援软件 (本资料专用,RKC 无偿提供) rkc_0919.gsd COM-JG 的GSD 文件(必须) (http://www.rkcinst.co.jp/download/field_network.htm RKC 网页无偿下载) SIMATIC STEP7 V5.4 SP3.1 西门子 PLC 开发软件 2.3 系统构成 系统框图 3. Z-TIO 的设定 Z-TIO 是指由 RKC 通信变换器 COM-JG 和温控模块 Z-TIO-A 构成的温控单元. 圆盘地址依次设定 为0,1,2 技术资料 Ver1
3 http://www.rkcinst.co.jp E-mail: [email protected] Tel: +81
3 3751
9799 3.1 设定 Z-TIO 模块地址 温控模块 Z-TIO-A 共有
3 块.圆盘地址设定开关依次设定为 0,1,2. 使用时,地址是设定值+1.这里的+1 不需要任何操作,Z-TIO 自动设定. 3.2 设定 Z-TIO 通信协议和通信速度 Z-TIO-A 的通信协议:MODBUS 通信速度:19200bps 用拨码开关设定通信速度,如下图所示.通信速度是 19200bps 时, No.1: OFF, No.2: ON 通信数据 数据位 8,奇偶检验无,停止位
1 时,No.3:OFF, No.4:OFF, No.5:ON 通信协议是 MODBUS 时, No.6:ON No.7 和No.8:OFF(不使用) 使用拨码开关设定 3.3 设定 COM-JG 地址 PROFIBUS 地址设定:1 使用圆盘地址设定开关设定 3.4 设定 COM-JG 与Z-TIO 的通信速度 将拨码开关的通信速度设定:19200bps.No.2 为ON,其它为 OFF. 设定为:1 No.2 为ON 技术资料 Ver1