21 扶梯切换自学习方式 F6-00 变频到工频切换时间 500ms FC-08 自学习结果
0 自学习开始前,需设置为
0 FC-09 上行切换时间补偿 80ms 上行抖动调整,每次可以加减 30,在抖动减 轻之后,适当减小调节的幅度,比如 10. FC-10 下行切换时间补偿 80ms 上行抖动调整,每次可以加减 30,在抖动减 轻之后,适当减小调节的幅度,比如 10. 自学习过程操作方法: 第一步:将FC-08 设置成零;
第二步:启动扶梯上行,扶梯切换到三角运行状态后停机;
第三步:再启动扶梯下行,扶梯切换到三角运行状态后停机;
第四步:切换完成后,若FC-08 的任何一位是0,则学习不成功,重复步骤一到四;
第五步:如果多次学习的结果都是不合理的数,需要检查同步卡的接线是否正确、牢靠.还可以改变一下同 步卡U、V 端在运行接触器后端(与电机相连的一侧)的连接位置,再重新学习. WISH
6000 旁路变频扶梯控制柜 参数推荐设置表 编号:WT-FT-ES61BR089 页数:4/8 时间: 2012-08-23 WISH TECHNOLOGY WISH TECHNOLOGY 本著作和资料的内容(总称为著作)是远志科技的财产.未经苏州远志科技有限公司允许不得由其他人全部或部分复制、发表. 非出版著作-copyright ?远志科技 www.wishtec.com WISH TECHNOLOGY WISH TECHNOLOGY
二、PESSRAE 功能参数 PESSRAE需要设置的参数: 功能码 名称 设定值 备注 F0-00 系统类型 * 0:自动扶梯 1:自动人行道 F0-01 名义速度 * 根据实际设定 F0-02 牵引链轮半径 * 根据实际设定 F0-03 牵引链轮每转脉冲数 * 根据实际设定 F0-04 最大制停距离 * 根据国标自行设定 F0-05 名义速度下扶手脉冲间隔时间 * 通过 F1 组计算值修改 F0-06 梯级信号间 A 或B脉冲数上限 * 通过 F1 组计算值修改 F0-07 梯级信号间 A 或B脉冲数下限 * 通过 F1 组计算值修改 F0-08 辅助功能选择 * bit0: 0:附加制动时不可启动;
1:附加制动时只能上行启动 bit1: 0:有附加制动器;
1:无附加制动器 bit2: 0:检修时不检测梯级缺失;
1:检修时检测梯级缺失 bit3: 0:检修时不检测扶手欠速;
1:检修时检测扶手欠速 bit4: 0:检修时不检测抱闸;
1:检修时检测抱闸 WISH
6000 旁路变频扶梯控制柜 参数推荐设置表 编号:WT-FT-ES61BR089 页数:5/8 时间: 2012-08-23 WISH TECHNOLOGY WISH TECHNOLOGY 本著作和资料的内容(总称为著作)是远志科技的财产.未经苏州远志科技有限公司允许不得由其他人全部或部分复制、发表. 非出版著作-copyright ?远志科技 www.wishtec.com WISH TECHNOLOGY WISH TECHNOLOGY 以下为状态参数查看,不需要修改 功能码 名称 设定值 备注 F1-00 A 相梯速 F1-01 B 相梯速 根据 A、B 传感器检测到的实际梯速. F1-02 梯速 A 相信号脉冲数/周期 F1-03 梯速 B 相信号脉冲数/周期 若名义速度下每秒 A、B 信号脉冲数量大于 等于 30, 这两个参数显示的是实际检测到的 每秒钟 A、B 信号数量.若小于 30,则以三 位小数显示 A、B 信号的周期,单位为秒. F1-04 当前运行方向 F1-05 停车后溜车距离 停车后检测到的制动距离 F1-06 左扶手脉冲间隔 F1-07 右扶手脉冲间隔 实际检测到的左右扶手信号周期(检修运行 时无显示). F1-08 上梯级信号间 A 脉冲个数 F1-09 上梯级信号间 B 脉冲个数 F1-10 下梯级信号间 A 脉冲个数 F1-11 下梯级信号间 B 脉冲个数 实际检测到的梯级信号间 AB 信号的数量 (检修运行时无显示). F1-12 输入输出端子状态查看 F1-13 输入输出功能状态查看 F1-14 名义速度下的每秒脉冲数 根据 F0 组参数,计算出的名义速度下,每 秒钟的 A 或B脉冲数. F1-15 制停距离 1.2 倍脉冲数 根据 F0 组参数,计算出的制停距离的 1.2 倍所对应的 A 或B脉冲数. F1-16 两个相邻梯级信号间脉冲 数 根据 F0 组参数,且以扶梯梯级为 40cm,计 算出的梯级间 A 或B脉冲数 WISH