1 大立安全玻璃(昆山)有限公司新建项目 竣工环境保护验收意见

2018 7

28 日,大立安全玻璃(昆山) 限据大立安全玻璃(昆山) 限 新建项目竣工 境保 验收监测 告 并对照 建设项目竣工 境保 验收暂行办法 (国规评[2017]4 ), 格依照国家 关法律法规 建设项目竣工 境保 验收技术指南 染影响类 本项目 境影响 告表 和昆山 保局审批意见等要求组织对本项目进行验收 参加验收会的 评 单位( 苏宏宇 境科技 限)验收监测单位( 苏国森检测技术 限 )代表,并邀请

3 位专家组成验收工作组( 单)验收工作组踏勘了建 设项目 场,审了验收监测 告 ,经认真评议,提出验收意见如 工程建设基本情况 ( )建设地点 规模 要建设内容 建设地点 昆山 家镇合丰开发区金阳东路

355 3 ,租用昆山喔 凯儿童用品 限厂(建筑面积 2000m

2 ) 建设规模及 要建设内容 大立安全玻璃(昆山) 限 新建项目 加工钢 玻璃

12 万 方米 夹胶玻璃 2.

5 万 方米 中空玻璃

1 万 方米 实 加工钢 玻璃

12 万 方米 夹胶玻璃 2.5 万 方米,取消中空玻璃生 产 本项目员工

30 人, 班制,每班

8 小时, 工作

300 天, 生产 4800h

(二)建设过程及 保审批情况

2017 4 , 苏宏宇 境科技 限 编制完成 大立安全玻璃(昆山) 限 新建项目 境影响 告表 ,2017

8 取得昆山 境保 局批复 (昆建[2017]1217 ) 本项目于

2017 10 开工,2018

1 竣工,2018

7 委托 苏国森检测技术 限 开展验收监测,并完成项目竣工 境保 验收监测 告的编制工作 本项目立项 建设 调试 验收监测过程中无 境投 违法或处罚记录 ( )投资情况 本项目实 总投资

750 万元,其中 保投资

8 万元,占总投资的 1.06%

2

(四)验收范围 本次验收范围 昆建[2017]1217 批复内容 加工钢 玻璃

12 万 方米 夹胶玻璃 2.5 万 方米 ,取消中空玻璃生产 本项目 要设备 清洗机

1 打孔机

1 双边磨机

1 L 直线磨边 机1电钢 炉1夹胶线

1 玻璃划片机

1 冷却塔

2 空压机

3 等二工程变 情况 实 建设 评内容相比,发生如 变1建设规模及设备数量变 取消了中空玻璃生产,其生产设备 ( 基 胶机和中空线)相应取消 辅 设备玻璃划片机增加

1 空压机增加

2 冷却塔增加

2 (冷却水循 回用, 外排)

2 辅料消耗量变 评 告中漏评打孔工序辅料石榴石砂用量,新增 石榴石砂用量约

5 吨/

3 废水处理工艺变 评 告中磨边 打孔 清洗工序产生的废水经 沉淀 沉淀 循 使用 外排,实 废水经 学混凝沉淀+微滤处理 循使用外排

4 般工业固废种类 产生量和处置方式变 实 新增胶片边角料

1 吨/ 废水 泥(石榴石砂 玻璃粉)10 吨/ 评 告中废水 泥(玻璃粉) 由厂家回收利用,实 废水 泥(玻璃粉 石榴石砂)委托淮 利民再生资源 无害 处理科技 限 昆山分 处理 据 苏省关于加强建设项目重大变 评管理的通知 (苏办2015

256 ),从 保角度分析,以变属于重大变 境保 设施建设情况 ( )废水 本项目磨边 打孔 清洗工序产生的废水经废水处理设施( 学混凝沉淀+ 微滤处理)处理 循 回用, 外排 冷却水循 回用, 外排 生活 水经 水管网纳入 家 水处理厂处理,已城排水许 证(依托出租方) 本项目已建成废水处理设施( 学混凝沉淀+微滤处理)1 套

(二)废气 本项目无废气产生

3 ( )噪声 本项目噪声源 要 清洗机 打孔机 双边磨机 L 直线磨边机 冷却塔 空压机等设备运行时产生的噪声, 要降噪措施 厂区合理 局 车间隔声等