编辑: 鱼饵虫 | 2014-06-10 |
23 24
2 4
6 3
1 5
7 8
9 11
12 10
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22 AC85~240V
23 24
2 4
6 3
1 5
7 8
9 11
12 10
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22 RS485 C C C C C C C C G G G G 公共地线
1 输入
2 输入
3 输入
4 输入
5 输入
6 输入
7 输入
8 输入 + - 热电偶接线 8路热电偶单显示接线 13~16为仪表公共地线,用于接热电偶地,C端子则为1-8路的信号正 端,公共地线不是零线,只是热电偶负端,接线应注意,17-18两脚分别对应 485通讯的正端与负端,与电脑连接时使用.23,24为开关电源输入,仪表默认 为220V输入,可以是直流或交流,最大应不超过245V,最低不低于110V交流. AC85~240V
23 24
2 4
6 3
1 5
7 8
9 11
12 10
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22 AC85~240V
23 24
2 4
6 3
1 5
7 8
9 11
12 10
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22 RS485 B C B C B C B C B C B C 通道1 通道2 通道3 通道4 通道5 通道6 B C B C 通道7 通道8 G G G G 公共地线 G G G G G G G G 8路热电阻单显示接线 13~16为仪表公共地线,B接PT100或CU50的独立端,C接PT100或CU50公共端的一条线,G接PT100或CU50共公端的另一条线,如果是两线制 PT100或CU50,将PT100或CU50接在B与C之间,再将C与G短接就可以. 输出1 输出2 AC85~240V
23 24
2 4
6 3
1 5
7 8
9 11
12 10
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22 AC85~240V
23 24
2 4
6 3
1 5
7 8
9 11
12 10
13 14
15 16
17 18
19 20
21 22 RS485 B C B C B C B C 通道1 通道2 通道3 通道4 G G G G 公共地线 G G G G 输出3 输出4 4路热电阻带控制仪表开关量接线 SSR + - SSR + - SSR + - SSR + - 第5页 输出3 输出2 输出1
2 4
6 3
1 5
13 14
15 16
17 18
2 4
6 3
1 5
13 14
15 16
17 18 RS485 G G G G 公共地线
1 2
3 4
5 6
7 8 SSR + - SSR + - SSR + - SSR + - SSR + - 输出3 输出2 输出1
2 4 输出1
8 5
44 输出1
8 5 公 共地 公共地
4 7
8 + - 继电器输出接线 仪表输出 AC220V/DC24... FU FU AC220V/ DC24... 中间继电器 注2 R 开关量输出接线 表示风鸣器、声光报警器、报警灯等 表示保险丝 ALM1与ALM2原理相同,不再给出图例 表示风机或电机等需要调速负载 表示电加热丝,电炉等加热设备 中间继电器可以是交流接触器 FU 注1 R 注2 单相与三相相似,不再给出三相的图纸 注3 不同输出接线方式不同,请以型号为准 注4 改进过的接线以仪表附带的接线图为准 注5 SSR/mA AC220V/ AC380V 固态 继电器 R FU 固态继电器输出接线 第7页 输出1 输出2 AC85~240V
23 24
6 5
7 8
9 11
12 10
17 18
19 20
21 22 AC85~240V
23 24
6 5
7 8
9 11
12 10
17 18
19 20
21 22 RS485 输出3 输出4 4路热电偶带控制仪表开关量接线 SSR + - SSR + - SSR + - SSR + -
2 4
3 1
13 14
15 16
2 4
3 1
13 14
15 16 C C C C G G G G 公共地线
1 输入
2 输入
3 输入
4 输入 + - 热电偶接线 13~16为仪表公共地线,用于接热电偶地,C端子则为1-4路的信号正 端,公共地线不是零线,只是热电偶负端,接线应注意,控制输出为4个无源 的继电器输出时,仪表应先接交流接触器再接负载,交流接触器的大小根据功 率选择,不可将仪表的输出直接接负载.如果输出为固态继电器时,仪表输出 一个电压信号,直接驱动固态继电器,再将固态继电器与负载相连,参考下面 的固态继电器接线图. 警告! 使用本产品前请仔细阅读本手册! 开关量与负载相连,必需通过中间继电器或交流接触器! 当传感器未连接或传感器损坏时,仪表显示HHHH! 本产品不适用于因使用不当造成人身安全的场所! 本产品不适用于带腐蚀性的场所! 余姚市腾辉温控仪表