编辑: 赵志强 | 2014-06-12 |
当开关置 on 位,触发板具有 2S Tr6B-2B 型晶闸管三相交流调压触发板 -2- 软启动时间. ? DIP2:当开关置 on 位,触发板具有软启动功能;
当开关置 off 位,触发板无软启动功 能. ? DIP3:开环运行置 on 位,PI 放大器处低增益;
闭环运行时置 off 位,PI 放大器处高增 益. ? DIP4:直流分流器取样时,DIP 开关置 off 位,电流放大器处于高增益;
交流电流互感 器取样时,DIP 开关置 on 位,电流放大器处于低增益. 4. 过压与过流保护功能 a.过压保护 经6WR1 取出的过电压信号 Vg,送运放 IC5-2 同相端,与6WR2 中点过压设定值 Vs 进行比较,当Vg>Vs 时,6T1 导通,过压指示等 6DF1 亮,可控硅 7T2 导通,触发脉冲输出 指示灯 9DF1-9DF6 熄灭,脉冲输出封锁,继电器 7J1 吸合,输出外控接点. b.过流保护 经5WR3 取出的过电压信号 Vi,经IC3-
3、IC3-4 缓冲放大,送运放 IC5-1 同相端,与7WR1 中点过流设定值 Vs 进行比较,当Vi>Vs 时,7T1 导通,过流指示等 7DF1 亮,可控硅 7T2 导通,将六路触发脉冲输出封锁;
同时,输出继电器 7J1 吸合,通过 JP1-
1、JP1-
2、JP1-3 端子输出外控接点,可供变流装置过流故障显示或整机断电功能选用.过流保护同时具有板 内复位或外复位两种功能. 5. 缺相保护功能: 当触发板输入的三相交流电某一相出现缺相故障时,触发板的输入缺相检测单元输出一个 "1"电平,直接封锁板上六路触发脉冲输出. 6. 外脉冲封锁功能: 外加+5V 的直流脉冲电压于 JP4-
1、JP4-2 端子即可直接封锁
6 路触发脉冲输出.
三、 技术性能与参数 1. 电源:工频,三相 380V±10% 2. 触发脉冲特征参数如下表: 表二 脉冲性质 脉冲列调制频 率 脉冲宽度 脉冲峰值电压脉冲峰值电 流 六路双脉冲列
7 KHZ >6.6ms 7.5V±0.5V ≥600mA 3. 给定电源电压:10V 4. 移相控制电压:0-10V 5. 移相范围: 0-170° 6. 输入控制电压:0-10V 7. 脉冲封锁信号:5V 8. 软启动时间:分2S 或10S 两档 (可根据用户的要求整定) 9. 软停止时间: