编辑: 紫甘兰 | 2014-06-14 |
605 型定翼机,请当局告知是否已取得所有相关 证明书及认可文件,以供该两架定翼机付运香港. 提问人:涂谨申议员 答覆: 飞机制造商已就两架新挑战者
605 型定翼机的所有装备取得出口证明书.新飞机正进行测试,并会 在飞机符合所有飞行法例认证及达到合约要求后才付运到港. 第6节SB - 第4页审核 2014-15 年度 答覆编号 开支预算 S-SB01 管制人员的答覆 (问题编号:S0040) 总目: (151) 保安局 分目: (-) 没有指定 纲领: (2) 内部保安 管制人员: 保安局常任秘书长 (罗智光) 局长: 保安局局长 此问题出自: 开支预算 卷1第页(如适用者) 问题 (议员问题编号: ):
1 在2014 年4月1日财委特别会议(保安局局长)中,当局提及上周於岭澳核电厂发生的事故,及 本港核事故整体应变计划.请告知: a) 上述岭澳核电厂事故的详情(日期、时间、核电厂内位置、事故起源、事发经过及处理方法等)为何;
b) 当局在回覆 SB004 中列出从
2009 年至
2014 年间,每年在大亚湾核电厂及岭澳核电厂发生的核 事故;
请按每一宗事故,列出其详情;
c) 当局会否於本年内就核事故进行演习;
若会,详情及具体时间表为何;
若否,原因为何,及下 次演习安排为何;
d) 当局提及,有关核事故的通报和应对机制,已於日本福岛核事故后进行检讨;
请告知在福岛事 故前,福岛事故后及现行机制分别为何;
当中机制的改动由甚麽政府部门及於甚麽时间决定, 以及经过甚麽公众参与过程而作出;
e) 当局有否机制,以主动了解大亚湾核电厂和岭澳核电厂的事故;
若有,详情为何;
是否知悉, 现时有何机制确保核电厂必须及明确执行通报机制;
是否知悉,如核电厂未有主动通报事故或 执行机制,会否面对任何罚则;
f) 当局於核事故的宣传教育工作计划、所涉开支和人手及预计成效分别为何;
请按年列出过去五 年,及未来一年的资料. 提问人:陈家洛议员 答覆: a) 岭澳核电站三号机组目前正进行机组大修工作,三号反应堆处於安全停堆状态.於2014 年3月27 日下午
4 时29 分,岭澳核电站
3 号机组的一个监测器因吸气管临时封住发生短暂故障,工作 人员随即於约两小时后把故障复修.该台监测器是用於测量
3 号反应堆厂房的内部空气放射性 水平.在故障期间,其它厂房空气监测器的资料显示空气品质正常,无任何人员及其它设备受 到影响.该事件依照国际核事件分级被评定为「0 级」,表示事件并无影响安全. 有关上述运行事件的详情,已上载於大亚湾运营公司网站(www.dnmc.com.cn)的「核与辐射安 全资讯」内的「运行事件」分页内,供公众查阅浏览. b) 在2009 年4月至
2014 年3月期间,广东大亚湾核电站共有
6 宗运行事件,而岭澳核电站和岭澳 核电站二期则分别有
3 宗和
20 宗运行事件.这些运行事件皆属於
0 级或
1 级,即不会对核安 全、员工健康及公众环境造成影响.有关事件的详情载列於附件一. 第6节SB - 第5页c) 特区政府各个相关部门不时就大亚湾应变计划(应变计划)进行演习,测试应变计划在行动方面的 安排,以应付可能发生的紧急情况.有些部门会每年进行一次或多次跨部门演习及测试,其中 香港天文台每月分别与广东省核应急办、中华电力有限公司(中电)及相关政府部门进行通讯练 习,包括透过电话、传真、电邮、电脑网络及通讯专线进行测试,并於每季举行内部小型演 习.其他一些相关部门亦会就应变计划的不同,每年各自或联合进行各项行动演练. 另外,保安局亦统筹以应变计划为课题和整体紧急应变系统为基础的大型跨部门演习.该类大 型跨部门演习以每三至五年为一个周期的形式进行,对上一次演习於