编辑: 丶蓶一 | 2014-06-16 |
01.02
1 目录
第一章 产品概述.2 1.1 端子分布图.2 1.2 主要指标.3 1.3 内部跳线说明.4 1.4 外部连接说明.4
第二章 配置说明.6 2.1 代码配置表.6 波特率配置代码表.6 2.2 MODBUS 通讯说明.6 2.3 出厂默认状态.6 2.4 安装方式.6
第三章 软件使用说明.7 3.1 上电及初始化.7 3.2 连接高级软件.7
第四章 产品注意事项及保修.11 4.1 注意事项.11 4.2 保修.11 阿尔泰科技发展有限公司 V6.01.02
2
第一章 产品概述 DAM3019 为8通道交流电通断与交流电开关状态监测模块,提供
8 路220V 交流电输入至 RS485 信号输出的采集转换功能. 可通过 RS485 实现对远程重要设备交流电源通断与交流电开关状态的实时 采集 .通讯协议采用 Modbus RTU. 1.1 端子分布图 图1阿尔泰科技发展有限公司 V6.01.02
3 尺寸图 图21.2 主要指标
8 路市电输入检测 1) 输入类型:8 路交流市电开关输入检测(90V~275V AC) 2) 状态
1 电压范围:90V~275V AC 状态
0 电压范围:0~90V AC 3)
9 路LED 指示灯,其中
8 路指示 220V 市电开关输入状态,1 路指示设备运行状态 4) 市电采集输入端采用光电隔离 5) 双看门狗 6) 供电电压:直流 7V~30V 7) 功耗:0.4W/24VDC 阿尔泰科技发展有限公司 V6.01.02
4 8) 操作温度:-10℃~+70℃ 9) 存储温度:-20℃~+85℃ 10) 通讯协议:Modbus RTU 1.3 内部跳线说明 跳线选择: 1) 模块内部的跳线 JP3 必须短接;
2) J1 用于选择则是否接入看门狗,接入看门狗将 J1 同3短接;
如果不想接入看门狗则同
1 短接;
复位成功操作: 断电情况下,将端子 INIT*和GND 短接,重新上电,电源模块指示灯快速闪烁
3 次,待指 示灯停止闪烁后,再断电,将INIT*和GND 断开,再次上电模块恢复出厂设置完成. 模块恢复出厂默认值: 模块地址:1 波特率:9600bps,8 位数据位,1 位停止位,无校验 1.4 外部连接说明 1) 端子定义表 表1端子 名称 说明
1 PE 市电地线接入端(内部和 GND 短接)
2 3
4 5
6 INIT* 恢复出厂设置
7 DATA+ RS-485 接口信号正
8 DATA- RS-485 接口信号负
9 VS+ 直流正电源输入
10 GND 直流电源输入地
11 N 市电检测零线输入端
12 13 L0 L0 路市电检测火线输入端
14 L1 L1 路市电检测火线输入端
15 L2 L2 路市电检测火线输入端
16 L3 L3 路市电检测火线输入端
17 L4 L4 路市电检测火线输入端
18 L5 L5 路市电检测火线输入端
19 L6 L6 路市电检测火线输入端
20 L7 L7 路市电检测火线输入端 阿尔泰科技发展有限公司 V6.01.02
5 2) 模块内部结构框图 图33) 电源及通讯线连接:电源输入及 RS485 通讯接口如下图所示,输入电源的最大电压为 30V,超过量程范围可能会造成模块电路的永久性损坏. 图44) 市电输入连接:模块共有
8 路市电量输入(0~7 通道) ,市电输入检测接线方式如下图 所示(以L0 通道为例) 图55) 指示灯说明:本模块有
9 个指示,其中 RUN 指示灯为运行指示灯,L0~L7 为DI 输入指 示灯,功能见下表: 指示灯 状态 功能 RUN 指示灯 常亮 设备准备好 闪烁 数据通讯中 闪烁
3 下,然后停止闪烁 恢复出厂设置 L0~L7 指示灯 亮 市电接入 灭 市电断开 阿尔泰科技发展有限公司 V6.01.02
6
第二章 配置说明 2.1 代码配置表 波特率配置代码表 表2代码