1'

%测试设备接入过程层网络交换机将 保护装置的参数读出 并生成 ? A 测试数据进行测 试 将保护动作及智能操作箱出口继电器动作信息 以-]] ? *报文形式接收来判断保护动作行为 整 个过程均在测试仪控制下自动完成 这样就完成了 整个保护的自动闭环测试过程%这种试验方式可大 大减轻现场人员的工作量 并提高调试质量%但由 于目前测试仪厂家对I * )1

6 0 #标准研究不够 缺 乏互操作经验 测试仪无法通过I * )1

6 0 #通信服 务从保护装置自动读取保护定值等有关参数 在该 ,

1 8 , / # #

8 . . ( / ! ) ! 工程中没有完全实现保护功能的自动闭环测试%本 工程实践了新型数字化测试仪的工程实用 如图 . 所示% 图L!基于新型继电保护测试仪的测试方案 # $ % L!8

3 + ) # . $&

1 1

4 - &

*

29 &

+

3 =- .. - <

3 (

4 3 ( &

6 )

3 + ) # . $+

3 ) 新型继电保护测试仪通过通信网络与被测保护 装置相连 测试仪模拟故障情况 产生故障电流* 电 压信号 以? A 方式传送给被测装置 通过 -]] ? * 接收装置发送的跳合闸信息 将一次开关状态发布 给装置%由于以数字方式取代传统测试仪的模拟+ 数字信号 新型测试仪不需要有功率放大器等组件 更加便携%使用新型继电保护测试仪需要测试人员 了解 -] ] ? * ? A 报文格式和通信参数的含义%随 着测试仪厂家的技术进步 保护功能自动闭环测试 将能够实现% !工程调试 郭家屯数字化变电站工程采取了厂家集中联调 方式进行场内调试 将各厂家的二次设备集中到一 个公司 按照现场调试的要求进行联调%编制了详 细的调试大纲 先后进行了单装置* 系统调试和实时 数字仿真( H % + ? ) 系统动模.个阶段的调试%调试 期间 先后使用了数字化测试仪* 传统测试仪器加数 字接口以及基于 H % + ? 的数字动模仿真等多种测 试手段和工具对产品和系统进行测试 积累了数字 化变电站产品和系统调试经验%针对调试中出现的 问题 进行了分析和整改% 参考文献&

'

I*)1

6 0 # ) V DD X W S =

2 P S V W W O P Y V

3 @ B

2 W

9 B [ B P O D B S W B X <

B P

2 P S V W B R / # # 0R &

/ '

辛耀中 王永福 任雁铭R 中国I * )1

6 0 #研发及互操作试验情 况综述R 电力系统自动化 / # # '