编辑: 黑豆奇酷 | 2019-07-29 |
电话:0754-83591863
电话:0754-81880599 传真:---- 传真:0754-81881589 邮编:515078 邮编:515041 地址:汕头市濠江区广澳街道东湖工业区 地址:汕头市龙湖区珠港新城中国航天卫星大 厦3楼西侧区域 汕头经济特区建新塑胶有限公司燃煤锅炉改造项目竣工环境保护验收监测报告 目录1项目概况.
1
2 监测依据.2
3 项目建设情况.4 3.1 地理位置及平面布置.4 3.2 建设内容.6 3.3 水源及水平衡.7 3.4 生产工艺.7
4 环境保护设施.9 4.1 污染物治理/处置设施.9 4.1.1 废水.9 4.1.2 废气.9 4.1.3 噪声.10 4.1.4 固(液)体废物.10 4.2 环保设施投资及 三同时 落实情况.10
5 环境影响报告表审批部门审批决定.11
6 验收执行标准.12 6.1 废气验收监测执行标准.12 6.2 噪声验收监测执行标准.12 6.3 污染物总量控制指标.12
7 验收监测内容.13
8 质量保证及质量控制.14 8.1 监测分析方法及监测仪器.14 8.2 人员资质.14 8.3 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制.14 8.4 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制.14
9 验收监测结果.16 汕头经济特区建新塑胶有限公司燃煤锅炉改造项目竣工环境保护验收监测报告 9.1 验收监测期间生产工况.16 9.2 污染物排放监测结果.16 9.2.1 废气.17 9.2.2 噪声.18
10 环保管理检查.19 10.1 环保审批手续及 三同时 执行情况.19 10.2 环保管理制度.19 10.3 项目配套的环保设施建设情况.19 10.4 环评审批意见的落实情况.19
11 验收监测结论.21 11.1 废气.21 11.2 噪声.21 11.3 固体废物.21 11.4 主要污染物排放总量核算.21 11.5 建议.21 汕头经济特区建新塑胶有限公司燃煤锅炉改造项目竣工环境保护验收监测报告
1 1 项目概况 汕头经济特区建新塑胶有限公司燃煤锅炉改造项目位于汕头市濠江区广澳街道 东湖工业区(坐标:116°45′38.43″E、23°17′4.76″N). 建设单位委托广州国寰环保科技发展有限公司于
2017 年7月完成了《汕头经济 特区建新塑胶有限公司燃煤锅炉改造项目环境影响报告表》的编制工作,汕头市濠 江区城市建设管理和环境保护局以汕濠环建[2017]16 号文批复该项目环评报告表. 项目于
2017 年8月开工建设,2018 年3月建成并投入试生产.故本次项目验收 范围为汕头经济特区建新塑胶有限公司燃煤锅炉改造项目的相关内容. 项目实际总投资
94 万元, 其中环保投资
4 万元. 项目锅炉房占地面积为 200m2 , 位于厂区南侧.项目将原有
1 台6t/h 燃煤锅炉更改为
1 台6t/h 燃天然气锅炉,并对 锅炉控制系统进行升级改造,实现锅炉煤改气工程.改造后,燃天然气锅炉年工作
280 天,每天
20 小时,锅炉房员工仍为
3 人. 根据国务院令第
682 号(2017)《建设项目竣工环境保护条例》和国家环境保 护部国环规环评[2017]4 号《关于发布的公 告》、生态环境部公告
2018 年第
9 号《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染 影响类》,本项目需自主验收.为掌握该项目在施工、运营和管理等方面环境保护 措施的落实情况,客观、公正地从技术上论证项目是否符合竣工环保验收条件,汕 头经济特区建新塑胶有限公司委托广东吉之准检测有限公司承担该项目竣工环境保 护验收监测工作.我司接受委托后,查阅了项目有关文件和技术资料,核实了配套 环保设施的建设、调试情况,并于
2019 年1月21 日-1 月22 日对项目废气、噪声等 开展了现场验收监测工作,现根据验收监测结果,按照中华人民共和国生态环境保 护部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》规范,编制本验收监测报 告. 汕头经济特区建新塑胶有限公司燃煤锅炉改造项目竣工环境保护验收监测报告
2 2 监测依据 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度 (1)《中华人民共和国水污染防治法》(2017 年6月27 日第二次修正,2018 年1月1日起施行);
(2)《中华人民共和国大气污染防治法》(2018 年10 月26 日修正版);
(3)《中华人民共和国环境保护法》(2014 年4月24 日修订,2015 年1月1日起施行);
(4) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 (2016 年11 月7日修正版) ;
(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018 年12 月29 日第十三届全 国人民代表大会常务委员会第七次会议修改);
(6)中华人民共和国国务院
253 号令《建设项目环境保护管理条例》,(2017 年10 月中华人民共和国国务院令第
682 号修改);
(7)原国家环境保护总局令第
13 号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》,
2001 年12 月(2010 年12 月环保部令第
16 号修改). 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范 (1)《关于发布的公告》(国环规环评 [2017]4 号),2017 年11 月20 日;
(2)中华人民共和国生态环境保护部 公告
2018 年第
9 号 《关于的公告》,2018 年5月15 日;
(3)《广东省环境保护厅关于转发环境保护部的函》(粤环函[2017]1945 号),2017 年12 月31 日. 2.3 建设项目环境影响文件及其审批部门审批决定: (1)广州国寰环保科技发展有限公司《汕头经济特区建新塑胶有限公司燃煤锅 炉改造项目环境影响报告表》,2017 年7月;
(2)汕头市濠江区城市建设管理和环境保护局 汕濠环建[2017]16 号 《汕头经 济特区建新塑胶有限公司燃煤锅炉改造项目环境影响报告表审批意见》,2017 年8月23 日. 2.4 其他文件 汕头经济特区建新塑胶有限公司燃煤锅炉改造项目竣工环境保护验收监测报告
3 (1)汕头经济特区建新塑胶有限公司《建设项目竣工环境保护验收委托书》,
2019 年1月;
(2) 广东吉之准检测有限公司 《检测报告》 ( (广东) 吉之准检测 (ZH) 字(2019) 第0121JX 号),2019 年1月. 汕头经济特区建新塑胶有限公司燃煤锅炉改造项目竣工环境保护验收监测报告
4 3 项目建设情况 3.1 地理位置及平面布置 汕头经济特区建新塑胶有限公司燃煤锅炉改造项目位于汕头市濠江区广澳街道 东湖工业区(坐标:116°45′38.43″E、23°17′4.76″N),项目地理位置见图 3.1-1. 项目厂区东侧为东湖大道,南侧为龙峰手袋厂,西侧为濠兴模具厂,北侧为荔 枝园,厂区四至情况见图 3.1-2,平面布置图见图 3.1-3. 图3.1-1 项目地理位置图 汕头经济特区建新塑胶有限公司燃煤锅炉改造项目竣工环境保护验收监测报告
5 图3.1-2 厂区四至图 图3.1-3 厂区平面布置图 汕头经济特区建新塑胶有限公司燃煤锅炉改造项目工环境保护验收监测报告
6 3.2 建设内容 汕头经济特区建新塑胶有限公司燃煤锅炉改造项目实际总投资
94 万元,其中环 保投资
4 万元.项目锅炉房占地面积为 200m2 ,位于厂区南侧.项目将原有
1 台6t/h 燃煤锅炉更改为
1 台6t/h 燃天然气锅炉,并对锅炉控制系统进行升级改造,实现锅 炉煤改气工程.改造后,燃天然气锅炉年工作
280 天,每天
20 小时,锅炉房员工仍 为3人.汕头经济特区建新塑胶有限公司燃煤锅炉改造项目环评情况及其项目验收 总体情况如下各表所示: 表3.2-1 项目建设基本情况表 环评阶段 实际建设情况 变动情况 投资 情况 计划总投资
100 万元,其中环 保投资
10 万元 实际总投资
94 万元,其中环 保投资
4 万元. 总投资与环保投资 减少 建设 内容 锅炉房占地面积为 200m2 ,将 原有
1 台6t/h 燃煤锅炉 (型号 为SZL6-1.25-AⅡ),更换为
1 台6t/h 燃天然气锅炉(型号 为WNS6-1.25-Q).改造后, 燃天然气锅炉废气经专用排 烟管道收集后,通过
1 根高度 为15m 的烟囱引高排放. 锅炉房占地面积为 200m2 ,将 原有
1 台6t/h 燃煤锅炉 (型号 为SZL6-1.25-AⅡ),更换为
1 台6t/h 燃天然气锅炉(型号 为WNS6-1.25-Y(Q)).改 造后,燃天然气锅炉废气经专 用排烟管道收集后,通过
1 根 高度为 15m 的烟囱引高排放. ―― 劳动定 员及工 作制度 锅炉房劳动定员
3 人,锅炉年 运行时间为
5600 小时 锅炉房劳动定员
3 人,锅炉年 运行时间为
5600 小时 ―― 防治设施废水生活污水经隔油池+化 粪池处理后,进一步深化处理 达标后,近期通过污水管道排 入东湖湾,远期通过市政污水 管网进入汕头市南区污水处 理厂处理后再排入濠江南出 水口. 生活污水经隔油池+化粪 池处理后,近期通过污水管道 排入东湖湾,远期通过市政污 水管网进入汕头市南区污水 处理厂处理后再排入濠江南 出水口. 在排入污水管道 前,未进一步深化 处理,建议建设单 位尽快完善深化处 理设施的建设 汕头经济特区建新塑胶有限公司燃煤锅炉改造项目工环境保护验收监测报告
7 环评阶段 实际建设情况 变动情况 废气6t/h 燃天然气锅炉废气经 专用排烟管道收集后,通过
1 根高度为 15m 的烟囱引高排 放. 6t/h 燃天然气锅炉废气经 专用排烟管道收集后,通过
1 根高度为 15m 的烟囱引高排 放. ―― 噪声通过对设备采取隔声、消声、减振等措施,减少噪声对 厂界外环境的影响. 通过选用低噪声先进生 产设备,对设备采取隔声、消声、减振等措施,减少噪声对 厂界外环境的影响. ―― 固废生活垃圾日产日清,交由 环卫部门妥善处置. 生活垃圾日产日清,交由 环卫部门妥善处置. ―― 表3.2-2 项目主要原辅材料一览表 原辅材料 环评年用量 实际年用量 m天然气量 229.6 万Nm3 /a
58 万Nm3 /a 3.3 水源及水平衡 项目用水主要为锅炉房员工生活用水.故项目主要外排废水为锅炉房员工生活 污水. 目前锅炉房员工为
3 人,锅炉房员工的生活用水以每人 0.08t/d 计,则生活用水 量为 0.24t/d,排污系数按 0.9 计算,则外排生活污水约为 0.216t/d,项目水平衡图见 图3.3-1. 图3.3-1 项目水平衡图 3.4 生产工艺 项目主要工艺流程及产排污详见图 3.4-1. 汕头经济特区建新塑胶有限公司燃煤锅炉改造项目工环境保护验收监测报告
8 图3.4-1 项目主要工艺流程图 主要污染物产出流程如下:
1、6t/h 燃天然气锅炉运行时产生的燃烧废气;
2、6t/h 燃天然气锅炉运行时产生的噪声. 汕头经济特区建新塑胶有限公司燃煤锅炉改造项目工环境保护验收监测报告
9 4 环境保护设施 4.1 污染物治理/处置设施 4.1.1 废水 项目营运期产生的废水主要来自锅炉房员工生活污水.生活污水经隔油池+化 粪池处理后,近期通过污水管道排入东湖湾,远期通过市政污水管网进入汕头市南 区污水处理厂处理后再排入濠江南出水口. 4.1.2 废气 项目营运期产生的废气主要来自 6t/h 燃天然气锅炉运行时产生的燃烧废气. 6t/h 燃天然气锅炉废气经专用排烟管道收集后,通过
1 根高度为 15m 的烟囱引高排放. 6t/h 燃天然气锅炉 6t/h 燃天然气锅炉铭牌 排气筒 汕头经济特区建新塑胶有限公司燃煤锅炉改造项目工环境保护验收监测报告
10 4.1.3 噪声 项目营运期产生的噪声主要来自 6t/h 燃天然气锅炉运行时产生的噪声.通过选 用低噪声先进生产设备,对设备采取隔声、消声、减振等措施,减少噪声对厂界外 环境的影响. 4.1.4 固(液)体废物 项目营运期产生的固体废物主要为锅炉房员工生活垃圾.生活垃圾日产日清, 交由环卫部门妥善处置. 4.2 环保设施投资及 三同时 落实情况 项目实际总投资
94 万元, 其中环保投资
4 万元, 环保设施投资情况详见表 4.2-1. 表4.2-1 环保投资情况一览表 项目 环评阶段(万元) 实际投资情况(万元) 总投资
100 94 环保投资 废水治理
6 0 噪声治理
4 4 合计
10 4 验收监测期间,锅炉及其配套环保设施已建成并能正常运行,与主体工程均做 到 同时设计、同时施工、同时投产 .项目于
2017 年8月开工建设,项目配套的 环保设施基本能够按照 三同时 制度贯彻落实,并于
2018 年3月项目建成并投入 试生产. 汕头经济特区建新塑胶有限公司燃煤锅炉改造项目工环境保护验收监测报告
11 5 环境影响报告表审批部门审批决定 建设单位委托广州国寰环保科技发展有限公司于
2017 年7月完成了《汕头经济 特区建新塑胶有限公司燃煤锅炉改造项目环境影响报告表》的编制工作,并于
2017 年8月23 日通过了汕头市濠江区城市建设管理和环境保护局的审批,批文号:汕濠 环建[2017]16 号.具体审批意见内容如下: 从环境保护的角度,原则同意汕头经济特区建新塑胶有限公司燃煤锅炉改造项 目在汕头市濠江区广澳街道东湖工业区汕头经济特区建新塑胶有限公司厂内进行改 扩建. 运营期锅炉废气经过专用排烟管道收集后引高达标排放,烟囱高度大于
8 米, 废气执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)新建燃气锅炉大气污染 物排放浓度限值;
项目东边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中的
4 类区标准限值,其它边界噪声执行《工业企业厂界环境 噪声排放标准》(GB12348-2008)中的
3 类区标准限值;
固体废弃物应妥善处置. 污染物排放总量控制指标为:二氧化硫:1.21 吨/年,氮氧化物:4.82 吨/年. 项目应严格执行环保 三同时 制度,应按规定办理竣工环保验收. 汕头经济特区建新塑胶有限公司燃煤锅炉改造项目工环境保护验收监测报告
12 6 验收执行标准 本次验收监测主要以汕头市濠江区城市建设管理和环境保护局对项目环评报告 表的审批意见(汕濠环建[2017]16 号)中排放标准作为评价标准. 6.1 废气验收监测执行标准 项目燃天然气锅炉废气排放执行 《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014) 新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值,详见表 6.1-1. 表6.1-1 废气排放执行标准 单位:mg/m3 (烟气黑度除外) 污染物 排放浓度限值 二氧化硫
50 氮氧化物
200 烟尘
20 烟气黑度 林格曼黑度
1 级限值 项目燃天然气锅炉烟囱为原有
35 米烟囱改造为
15 米烟囱. 6.2 噪声验收监测执行标准 项目东侧边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中4类区标准;
其它边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排 放标准》(GB12348-2008)中3类区标准,详见表 6.2-1. 表6.2-1 噪声排放标准 单位:dB(A) 执行标准 功能区类型 时段 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008)
3 类区
65 55
4 类区
70 55 6.3 污染物总量控制指标 项目污染物排放总量控制指标为:二氧化硫:1.21 吨/年,氮氧化物:4.82 吨/年. 汕头经济特区建新塑胶有限公司燃煤锅炉改造项目工环境保护验收监测报告
13 7 验收监测内容 项目废气、噪声具体监测内容见表 7-
1、7-2,监测点位图见图 7-1. 表7-1 废气监测内容一览表 序号 监测点位置 监测因子 监测频次
1 蒸汽锅炉废气排气筒测孔断面 SO
2、NOx、烟尘 连续
2 天,每天
3 次2烟囱口 烟气黑度 表7-2 噪声监测内容一览表 序号 监测点位 监测项目 监测频次
1 厂东侧边界(正对大门) 连续等效声级 Leq(A) 连续监测
2 天,每天昼 夜各监测
1 次.........