编辑: 丑伊 2019-07-29
兰溪协鑫环保热电有限公司 热电联产技改项目(固废) 环保设施竣工验收监测报告 浙江省环境监测中心二一九年五月PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.

fineprint.cn 建设项目环保设施 竣工验收监测报告 浙环监(2019)业综字第

026 号 项目名称:兰溪协鑫环保热电有限公司热电联产技改项目 (固废) 委托单位:浙江省生态环境厅 浙江省环境监测中心2019 年5月PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn 兰溪协鑫环保热电有限公司热电联产技改项目(固废)环保设施竣工验收监测报告 浙江省环境监测中心 责任表承担单位:浙江省环境监测中心 中心主任:张胜军 项目负责:严中平 报告编写:严中平 校核:钱莲英 审核:童国璋 审定:潘荷芳 浙江省环境监测中心

电话:0571-89975383 传真:0571-89975376 邮编:310012 地址:杭州市学院路

117 号PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn 兰溪协鑫环保热电有限公司热电联产技改项目(固废)环保设施竣工验收监测报告 浙江省环境监测中心 I 目录1.总论.1 1.1 项目由来.1 1.2 编制依据.1 2.建设项目概况.3 2.1 建设地点和周围环境.3 2.2 原有工程概况.3 2.3 新建工程概况.4 2.4 主要原辅材料消耗.7 2.5 生产工艺.8 3. 主要污染源及治理.10 3.1 固废来源.10 3.2 固废治理措施和设施.10 4.环评结论及批复意见.11 4.1 环评主要结论.11 4.2 环评批复意见.12 5.固体废弃物验收评价标准.17 6.固体废弃物验收监测调查结果及评价.18 6.1 种类和属性.18 6.2 固体废物产生情况统计.18 6.3 固体废物利用处置情况.19 6.4 分析评价.20 7. 环境管理检查.22 7.1 环境保护审批手续及 三同时 执行情况.22 7.2 环保机构设置及管理制度.22 7.3 环境保护设施投资及运行维护情况.22 7.4 排放口规范化及在线监测设置情况.23 7.5 环评报告书要求落实情况.23 7.6 环评批复落实情况.23 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn 兰溪协鑫环保热电有限公司热电联产技改项目(固废)环保设施竣工验收监测报告 浙江省环境监测中心 II 7.7 环境风险应急机制.25 8.公众意见调查.28 8.1 公众意见调查内容.28 8.2 公众意见调查方法及对象.28 8.3 调查结果分析.28 9.结论和建议.32 9.1 结论.32 9.2 建议.33 附件: 地理位置图 厂区平面布置及周围环境示意图 环评批复文件 应急预案备案文件 一般固体废物处理协议 危险废物处理协议 兰溪协鑫环保热电有限公司脱硫废水处理污泥危险特性鉴别结论 兰溪协鑫环保热电有限公司热电联产技改项目施工期间环境保护情况说明 建设项目工程竣工环境保护 三同时 验收登记表 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn 兰溪协鑫环保热电有限公司热电联产技改项目(固废)环保设施竣工验收监测报告 浙江省环境监测中心

1 1.总论 1.1 项目由来 兰溪协鑫环保热电有限公司位于兰溪市经济开发区登胜路

9 号,从2006 年开始建设,安装有 3*75t/h 次高温次高压循环流化床锅炉以及

1 *15MW 抽凝机组+1*6MW 背压机组,年供电量约 1.4 亿度左右,年售 汽量约

150 万吨左右.为促进兰溪市经济社会发展,满足兰溪未来热负 荷增长等的需要,

2017 年公司投资 1.3 亿元, 在现有厂区实施技改项目, 即扩建 1*130t/h 高温高压循环流化床燃煤锅炉, 配套建设 1*B15MW 高温高压背压式汽轮发电机组.项目实施完成后全厂规模为 3*75t/h 次 高温次高压 CFB(其中

1 台75t/h 为备用)+1*130t/h 高温高压 CFB.

2017 年2月,中环联新(北京)环境保护有限公司编制完成《兰溪 协鑫环保热电有限公司热电联产技改项目环境影响报告书》,同年

5 月24 日,浙江省环境保护厅以浙环建[2017]27 号文对该项目做出了批复. 技改项目于

2017 年5月25 日开工,主体工程于

2018 年6月19 日建设 完成,2018 年6月24 日完成 72+24 小时调试.2019 年公司

4 月杭州天 量检测科技有限公司完成了对该项目(废水、废气、噪声)环保验收监 测,并编写了自行验收监测报告. 根据国家以及浙江省关于建设项目环保设施竣工验收有关规定,受 浙江省生态环境厅委托,浙江省环境监测中心承担了本项目固废的环境 保护设施竣工验收监测调查工作,于2019 年4月28 日对本项目固废进 行了现场调查并收集了有关资料,在此基础上编制了本项目固废验收监 测报告. 1.2 编制依据 (1) 中华人民共和国国务院令第

682 号〔2017〕, 《国务院关于修改 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn 兰溪协鑫环保热电有限公司热电联产技改项目(固废)环保设施竣工验收监测报告 浙江省环境监测中心

2 〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》;

(2) 国家环保部国环规环评〔2017〕4 号关于发布《建设项目竣工环 境保护验收暂行办法》的公告(2017.11);

(3) 浙江省人民政府第

364 号令 《浙江省人民政府关于修改 〈浙江省 建设项目环境保护管理办法〉的决定》(2018.1);

(4)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(1995.10);

(5) 浙江省环境保护厅浙环建〔2017〕27 号《关于兰溪协鑫环保热 电有限公司热电联产技改项目环境影响报告书的审查意见》(2017.5);

(6) 中环联新(北京)环境保护有限公司《兰溪协鑫环保热电有限公 司热电联产技改项目环境影响报告书》(2017.2);

(7) 杭州天量检测科技有限公司 《浙兰溪协鑫环保热电有限公司热电 联产技改项目 (废水、 废气、 噪声) 竣工环境保护验收监测报告》 (2019.4) ;

(8)《建设项目竣工环境保护验收技术规范 火力发电厂》;

(9)《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》;

(10) 企业提供的相关资料. PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn 兰溪协鑫环保热电有限公司热电联产技改项目(固废)环保设施竣工验收监测报告 浙江省环境监测中心

3 2.建设项目概况 2.1 建设地点和周围环境 兰溪市位于浙中西部,地处钱塘江中游,东北邻义乌市和浦江县, 南接金华市,西与龙游县相连,北与建德市交界.兰溪市区位于市域中 部,为富春江上游的衢江、金华江、兰江的三江汇合处.市域东北距省 会杭州市132km,东南距金华市23km. 本项目位于兰溪市经济开发区登胜路9号, 利用现有厂区空地进行改 造.厂区东侧为浙江星辉铝轮有限公司;

西侧为宝龙路,隔宝龙路为浙 江广华纺织公司;

南侧为登胜路,隔登胜路为锦广润纺织、隆鑫纺织和 恒佳纺织,项目北侧为空地. 厂区周围最近居民点为东北侧的姚村,距厂界约

200 米. 项目地理位置、厂区平面布置见附图

1、附图 2. 2.2 原有工程概况 (1) 原有工程基本构成 兰溪协鑫环保热电有限公司位于兰溪经济开发区, 原建有

3 台75t/h 次高压次高温循环流化床锅炉、

1 台C15MW 抽凝式汽轮发电机组和

1 台B6MW 背压式汽轮发电机组及相应的辅助系统.详见表 2-1. 表2-1 原有工程基本构成(3 炉2机) 主体 工程 项目 单机容量及台数 总容量 锅炉 3*75t/h 次高温次高压循环流化床炉 225t/h 发电机组 1*C15 抽凝机组+1*B16 背压机组 21MW 环保 工程 烟气脱硫除尘 脱硫采用石灰石-石膏法脱硫、除尘采用布袋除尘器,1#~2#炉脱硝采 用SNCR-SCR 脱硝装置, 3#炉脱硝采用 SNCR 脱硝装置, 产生的烟气 通过

1 根120m 高、出口直径为 3.3m 的烟囱排放 废水处理 外排废水主要为化水车间废水、 脱硫废水和生活污水, 外排废水经厂 内预收集后达标纳管标准后排区域污水处理厂 噪声治理 汽轮发电机组加装隔声罩;

送风机加装消声器;

泵房、空压机房、碎 煤机房采用厂房隔声,蒸汽放空设置消声器等 固废处置 灰渣石膏经收集后外运进行综合利用 应急灰场 产生的灰渣、石膏等进行综合利用,无应急灰场 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn 兰溪协鑫环保热电有限公司热电联产技改项目(固废)环保设施竣工验收监测报告 浙江省环境监测中心

4 (2) 原有工程固体废物处置情况 原有工程产生的固废主要为锅炉灰渣、 脱硫石膏、SCR 废催化剂 (未 产生)及生活垃圾等.炉渣产生量 2250(t/a)、粉煤灰产生量 19440(t/a)、 脱硫石膏产生量 5400(t/a)、生活垃圾产生量 26.4(t/a). 产生的灰、渣、脱硫石膏等全部外运综合利用,职工生活垃圾由环 卫部门进行清运处理. 2.3 新建工程概况 2.3.1 工程基本情况 项目名称:兰溪协鑫环保热电有限公司热电联产技改项目 建设单位:兰溪协鑫环保热电有限公司 建设地点:兰溪市经济开发区登胜路9号 项目性质:技术改造 总投资:12000万元 环保投资:1992.87万元 环评单位:中环联新(北京)环境保护有限公司 环评审批单位:浙江省环境保护厅 浙环建〔2017〕27号 建设内容: 新建1台130t/h高温高压循环流化床燃煤锅炉和1台15MW 高温高压背压式汽轮发电机组.本项目实施后,全厂形成4炉3机规模, 本项目实施前后全厂规模见表2-2. 表2-2 本项目实施前后机组配置情况 类别 原有工程 本工程 全厂总规模 锅炉

3 台75t/h 次高 温次高压 CFB 1*130t/h 高压 高温 CFB 3*75t/h 次高温次高压 CFB+1*130t/h 高温高压 CFB, 其中一台 75t/h 的次高温 次高压锅炉备用 汽轮发电机组 (MW) 1*B6+1*C15 1*B15 1*B6+1*C15+1*B15 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn 兰溪协鑫环保热电有限公司热电联产技改项目(固废)环保设施竣工验收监测报告 浙江省环境监测中心

5 2.3.2 工程建设情况 本项目工程建设情况与环评基本一致,详见表 2-3. 表2-3 本项目工程建设情况 项目名称 环评情况 实际情况 主体工程 规模 在兰溪经济开发区建设 1*130t/h 高温高压循 环流化床锅炉,配套建设 1*B15MW 高温高 压背压式汽轮发电机组.建设完成后,厂区有 3*75t/h 次高温次高压 CFB+1*130t/h 高温高 压CFB,其中一台 75t/h 的次高温次高压锅炉 备用. 与环评一致.本项目实际 已建 1*130t/h 高温高压循环 流化床锅炉+1*B15MW 高温 高压背压式汽轮发电机组,其 中一台 75t/h 的次高温次高压 锅炉备用. 辅助 工程 供水、净水系 统 本工程工业水由兰溪市双凤巨龙供水有限公 司、浙江恒翔化工有限公司工业水系统提供, 兰溪市钱江水务有限公司自来水作为备用水 源. 厂内有

3 台*200t/h 的一体化净水系统,能满 足本项目的用水要求. 目前公司工业水由钱江水 务工业水厂提供.同时新增一 座200 吨的无阀滤池. 化水系统 本期工程采用超滤+一级反渗透(自带浓水反 渗透)+混床工艺.化学水处理设备配置超滤 装置

1 套(出力 145m3 /h),反渗透装置(自 带浓水反渗透)1 套(出力 127m3 /h),混床

2 台(2*Ф2000),400m3 清水箱

1 只,400m3 超滤产水箱

1 只,200m3 反渗透产水箱

1 只, 200m3 浓水箱

1 只. 与环评一致. 在现有的化 水站的北侧扩建

1 座出水能力 为127t/h 的化水站. 循环水系统 依托现有工程的循环水系统, 现有冷却系统的 能力 4550m3 /h,本项目扩建后全厂冷却水量 为4445m3 /h,现有冷却供水能力可以满足扩 建后循环用水要求. 与环评一致.依托现有 工程. 除灰渣系统 本工程 CFB 锅炉空预器及除尘器收集的飞灰 均为干式除灰方式, 拟采用气力输灰方式集中 输送至站内灰库.锅炉底渣亦为干式除渣方 式, 炉渣经过冷渣器降温后拟采用机械输送设 备把渣集中进厂内渣库.灰、渣库内的灰渣定 期外运综合利用. 与环评一致.飞灰和炉 渣均为干式,采用气力输灰 方式集中输送至站内灰库, 炉渣经过冷渣器降温后采用 机械输送设备把渣集中进厂 内渣库.灰、渣库内的灰渣 定期外运综合利用. 热网工程 公司已建成三条热网管线, 本期扩建工程新增

1 条热网干管. 管网工程的建设将单独立项审批, 其建设内容 不包含在本次环评内. 与环评一致. 电气出线及升 压站 本项目新增

1 台15MW 发电机,依据热电厂 原有接入系统报告,二期扩建#2 主变后,一 期部分 110kV 接线仍维持现状不变, 主接线为 扩大线变组接线. 热电厂现有 110kV 升压站一座,110kV 按线变 组接线,#

1、#2 机经升压变接入 110kV 母线, 由一回 110kV 架空线接入相距约 5.5km 的220kV 曹家变电 110kV 母线,与系统并网. 与环评一致. PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 www.fineprint.cn 兰溪协鑫环保热电有限公司热电联产技改项目(固废)环保设施竣工验收监测报告 浙江省环境监测中心

6 项目名称 环评情况 实际情况 贮运 工程 燃料运输系统 依托现有的煤运输系统比较成熟, 以公路运输 至热电厂. 与环评一致.依托现有 工程. 贮煤、供煤系 统 本期工程新增煤棚和供煤系统. 与环评一致.新增一封 闭煤库和供煤系统,可储煤

12000 吨. 脱硫石灰石 成品石灰石粉,采用汽车运输进厂,厂内新增 一座 100m3 的石灰石仓. 与环评一致.新增一座 100m3 的石灰石仓. 灰、渣库 本期工程新建灰库

1 座, 直径为 10m, 混凝土 灰库,灰库有效容积约 1000m3 .渣库依托现 有工程. 与环评一致.新增一座1000m3 的灰库,渣库依托现有 工程. 主要 环保 设施 烟气脱硫除尘 锅炉采用超高温超高压循环流化床锅炉, 脱硫 采用炉后石灰石-石膏法脱硫、除尘采用布袋 除尘器+脱硫后增设一级湿法电除尘,脱硝采 用低氮燃烧并配套建设 SNCR-SCR 脱硝装置, 产生的烟气通过现有的

1 根120m 高、出口直 径为 3.3m 的烟囱排放. 与环评一致.锅炉采用 超高温超高压循环流化床锅 炉,锅炉烟气采用低氮燃烧 +SNCR+SCR 脱硝+布袋除尘+ 石灰石-石膏法脱硫+湿电除 尘后通过现有的1根120m 高、 出口直径为 3.3m 的烟囱 排放. 废水处理 脱硫废水经厂区预处理后........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题