编辑: 黎文定 | 2014-07-04 |
分水器给水主管上的内置平衡阀,可控制地面辐射供暖各回路的流量和 压降(使用4mm六角扳手调节),以此平衡各个房间流量及压力的差 异,使系统运行更为稳定. 欧博诺UBC1"分集水器由下列构件组成. 调节手轮 集水器 分水器 管材连接件 分集水器的安装 分集水器宜在铺设回路前进行安装. 位置宜设在便于控制、 维修、 且有排水管道处、 如厕所、 厨房等处墙壁. 当没有墙 时, 可使用支架安装在混凝土楼板上, 支架应当固定牢固. 不宜设于卧室、 起居室、 更不宜设于贮藏间内、 橱柜内. 2.1分集水器的组装 2.2分集水器的固定 欧博诺 UBC1" 分集水器 长度 回路中心距离 2回路 50mm
100 mm 3回路 50mm
160 mm 4回路 50mm
200 mm 5回路 50mm
160 mm 6回路 50mm
300 mm 7回路 50mm
360 mm 8回路 50mm
400 mm 欧博诺 UBC1" 分集水器部件 口径 螺纹 螺口活接头1 3/4"
20 x 2.0 mm 螺口活接头2 3/4"
16 x 2.0 mm 分集水器尾件 1" 外丝借口 阀门-直阀 (内螺纹) 1" -- 阀门-角阀 (内螺纹) 1" -- UBC旁通 1/2"
185 mm 欧博诺 电热执行器 功率 最大能耗 24V max.50℃
2 W 230V max.50℃
3 W 接口尺寸 M30 x 1.5 mm M30 x 1.5 mm 1. 选择合适的时机、位置安装 ・欧博诺管材连接件有两种规格可供选择. 当连接用于PEX交联聚乙烯 管材时需上紧, 以确保安全不渗漏. 压力测试有助于排除系统故障, 确保日后系统的正常运行. 地面供暖分集水器应用分集水器支架进行固定, 集水器在上, 分水器 在下. ・分水器中心线到墙面距离为35mm ・集水器中心线到墙面距离为55mm ・分集水器支架的安装厚度为100mm ・分水器给水主管可安装欧博诺1" 内丝球阀, 该阀门有直阀和角阀可供 选择. ・注水阀门 (关闭阀的另一侧) 上有端盖, 可连接旁通管. 建议一套地面 辐射供暖系统中至少有一套分集水器装上旁通, 以保证系统有一定的 恒定水流. 2. 安装注意事项 3. 安装完毕压力测试 除尽系统中空气 检查所有 接口部位 施加1.5倍工作压力 (持续30分钟) 检查所有 接口部位 迅速放水 (工作压力减少到0.5倍 持续系统带压90分钟) 工作压力百分比 时间(分钟) 在此期间若压力下降, 则表示系统存在渗漏. 注: 当温度低于0℃时, 浇注混凝土有冻坏的风险, 当混凝土楼板低于0℃时, 若向管路中注水, 管材也同样有冻坏的风 险. 为防止管材被冻坏, 在水中可混合乙烯或丙二醇即可. 在压力测试之后, 如果它们暂时不与循环泵连接, 应将管路 排空. 在浇注混凝土时系统应始终带压. 水乙二醇混合液应根据当地规定回收和处理.
150 100
50 0
20 40
60 80
100 120
电话:86
512 88829000 官网:www.uponor.cn 欧博诺 (中国) 管路系统有限公司 地址:中国江苏省太仓市城厢镇西新路8号4幢 欧博诺 (中国) 管路系统有限公司上海办事处 地址:上海市普陀区云岭西路600弄6号楼1楼 欧博诺 (中国) 管路系统有限公司北京办事处 地址:北京市朝阳区利泽中一路1号博雅国际中心A座2102室 欧博诺官方微博 欧博诺官方微信