编辑: xiaoshou | 2014-07-05 |
1 主题内容和适用范围 1.
1 本标准规定了消防安全标志的设置场所、原则、要求和方法等. 1.2 本标准适用于使用消防安全标志作为传递消防安全信息的场所.
2 引用标准 GB
13495 消防安全标志 GB J16 建筑设计防火规范 GB J45 高层民用建筑设计防火规范
3 术语 3.1 观察距离 Viewing distance 观察者眼睛至标志中心点的距离. 在本标准中,观察距离用字母 D 表示,如图
1 所示. 3.2 观察角 Viewing angle 观察者的眼睛和标志中心点的连线与标志所在平面的夹角. 在本标准中,观察角用字母 a 表示,如图
1 所示. 3.3 偏移距离 Displacement 标志的中心点至眼睛正视标志所在平面时的视轴的距离. 在本标准中,偏移距离用字母 X 表示,如图
1 所示. 3.4 偏移角 Angle of displacement 标志的中心点和眼睛的连线与眼睛正视标志所在平面时的视轴之间的夹角. 在本标准中,偏移角用字母 θ 表示,如图
1 所示.
4 设置场所 4.1 旅游景点、露天娱乐场、市区街道、广场、停车场和集贸市场等. 4.2 GB J16 和GB J45 中规定的建筑物. 国家技术监督局 1995-07-19 批准 1996-02-01 实施 GB 15630-1995 图14.3 车站、机场、港口、码头、桥梁、隧道、加油站、交通工具和地下工程等. 4.4 林区、矿区、油田和海上钻井平台等. 4.5 其它设置消防安全标志的场所.
5 设置原则 5.1 商场(店) 、影剧院、娱乐厅、体育馆、医院、饭店、旅馆、高层公寓和候 车(船、机)室大厅等人员密集的公共场所的紧急出口、疏散通道处、层间异位 的楼梯间(如避难层的楼梯间) 、大型公共建筑常用的光电感应自动门或 360° 旋转门旁设置的一般平开疏散门,必须相应地设置 紧急出口 标志.在远离紧 急出口的地方,应将 紧急出口 标志与 疏散通道方向 标志联合设置,箭头 必须指向通往紧急出口的方向. 5.2 紧急出口或疏散通道中的单向门必须在门上设置 推开 标志,在其反面 应设置 拉开 标志. 5.3 紧急出口或疏散通道中的门上应设置 禁止锁闭 标志. 5.4 疏散通道或消防车道的醒目处应设置 禁止阻塞 标志. 5.5 滑动门上应设置 滑动开门 标志,标志中的箭头方向必须与门的开启方 向一致. 5.6 需要击碎玻璃板才能拿到钥匙或开门工具的地方或疏散中需要打开板面才 能制造一个出口的地方必须设置 击碎板面 标志. GB 15630-1995 5.7 各类建筑中的隐蔽式消防设备存放地点应相应地设置 灭火设备 、 灭火 器 和 消防水带 等标志.室外消防梯和自行保管的消防梯存放点应设置 消 防梯 标志.远离消防设备存放地点的地方应将灭火设备标志与方向辅助标志联 合设置. 5.8 手动火灾报警按钮和固定灭火系统的手动启动器等装置附近必须设置 消 防手动启动器 标志.在远离该装置的地方,应与方向辅助标志联合设置. 5.9 设有火灾报警器或火灾事故广播喇叭的地方应相应地设置 发声警报器 标志. 5.10 设有火灾报警电话的地方应设置 火警电话 标志.对于设有公用电话的 地方(如电话亭) ,也可设置 火警电话 标志. 5.11 设有地下消火栓、消防水泵接合器和不易被看到的地上消火栓等消防器具 的地方,应设置 地下消火栓 、 地上消火栓 和 消防水泵接合器 等标志. 5.12 在下列区域应相应地设置 禁止烟火 、 禁止吸烟 、 禁止放易燃物 、 禁 止带火种 、 禁止燃放鞭炮 、 当心火灾DD易燃物 、 当心火灾DD氧化物 和 当心爆炸DD爆炸性物质 等标志: a. 具有甲、乙、丙类火灾危险的生产厂区、厂房等的入口处或防火区内;