编辑: 被控制998 | 2014-07-13 |
本标准在重新修订时采用了国际通用的 WBGT 指数方法代替了我国 GB 4200-84 标准中曾使用温 差评价热环境的方法.同时新修订标准增加了定向辐射热的修正系数. 本标准从
1997 年10 月1日起实施. 本标准从生效之日起,同时代替 GB 4200―84. 本标准的附录 A、B、C 都是标准的附录. 本标准由中华人民共和国劳动部提出. 本标准起草单位:中国预防医学科学院劳动卫生与职业病研究所. 本标准主要起草人:黄海潮、魏一大、符红、甘永祥、戴自祝、李天麟.
1 范围 本标准规定了高温作业环境热强度大小的分级. 本标准适用于对高温作业实施劳动安全卫生分级管理.
2 定义 本标准采用下列定义. 2.1 生产性热源 productive hot source 在生产过程中能够产生和散发热量的生产设备、产品或工件等. 2.2 工作地点 work-place 作业人员进行生产操作或为了观察生产情况需要经常或定期停留的地点. 若因生产劳动需要, 作业人员在车 间内不同地点进行操作,则整个车间可称为工作地点. 2.3WBGT 指数 WBGT-index WBGT 指数亦称为湿球黑球温度(C),是表示人体接触生产环境热强度的一个经验指数.它采用了自然湿球 温度(tnw)、黑球温度(tg)和干球温度(ta)三种参数,并由下列公式计算而获得. 室内作业: WBGT=0.7tnw+0.3t…1) 室外作业: WBGT=0.7tnw+0.2tg+0.1ta…2) 2.4 高温作业 the work in the environment with high temperature 在生产劳动过程中,其工作地点平均 WBGT 指数等于或大于 25℃的作业. 2.5 接触高温作业时间 the working time exposed in the environment with high temperature 作业人员在一个工作 日(8h)内实际接触高温作业的累计时间(min). 2.6 定向辐射热 radiat heat of fixed direction 生产性热源向工作地点的某一方向辐射的热量.
3 高温作业分级 按照工作地点 WBGT 指数和接触高温作业的时间将高温作业分为四级,级别越高表示热强度越大,见表 1. 表1高温作业分级
4 定向辐射热的修正系数 凡工作地点定向辐射热强度平均值等于或大于 2kW/m2 的高温作业, 应在本标准第
3 章的基础上相应提高一 个等级,但最高不超过Ⅳ级. 附录 A (标准的附录) WBGT 指数测量与计算方法 A1 测量时间 常年从事接触高温作业的工种,应以最热季节测量值为分级依据.季节性或不定期接触高温作业的工种,应 以季节内最热月测量值为分级依据. 从事室外作业的工种, 应以夏季最热月晴天有太阳辐射时的测量值为分 级依据.在生产正常和工作地点热源稳定时,同一工作地点,在一个工作日内应测量三次,即工作后:9: 00~10:00;
13:00~14:00;
和16:00~17:00,连测三天,取平均值.如遇特殊生产工艺,工作地点 热源不稳定时,可依据生产进程或具体情况,随时测量,同一测点连测三次,取平均值. A2 测量地点及位置 选择作业人员经常操作、停留或临时休息处.一般测量高度立位作业为 1.5m 高;
坐位作业为 1.1m 高.如 作业人员实际受热不均匀,应测踝部、腹和头部.立位时测量点离地高度分别为 0.1;