编辑: Mckel0ve | 2014-07-30 |
G) 火灾和气体检测保护系统可以检测到火焰和危险气体泄漏,然 后启动消防系统、停机和隔离火源.F&
G属于风险缓解层面的 保护系统,因为它的作用是减轻这种事件发生之后造成的后果 严重程度.通常情况下,F&
G系统被设计成常开式,这意味着 环路必须被通电才能启动F&
G系统的跳闸动作.独立HI安全系 统凭借灵活的架构和一系列认证,完全可以为火灾和气体检测 保护系统提供理想的解决方案.
4 ABB 安全解决方案 | 独立高完整性安全系统 独立HI安全系统的功能 和ABB的800xA一体化高完整性安全系统一样,该独立高完整 性安全系统也满足同样高水平的质量和安全功能标准.而独立 HI安全系统的优势在于,它可独立工作,从而提供物理和功能 安全相分离的解决方案. 您通过独立HI安全系统可以获得的优势和功能介绍如下: 满足行业标准 独立HI安全系统根据最严格的现行标准打造和维护.该系统满 足IEC
61508、IEC
61511、EN
954、NFPA
85 &
NFPA
72、ISO 13849-1和IEC 62601等诸多标准. 这些标准不仅规定了对产品的要求,还确立了在SIS系统整个 生命周期中安全管理所有活动的程序和步骤.它们包括规划、 设计、实施、文档编制、培训、运行和维护等等.由于其严 格遵守相关标准,该独立HI安全系统的所有产品组件都已通过 U T V认证. AC800M高完整性控制器 AC800M HI控制器可通过一台控制器提供通过 U T V SIL3认证的 过程安全控制环境.AC800M高完整性控制器是通过整合处理器 模块(PM865)与安全模块(SM811)打造而成的.灵活的冗 余机制使得控制器配置最多可以包含四重配置. 对于SIL应用,有三种IEC 61131-3语言、功能块图、结构化文本和 顺序功能图可供选择.对于非SIL应用,所有5种IEC61131-3语言 均可供使用. 高完整性I/O 安全I/O属于分布式、高度模块化、灵活的I/O系统,它让I/O模 块安装和设备布线更简便.I/O模块和它们的终端设备可以按照 许多不同的配置安装和组合,从而适应任何空间要求或者满足 任何应用的需求.一系列I/O模块和附件组合可以适用于安全关 键和非关键应用. I/O家族中拥有适用于安全关键应用的SIL3认证模块,包括 4-20 mA的模拟输入、24VDC的数字输入和24VDC的数字 输出.数字输出模块可提供常闭(ESD)和常开式(F&
G) 输出.模拟输入支持HART路由,方便通过可配置的通道进行 标定检查和诊断,而数字输入支持对信号变化进行本地时间标 记,帮助提高准确度和进行事件顺序记录. I/O的热插拔功能和冗余可以提高系统可用性,允许在不中断工 艺流程的情况下开展维护活动. ABB 安全解决方案 | 独立高完整性安全系统
5 独立HI安全系统的功能 控制图编辑器:连接功能、功能模块和控制模块都在一个页面上 差异报告――下载之前的代码比较 Control Builder Safe工程工具 附带SIL认证功能库的对象导向工程环境,可在应用的整个生命 周期中有效确保安全.该工程环境拥有防范不符合SIL标准的配 置的措施.该工程工具可自动限制用户配置选择,防止在SIL要 求未得到满足的情况下进行下装. 该工具可实施一系列针对下装过程和运行环境的安全措施,包 括不同等级的CRC保护.双代码生成和比较以及有重新确认功 能的编译器,这些只是嵌入式防火墙机制的几个典型示例. 具体而言,适用于安全系统工程的措施包括: - IEC61131-3编程语言 - 访问控制和改写(强制)控制 ........