10、

100、

500 和1000A. TVSS 的每种模式均须 进行异常过电压测试. 每种模式 的测试持续时间最长可达七小 时. 在这段时间内, TVSS 不能 产生电击或火灾危害. 除成功通过所有适用测试外, 所有 UL 认证 TVSS 单元的标 示还必须适当且清楚.这些标 示 包括 制造商的名称、独有目 录号、 电气额定值、 短路电流额 定值 (SCCR)、 SVR 以及制造日 期和制造周期. 所有 TVSS 还必须标 上 瞬 变电压浪 涌抑制 器 或 TVSS 的字样,并且能够 在之后另外加上 (浪涌保护装 置) 或 (SPD) 的字样. 验证特定TVSS 单元 是否通过UL 认证最好的方式就是在 UL 网站 www.ul.com 上进行 搜索. TVSS 的认证类别为 UL 类别代码 XUHT .还 有一 种 验证供应商是否通过 UL 认证 的方式就是致电 UL 服务热线 1-847-272-8800. 通过 UL 认证 的产品能够令用户确信他们的 TVSS 单元在使用期间不会产生 电击或火灾危害. UL

1283 电磁干扰滤波器 浪涌抑制器必须按照 UL

1449 标准进行认证(或认可). 那些 使用 EMI 滤波器的装置也可按 照UL

1283 标准进行认证,以 确保滤波器元件设计恰当,能够 承受住所要求的负载周期和压 力. UL

1283 适用于安装在或 连接至 600V 以下电路的 EMI 滤波器.这些 滤波器由单独使 用或相互结合使用的电容器和 电感器组 成.此要求与设 施滤 波器、 硬接线 和插入式装置相 关. UL

1283 检验了以下内容: 所有内部元件和外壳、隔离材 料、 可燃性特征、 布线和间隔、 泄漏电流、 温度额定值、 电介质 耐压和过载特征. UL

1283 不 包括 MI........