为保证兼容性、安全性,要求与原有电池同品牌;
具体要求详见《主要产品技术性能要求》 , 个2.00
3 电池 100AH 免维护铅酸电池;
具体要求详见《主要产品技术性能要求》 , 节32.0
0 序号 项目名称 配置要求 单位 数量
4 电池柜 1200mm(L)*800mm(W)*2200mm(H)配套电池连接线及直流开关等 套1.00
5 PDU
12 口,防浪涌 16A 块12.0
0
(二)主配电柜
1 断路器 400A4P 只1.00
2 断路器 250A3P 只4.00
3 断路器 100A3P 只6.00
4 断路器 3PC32 只4.00
5 断路器 2PC32 只20.0
0 6 辅材 母线排接线子等 宗1.00
7 数字电能 表 数字式 只3.00
8 互感器 与数字电能表连接 只6.00
9 保险器 符合主配电柜配置要求 套1.00
10 浪涌保护 器OBO 40KVA,对雷击或其他瞬时过电压进行保护 只2.00
(三)线槽、线管部分
1 金属线槽 200*100mm 镀锌 m 15.0
0 2 弱电走线 梯4C 铝合金型材,可吊顶安装,沿墙安装,地面支撑安装,单层,双层, 多层,水平连接,垂直连接,任意组合. m 15.0
0 3 线槽弯头 连接件 4C 铝合金走线架连接件专用螺丝螺母组合,用于双孔连接件,单孔连 接件,横撑等与 4C 铝型材之间连接的专用紧固件. 个2.00
4 横担、支架4C 铝合金型材 付22.0
0 5 电线管 镀锌 ?25mm*1.0 m 200.
00 6 金属接线 盒86H50 个25.0
0
(四)电线、电缆
1 电力电缆 UPS 电缆 ZR-YJV-4*25+1 m 20.0
0 2 电力电缆 UPS 电池 柜连接线 3*50 平方 m 30.0
0 3 电力电缆 UPS 输出 至强电列 头柜连接 线ZR-RVV-3*10 m
20 4 电力电缆 ZR-RVV-3*6 m 160. 序号 项目名称 配置要求 单位 数量 PDU 连接 线00
5 电力电缆 新风机电 源ZR-RVV-3*2.5 m 50.0
0 6 阻燃电线 维护插座 ZR-BV-4 m 200.
00 7 阻燃电线 应急照明 ZR-BV-2.5 O 120.
00
三、防雷接地
1 机房独立 接地系统 铜包钢接地极,长度 1.5m;
直径 20mm;
镀铜厚度 0.254mm;
铜层含铜量≥99.9%;
任意弯折铜层不脱落, 不起皮, 抗拉强度大于 550N /mm2;
低电阻、导电性好、耐腐蚀;
使用寿命在
30 年以上,有恒定的低电阻 及良好的可塑性;
连接的表面应当光滑并且没有裂痕,毛刺和尖角;
腐蚀率平均值室外: 0.0043mm/年;
包含钻头、驱动器、连接器、接线器等配件;
接地电阻