编辑: 摇摆白勺白芍 | 2014-09-08 |
1 HJ 574―2010 3.4 分散处理 decentralized treatment 指以就地的处理方式,对农户、街区或独立建筑物产生的生活污染物进行处理,不需要大范围的管 网或者收集运输系统. 3.5 集中处理 centralized treatment 指对一定区域内产生的生活污染物(污水或垃圾)通过管道或车辆收集,输(运)送至指定地点, 并进行处理处置的方式. 3.6 低能耗分散污水处理技术 low energy consumption and decentralized wastewater treatment 以人工湿地、土地处理、氧化塘、净化沼气池、小型污水处理装置(地埋式)等为主的能耗低的处 理技术,适合于小范围污水集中收集处理以及黑水单独处理.
4 农村分类 为了便于农村生活污染控制分类指导, 本标准根据各地农村的经济状况、 基础设施、 环境自然条件, 把农村划分为
3 种不同类型: a)发达型农村,是指经济状况好[人均纯收入>
6
000 元/(人・a)],基础设施完备,住宅建设集 中、整齐、有一定比例楼房的集镇或村庄. b)较发达型农村,是指经济状况较好[人均纯收入
3 500~6
000 元/(人・a)],有一定基础设施或 具备一定发展潜力,住宅建设相对集中、整齐、以平房为主的集镇或村庄. c)欠发达型农村,是指经济状况差[人均纯收入95 (1)氧化沟一般建为环状沟渠型,其平面可为圆形和椭圆形或与长方形的组合型.其四周池壁可根 据土质情况挖成斜坡并衬砌,也可为钢筋混凝土直墙.处理构筑物应根据当地气温和环境条件,采取防 冻措施. (2)氧化沟的渠宽、有效水深视占地、氧化沟的分组和曝气设备性能等情况而定.一般情况下,当5HJ 574―2010 采用曝气转刷时,有效水深为 2.6~3.5 m;
当采用曝气转碟时,有效水深为 3.0~4.5 m;
当采用表面曝 气机时,有效水深为 4.0~5.0 m. (3)在氧化沟所有曝气器的上、下游应设置横向的水平挡板和导流板,以保证水平、垂直方向的混 合.在弯道处应该设置导流墙,导流墙应设于偏向弯道的内侧.可根据沟宽确定导流墙的数量,在只有 一道导流墙时可设在内壁 1/3 处(两道导流墙时外侧渠道宽为池宽的一半) .导流墙应高出水位 0.2~ 0.3 m. (4)氧化沟内流速不得小于 0.25 m/s. (5)当采用脱氮除磷时,氧化沟内应设置厌氧区和缺氧区,各区之间的设计应符合 5.4.3 条中规定. 5.4.5 生物接触氧化法: (1)接触氧化反应池一般为矩形池体,由下至上应包括构造层、填料层、稳水层和超高组成,填料 层高度宜采用 2.5~3.5 m,有效水深宜为 3~5 m,超高不宜小于 0.5 m.反应池一般不宜少于两个,每 池分为两室. (2)生物接触氧化池进水应防止短流,出水采用堰式出水,集水堰过堰负荷宜为 2.0~3.0 L/(s・m) , 池底部应设置排泥和放空设施. (3)接触氧化池的 BOD5 容积负荷,生物除碳时宜为 0.5~1.0 kg/(m3 ・d) ,硝化时宜为 0.2~ 0.5 kg/(m3 ・d) .反应池全池曝气时,曝气强度宜采用 10~20 m3 /(m2 ・h) ,气水比宜控制为 8∶1. (4)生物接触氧化系统产生的污泥量可按每千克 BOD5 产生 0.35~0.4 kg 干污泥量计算. 5.4.6 污泥脱水和处理时优先考虑自然干化和堆肥处理.污泥干化场建设需要考虑污泥性质、产量以 及当地的气候、地质及经济发展等方面因素.干化场宜建在干燥、蒸发量大的地区. (1)污泥干化场的污泥固体负荷量,宜根据污泥性质、年平均气温、降雨量和蒸发量等因素确定. (2)污泥干化场宜分两块以上块数;