编辑: ok2015 | 2014-09-14 |
②折弯向西穿越中央大道、沿山河,沿龙仪路南侧绿化带与园区蒸汽管道并行敷设至 经七路;
③向北穿越龙仪路,沿经七路东侧绿化带向北铺设管道至 F1 地块横三路;
④向西穿越经七路, 沿横三路南侧绿化带敷设管道至百思德厂区西北侧高中压调压计 量站. 高压燃气管道全长约为 2.32km,设计压力 4.0MPa,管道压力等级为 GB1.高压燃气 主管段设计管径为 DN200,管道选用 L290M 直缝高频电阻焊钢管,规格为 D219.1*7.1, 直管段与弯头、弯管壁厚均选用 7.1mm,长度约 1970m;
百思德燃气支线管径为 DN80,
3 管道选用 L290M 无缝钢管,规格为 D89*4..5,直管段与弯头、弯管壁厚均选用 4.5mm, 长度约 350m. 项目主体工程建设见表 1-1 至表 1-3. 表1-1 建设项目产品方案 序号 产品 单位 数量 备注
1 天然气 Nm3 300~700*
104 24 小时不间断供气,用气压力:0.3~ 0.35MPa 表1-2 建设项目主体工程 序号 项目 单位 数量 备注
1 高压燃气管道 m
2320 管道材质 L290M,3PE 加强级防腐
2 高中压调压计量站 台12000Nm3 /h,含RTU 控制台 表1-3 管道系统主要工程量表 序号 名称 单位 数量 备注 一 管道 m
2320 /
1 高频电阻焊直缝钢管 D219.1* 7.1(直埋) m
924 L290M,3PE 加强级防腐
2 高频电阻焊直缝钢管 D219.1* 7.1(穿越) m
1046 L290M,3PE 加强级防腐
3 无缝钢管 D89* 4.5 m
350 L290M,3PE 加强级防腐 二 附属工程 / / /
1 直埋焊接球阀(含阀井) 涡轮球阀 Q367F-40C DN200 座2GB/T12237-2007
2 直埋焊接球阀(含阀井) 涡轮球阀 Q367F-40C DN80 座1GB/T12237-2007
3 钢制弯头(90° )DN200 R=6D 个12 L290M
4 钢制弯头(90° )DN80 个5L290M
5 热煨弯管(45° )DN200 R=6D 个2L290M
6 热煨弯管(45° )DN80 R=6D 个2L290M
7 热煨弯管(15° )DN200 R=6D 个2L290M
8 热煨弯管(10° )DN200 R=6D 个3L290M
9 热煨弯管(6° )DN200 R=6D 个5L290M
10 钢制异径管 DN200* DN80 个1L290M
11 DN200 热收缩套 个200 /
12 DN80 热收缩套 个30 /
13 绝缘接头 DN80 PN25 个1SY/T0516-2008
14 标志桩 个40 /
15 警示带 m
2280 /
16 挖方量 m3 2331.0 /
17 填方量 m3 2331.0 /
4 三 占地及绿化补偿 / / /
1 绿化赔付面积 宽度按
5 米m2
5355 / 四 管道防腐 / / /
1 补伤片 片18 / 五 管道阴极保护 / / /
1 测试桩 个3/2阳极块 支20 镁合金阳极(14Kg) 表1-4 调压计量站主要工程量表 序号 项目 单位 数量 备注
1 围墙内用地面积 m2 105.0 /
2 站内道路 m2 83.9 彩砖
3 调压撬基础(C25 混凝土) m2 18.0 /
4 RTU 机柜基础 (C25 混凝土) m2 2.5 /
5 排污池(砖砌) m2 0.6 长1.0m,宽0.6m
6 栅栏、铁艺围栏 m 42.0 高1.6m,40cm 砖混基 础7围栏大门 扇1宽2.0 米表1-5 建设项目公用及辅助工程 工程名称 建设名称 工程概况 备注 公用工程 给水 自来水 83.2m3/a 当地自来水网供给,依托现有 排水 雨水 / 雨污分流,依托现有 污水 45.8m3 /a 供电 0.1 万千瓦时/年 当地电网提供,依托现有 环保工程 废水 设备清洗废 水 排污池 0.6m2 经排污池沉淀后,依托百思德厂区污水管 网接入青山污水处理厂处理 过滤器清洗 废水 废气 非甲烷总烃 / / 噪声治理 距离衰减 ―― 固废 一般固废 10m2 依托百思德现有固废堆场
3、主要设备 调压计量站主要设备见表 1-6 所示. 表1-6 调压计量站主要设备表 序号 项目名称 规格 单位 数量 备注
1 高中压调 压计量站 Q=2000Nm3 /h 座1包括压力表、阻火器、调压器、筒型过滤器 等.