编辑: ok2015 2019-08-01
建设项目环境影响报告表 项目名称:延安市城区集中供热和环保改造工程(配套管网工程)项目 建设单位: 延安市热力公司 编制日期:2018 年3月国家环境保护部制 《建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单 位编制.

1.项目名称――指项目立项批复时的名称,应不超过

30 个字(两个英 文字段作一个汉字). 2.建设地址――指项目所在地的详细地址, 公路、 铁路应填写起止地点. 3.行业类别――按国标填写. 4.总投资――指项目投资总额. 5.主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、 学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给 出保护目标、性质、规模和距场界距离等. 6.结论与建议――给出本项目清洁生产、 达标排放和总量控制的分析结 论,确定污染防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建 设项目环境可行性的明确结论.同时提出减少环境影响的其他建议. 7.预审意见――由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不 填. 8.审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复. 第1页建设项目基本情况 项目名称 延安市城区集中供热和环保改造工程(配套管网工程)项目 建设单位 延安市热力公司 法人代表 李向阳 联系人 靳晶 通讯地址 陕西省延安市宝塔区百米大道 联系电话

13474403000 传真 / 邮政编码

716000 建设地点 延安市老城区 立项审批 部门 延安市发展和改革委员会 批准文号 延发改环资[2018]65 号 建设性质 改扩建 行业类别及代码 D4430 热力生产和供应 占地面积 (平方米) 临时占地 301380m2 绿化面积 (平方米) / 总投资 (万元) 4107.24 环保投资 (万元) 41.7 环保投资占 总投资比例 1.02% 评价经费 (万元) ―― 预期投产日期

2018 年11 月 工程内容及规模: 一.项目由来 1.项目背景 延安市南区供热站位于延安市宝塔区后孔家沟村,是2008 年延安市供热集中改造 规划建设的重点工程之一.供热站环境影响评价文件于

2010 年2月22 日取得延安市 环保局批复, 于2013 年建成投产, 供热站锅炉房批复装机容量为 4*70MW (含预留

2 *70MW),实际建设装机容量为 2*70MW. 南区供热站的供热范围为七里铺区:南桥至火车站,长2.8 公里,宽约 0.48 公里, 区域面积为 1.5 平方公里.城市性质为:城市综合区,以商贸、居住、行政办公为主. 柳林区:由火车站至丽景小区,长1.86 公里,宽约 0.7 公里,区域面积 1.3 平方公里. 城市性质为:城市居住区,以居住为主.二十里铺区:由丽景小区南至二十里铺,长5.36 公里,宽约 0.58 公里,区域面积 3.1 平方公里.城市性质为:城市居住区,以居 住、办公为主. 虎头峁、红化、红化三期、市场沟和杨家岭片区供热现状为

10 吨以下燃煤小锅炉, 锅炉效率低,除尘措施陈旧,并不配套相应的脱硫脱硝设备.延安市热力公司作为延 第2页安市城市集中供热主要运行商,在市委市政府的大力支持下,取缔红化、红化三期、 市场沟、 杨家岭供热站, 改造现有

4 座供热站为换热站, 并配套建设供热支管网 10046m, 供热面积约为

197 万m2 . 2.环境影响评价工作过程概述 根据《中华人民共和国环境评价法》、国务院令第

682 号《建设项目环境保护管 理条例》以及中华人民共和国环境保护部令第

44 号《建设项目环境影响评价分类管理 名录》的有关规定,该项目需办理环境影响评价手续.根据《建设项目环境影响评价 分类管理名录》,本项目属"三十

一、电力、热力生产和供应业,92 热力生产和供应 工程",应编写环境影响报告表.延安市热力公司于

2018 年2月委托我单位承担"延 安市城区集中供热和环保改造工程(配套管网工程)项目"的环境影响评价工作,并 编制环境影响报告表. 接受委托后,我单位随即组织人员到项目建设场地及其周围进行了实地勘查与调 研,收集了有关的工程资料,进行了该项目的环境现状调查、工程分析,环评对项目 给周边环境带来的影响进行分析,并针对项目建设和运营可能出现的环境污染提出可 行的对策措施,汇总编制了《延安市城区集中供热和环保改造工程(配套管网工程) 项目》环境影响评价报告表. 3.分析判定结论 (1)产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2011 本)》(2013 年修订),本项目属于"鼓励 类"中第二十二类"城市基础设施"中的第

11 条"城镇集中供热建设和改造工程"项目.本项目建设符合国家的产业政策. (2)选线、选址合理性分析 新建换热站分别位于红化、红化三期、市场沟、杨家岭供热站内,在供热站锅炉 房原址建设,不新增永久占地面积.新建虎头峁、市场沟、红化、杨家岭供热站分支 供热管网,与南区热源厂主管网连接,可以利用原有小区的内部管网.与现有工程依 托性好,项目选址、选线合理. 二.项目概况 1.地理位置 本项目建设地点位于延安市老城区,换热站改造工程依次位于红化、红化三期、 第3页市场沟、杨家岭,在原有

4 座供热站原址内新建换热站.新建

4 条供热分支管网,走 向分别为虎头峁供热站向东穿越南川河敷设至 S303 的供热主管网;

红化三期供热站向 东南方向敷设至红化供热站,再从红化供热站向南敷设至光华路,穿越南川河敷设至 中皇商务酒店,再沿着道路向东敷设至 S303 的供热主管网;

市场沟供热站向东沿着凤 凰山路,穿过南滨路敷设至 S303 的供热主管网;

杨家岭供热站向东敷设至杨家岭路, 再向北敷设至延安大学新校区(在建)东侧路口. 地理位置及管线走向分别见附图

1、附图 5. 2.建设规模与内容 项目建设地点位于延安市老城区虎头峁、红化、市场沟、杨家岭,建设内容包括 新建供热支管线 10046m 和4座供热站改造换热站工程. 项目组成及主要建设内容见表 1. 表1项目组成及主要建设内容一览表 序号 工程 类别 建设内容 建设规模 备注

1 主体 工程 供热管网 敷设 DN200-DN500 供热管网共 10046m.其中:红化供 热站敷设 DN200-DN500 供热支线管网共 5450m;

虎头峁 供热站敷设 DN400 供热支线管网共 384m;

市场沟供热站 敷设 DN250 供热支线管网共 2656m;

杨家岭供热站敷设 DN250 供热支线管网 1556m. 新建 换热站 本项目建设

4 座换热站, 主要设备有组合式换热机组(包 括板式换热器、循环水泵、补水泵、除污器及部分控制仪 表)、全自动软水器、补水箱等. 改建

2 公用 工程 供水 施工期及运营期用水由市政管网集中供给 依托 排水 施工期生活污水依托项目区内已有的公厕处理, 运至污水 处理厂;

施工废水经项目区设置的简易沉淀池处理回用. 依托/新建 供电 市政集中供电. 依托

3 环保 工程 废气治理 施工期:施工现场设置高围挡;

路面定期洒水抑尘;

堆土覆 盖防尘布;

运输车辆加盖篷布. 三同时 废水治理 施工期:生活污水托项目区内已有的卫生设施处理;

施工 废水经施工区设置的沉淀池处理回用. 三同时 噪声治理 施工期:施工区设立围挡;

禁止夜间施工;

加强车辆管理. 三同时 固废治理 施工期:挖土方用于回填、平整;

废焊条回收综合利用,废 旧沥青路面由沥青拌合企业回收用于低等级公路铺设;

生活 垃圾依托附近垃圾桶, 统一收集后, 由环卫部门清运至垃圾 处置点. 三同时 3.供热管网 第4页(1)热负荷类型 本项目供热范围主要为延安市老城区,范围内主要为居住建筑和商用建筑.供热 面积为

197 万m2 . (2)主要建设内容 项目敷设供热支线管网总长度为 10046m,分为以下部分: ①从红化三期供热站向东南方向敷设至红化供热站,再从红化供热站向南敷设至 光华路, 穿越南川河敷设至中皇商务酒店, 再沿着道路向东敷设至 S303 的供热主管网. DN

200、DN

300、DN

450、DN500 的供热支线管网共 5450m. ②从市场沟供热站向东沿着凤凰山路,穿过南滨路敷设至 S303 的供热主管网. DN250 的供热支线管网共 2656m. ③从杨家岭供热站向东敷设至杨家岭路,再向北敷设至延安大学新校区(在建) 东侧路口.DN250 的供热支线管网共 1556m. ④从虎头峁供热站向东穿越南川河敷设至 S303 的供热主管网. DN400 的供热支线 管网共 384m. 本项目的管网主要是在南区热源厂的主管网上增加分支线,分支线具体如下: 表2分支线汇总表 序号 分段 管径 管沟长度(m) 管网总长(m) (供水、回水管)

1 虎头卯供热站分支线 DN400

192 384

2 红化供热站分支线 DN200-DN500

2725 5450

3 市场沟供热站 DN250

1328 2656

4 杨家岭供热站 DN250

778 1556

5 合计

5023 10046 (3)管道敷设方式 本项目采暖供热管网从供热站引出后, 采用直埋式敷设. 管线在满足设计的情况下, 力求平直,尽量选择人行道下敷设.穿越主干道和跨河流时,采取大开挖方式,穿越 河道采取围堰导流开挖管沟. (4)管材、管道附件、管道防腐及保温 ①管材 DN≥200mm 管道采用螺旋缝电焊钢管,材质为 Q235B,DN

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题