编辑: 星野哀 2014-09-23

2016 年7月15 日谱尼测 试科技(天津)有限公司提供的燃煤锅炉废气监测报告(见附件),15t/h 燃煤锅炉 各污染物排放可达到《锅炉大气污染物排放标准》(DB12/151-2003)中B类区Ⅱ时 段锅炉大气污染物排放标准限值要求. 现厂区正常生产时仅使用 8t/h 锅炉,低负荷时该锅炉不需要满负荷运转.根据天 津凯利尔环境检测服务有限公司

2015 年4月出具的 8T 燃煤锅炉监测报告数据(见下 表),8t/h 燃煤蒸汽锅炉排放的废气经除尘脱硫处理后各污染物的排放浓度分别为烟 尘1.4mg/m3 ,SO2 181.4 mg/m3 ,NOx 101.0 mg/m3 ,可以达到《锅炉大气污染物排放 标准》(DB12/151-2003)中B类区Ⅱ时段锅炉大气污染排放限值要求. 表78t/h 燃煤锅炉污染物排放情况 项目 污染物名称 排放浓度 mg/m3 排放速率 kg/h 标准值 mg/m3 达标情况 8t/h 烟尘 1.4 2.4

80 达标 SO2

106 181.4

200 达标 NOx

59 101.0

400 达标

7 2.2 废水 公司厂区现有废水为员工的生活污水、锅炉软化水处理系统排水及锅炉排水,废 水经厂区排水系统排市政管网,根据

2016 年6月22 日谱尼测试科技(天津)有限公 司厂区总排口废水监测报告, 废水中 pH 6.99, 化学需要量 55.1 mg/L, 氨氮 5.96 mg/L, 石油类 0.55 mg/L,悬浮物

51 mg/L,总磷 0.38 mg/L,生化需氧量 16.4 mg/L,废 水水质满足 DB12/356-2008《污水综合排放标准》(三级). 2.3 噪声 现有锅炉房项目产生噪声设备主要有风机、水泵、运煤车辆等.本项目仅昼间生 产,夜间不生产,根据

2016 年6月13 日谱尼测试有限公司噪声监测报告(见附件), 天津金山电缆电缆股份有限公司厂界噪声现状值满足《工业企业厂界环境噪声排放标 准》(GB12348-2008)3 类标准. 2.4 固废 现有固体废物主要为锅炉炉渣、生活垃圾,全厂生活垃圾年产生量 3.1t/a,由环 卫部门统一处理;

炉渣现状产生量为 1350t/a,由相应企业回收用作建筑材料.项目固 体废物处置去向明确,未对周围环境产生二次污染. 3.现有污染物总量情况 现有与本项目有关各类污染物排放总量见表 8. 表8现有与本项目有关各类污染物排放总量 项目 污染物名称 单位 实际排放量 废气 烟尘 t/a 9.2 SO2 t/a 16.4 NOx t/a 14.4 4.其它 厂内现有废气、废水排放口已按照[2002]71 号文《关于加强我市排放口规范化治 理工作的通知》及津环保监测[2007]57 号文《关于发布的通知》要求对废气、废水排放口做好规范化工作.现状无遗留环境问题. 根据天津市政府发布的《天津市清新空气行动方案》(津政发〔2013〕35 号)文件、《天津市工业燃煤锅炉改燃并网提速工作方案(2015-2017 年)》(美丽天津一 号工程〔2015〕5 号),建设单位应实施燃煤锅炉改燃气锅炉工程,降低烟尘、NOx、 SO2 的排放量.

8 建设项目所在地自然环境简况 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样 性等): 1.地理位置 天津金山电线电缆股份有限公司位于天津市北辰区宜兴埠科技园区景观路

45 号.西侧隔景观路为天津市杰飞塑业有限公司,东侧为天津伟易升机电设备有限公 司,北侧隔金山大道为恒博拓远液压设备有限公司,南侧为库克通风设备有限公司. 本项目(中心坐标:北纬 39.2167°,东经 117.2333°)位于厂区东南角,对现有锅炉 房内部改造, 北侧为 3#厂房, 西侧为 5#厂房, 并于 5#厂房西侧空地新建燃气站一座. 北辰区位于天津市中心区北部,是四个环城区之一.东以永定新河与宁河县相 邻,边界线长 20.66 千米;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)