编辑: ok2015 2014-09-26

1 汇聚路由器

4 10 端口 10GE SFP+光接口、4 端口 10GE SFP+光接口,16 个万兆 多模模块

2 汇聚交换机

4 48 个GE SFP 光接口,48 个GE 电接口,32 个10GE SFP+光接口, 万兆多模和万兆单模各

16 个,千兆多模和千兆电模块各

20 个3汇聚交换机

4 12 个业务插槽机箱、1+1 冗余配置主控板、冗余交流电源模块、

48 个GE SFP 光接口,48 个GE 电接口,32 个10GE SFP+光接口, 万兆多模和万兆单模各

16 个,千兆多模和千兆电模块各

20 个4接入交换机

4 24 端口 GE RJ45 +4 端口 GE Combo,提供一个扩展插槽,支持

4 端口 GE/10GE 扩展需求, 方便后期网络升级;

双可插拔模块化电

4 源、冗余备份;

5 OTN 设备

2 支持单子架 3.2T 电交叉容量,单子架

32 个槽位,主控、时钟、 电源等关键板件采用 1+1 保护、台配置光层子架

2 个和电交叉 子架

1 个以及相应的公共板件,2 块4路10G 线路侧接口板,1 块4路10G 客户侧接口板,以及相应模块 二 配电室主要设备

1 配电箱

1 /

2 风机控制箱

2 / 三 暖通系统主要设备

1 PEX 精密性空调

5 总冷量 98.7KW,总显量 88.9KW,风量 25170m3 /h,功率 33.02KW

2 壁挂式室内空调

2 QI=4.0KW,Qr=4.8KW,N=72KW 四 其它设备

1 潜水泵

8 4 用4备

六、公用工程

1、供电 本项目电力管道由市政电力管网直接引入,经变电室降压后接入各设备,并配备柴 油发电机作为备用电源.

2、采暖和制冷 项目指挥中心及办公室采暖制冷均采用室内壁挂式空调, 汇聚机房制冷使用精密式 空调机.

3、给水 该项目生活用水由延安城市政给水管网提供.

4、排水 项目采用雨污分流的排水方式,雨水和污水分别排入市政雨水、污水管网.延安新 区已铺设雨水排放口,项目运行后与其对接.2个公共卫生间污水均通过化粪池(均为 2m3 )处理后,排入市政污水管网;

地下室设集水坑,每个汇聚机房设有两个集水坑, 每个集水坑2.25m3 ,集水坑中废水经收集后排至室外雨水管网,最终排至市政雨水管网, 最终进入延安市污水处理厂处理.

七、平面布置 汇聚机房1为由南向北布置,分为地下地上两层,楼梯间位于规划用地东侧和西北 角,公共卫生间位于规划用地东北角;

汇聚机房2为由东向西布置,分为地下地上两层,楼梯间位于规划用地北侧和东南

5 角,公共卫生间位于规划用地南侧. 汇聚机房1总平面图见附图3,地上、地下平面图见附图4;

汇聚机房2总平面图见附 图

5、地上、地下平面图见附图6.

八、施工进度 本项目工程于2017年6月开工,至2017年11月竣工.

九、项目投资及环保投资 本项目总投资9100.68万元,资金来源为建设单位融资和自筹解决.本项目环保投 资190万元,主要用于废水、噪声、固废治理等. 表4本项目环保投资一览表 环保措施 环保设施名称 投资(万元) 效果 进度 污水治理 雨污分流管网建设

50 出水达到 《污水排入城镇下 水道水质标准》 (CJ343-2010) 中B等级标准 同时设计、 同时施工、 同时投产 化粪池(2个) 固废治理 环卫清运

2 固废零排放 噪声治理 基础减震、吸音材料

40 达标排放 绿化 绿化1793.274 m?

98 绿化率达42% 合计

190 / /

十、产业政策符合性 本项目属信息产业项目,属于国务院批准颁发的《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修订)中规定的鼓励类中的第二十八中第六条 物联网(传感网)、智能网等 新业务网设备制造与建设 项目.因此本项目建设符合国家产业政策. 十