编辑: 枪械砖家 | 2014-09-27 |
13 号楼
1 号楼
2 号楼 仁圣医院 污水处理站 地下排气管 污水处理站 地下排气口
6 7
8 9 3.2 建设内容 本项目建设内容:营业面积 2657.03m2 ,设置床位
40 张,牙科治疗椅
3 台, 门诊接待人数
100 人/天. 本项目诊疗科目:内科、外科、妇产科、口腔科、急诊医学科、医学检验科、 医学影像科、中医科. 项目建成内容、规模与环评文件对照见表 3.2-1. 表3.2-1 环评阶段、实际工程建设内容对照一览表 项目 环评方案设计阶段 实际建设工程内容 变化情况 建设地点 北京市门头沟区永定镇 永兴嘉园小区底商, 永兴 小区13号楼 (一层) 12-
4、 (二层)12-
10、 (三层) 12-12 北京市门头沟区永定镇 永兴嘉园小区底商, 永兴 小区
13 号楼 (一层) 12-
4、 (二层)12-
10、 (三层) 12-12 与环评一致 建筑面积 2657.03m2 2657.03m2 与环评一致 主体工程 建设内容 与规模 营业面积 2657.03m2 ,设 置床位
40 张,牙科治疗 椅3台,门诊接待人数 90-110 人/天 营业面积 2657.03m2 ,设 置床位
40 张,牙科治疗 椅3台,门诊接待人数
100 人/天 与环评一致 环保工程 废水 员工生活污水、 诊疗废水 排入地下的污水处理装 置进行处理, 处理后经市 政管网进入门头沟再生 水厂进一步处理. 员工生活污水、 诊疗废水 排入地下的污水处理装 置进行处理, 处理后经市 政管网进入门头沟再生 水厂进一步处理. 与环评一致 废气 煎药机煎药异味经 活性炭装置净化处理后 排放,排气筒高度 3m;
污水处理站采用活性炭 净化排气, 恶臭物质经活 性炭净化后排气管道从 地下南侧围墙处由竖管 排放,排放高度 3m. 煎药机煎药异味经 活性炭装置净化处理后 排放,排气筒高度 3m;
污水处理站采用活性炭 净化排气, 恶臭物质经活 性炭净化后排气管道从 地下南侧围墙处由竖管 排放,排放高度 1m. 与环评一致 噪声 污水处理设施的水泵、 排 风风机、 污水处理水泵等 设备安装在地下室内, 采 取基础减振等措施, 管道 软连接;
口腔科牙钻和牙 椅配套的负压泵均位于 诊室内;
煎药室活性炭装 置排风风机选择低噪声 型号, 采取基础减振等措 施,管道软连接. 污水处理设施的水 泵、排风风机、污水处理 水泵等设备安装在地下 室内, 采取基础减振等措 施,管道软连接;
口腔科 牙钻和牙椅配套的负压 泵均位于诊室内;
煎药室 活性炭装置排风风机安 装隔声箱. 与环评一致
10 固体废物 生活垃圾由环卫部 门统一清运处理;
可回收 的包装物由物资回收部 门进行回收利用. 医疗废物委托北京 环境卫生工程集团有限 公司第一分公司进行处 置;
危险废物委托北京金 隅红树林环保技术有限 责任公司进行处置. 生活垃圾由环卫部 门统一清运处理;
可回收 的包装物由物资回收部 门进行回收利用. 医疗废物委托北京 固废物流有限公司进行 处置;
危险废物委托北京 金隅红树林环保技术有 限责任公司进行处置. 与环评一致 公用工程 供水供电 市政供给 市政供给 与环评一致 采暖制冷 石门营供热厂供暖, 夏季 由小区物业提供的中央 空调降温 石门营供热厂供暖, 夏季 由小区物业提供的中央 空调降温 与环评一致 工作定员
46 人50 人 增加
4 人 工作时间 年工作
365 天,门诊时 间:8:00-17:00,病房