编辑: 元素吧里的召唤 2014-10-07

! 各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查;

# 相关各专业工种之间,应进行交接检验,并经监理工程师(建设单位技术负责 人)检查认可. # $ &

钢结构工程施工质量验收应在施工单位自检基础上,按照检验批、分项工 程、分部(子分部)工程进行.钢结构分部(子分部)工程中分项工程划分应按照现行 国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定执行.钢结构分项工程 应由一个或若干检验批组成,各分项工程检验批应按本规范的规定进行划分. # $ '

分项工程检验批合格质量标准应符合下列规定: % 主控项目必须符合本规范合格质量标准的要求;

! 一般项目其检验结果应有 '

&

(及以上的检查点(值)符合本规范合格质量标准 的要求,且最大值不应超过其允许偏差值的 )*+ 倍. # 质量检查记录、质量证明文件等资料应完整. # $ ( 分项工程合格质量标准应符合下列规定: % 分项工程所含的各检验批均应符合本规范合格质量标准;

! 分项工程所含的各检验批质量验收记录应完整. # $ ) 当钢结构工程施工质量不符合本规范要求时,应按下列规定进行处理: % 经返工重做或更换构(配)件的检验批,应重新进行验收;

! 经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收;

# 经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能够 满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收;

&

经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用 , , -

第八篇 木结构、 钢结构工程质量检验评定 要求,可按处理技术方案和协商文件进行验收. ! # $ 通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的钢结构分部工程,严禁验收. ! 原材料及成品进场 ! # 一般规定 % &

&

本章适用于进入钢结构各分项工程实施现场的主要材料、零(部)件、成 品件、标准件等产品的进场验收. % &

'

进场验收的检验批原则上应与各分项工程检验批一致,也可以根据工程规 模及进料实际情况划分检验批. ! $ 钢材!主控项目 % '

&

钢材、钢铸件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要 求.进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求. 检查数量:全数检查. 检验方法:检查质量合格证明文件、中文标志及检验报告等. % '

'

对属于下列情况之一的钢材,应进行抽样复验,其复验结果应符合现行国 家产品标准和设计要求. &

国外进口钢材;

'

钢材混批;

! 板厚等于或大于 !%&

&

,且设计有 '

向性能要求的厚板;

% 建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材;

( 设计有复验要求的钢材;

) 对质量有疑义的钢材. 检查数量:全数检查. 检验方法:检查复验报告. 一般项目 % '

! 钢板厚度及允许偏差应符合其产品标准的要求. 检查数量:每一品种、规格的钢板抽查 ( 处. 检验方法:用游标卡尺量测. % '

% 型钢的规格尺寸及允许偏差应符合其产品标准的要求. 检查数量:每一品种、规格的型钢抽查 ( 处. 检验方法:用钢尺和游标卡尺量测. % '

( 钢材的表面外观质量除应符合国家现行有关标准的规定外,尚应符合下列规定: &

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)