编辑: 哎呦为公主坟 2019-08-02
南纤公司烟气、废水主要治理设施

一、 锅炉烟气治理措施 公司热电站装有 4#~11#号共

8 台锅炉,锅炉烟气处理设施主要包括脱硝 系统、除尘系统、脱硫系统,其中脱硝、除尘为每台锅炉配置一套,脱硫系统为 每两台锅炉共用一套.

二、三期旋风炉(4-7#)烟气脱硝采用 OFA+多级 SCR 工艺,脱硝效率可达 82%以上;

四五期煤粉炉 (8#-11#) 烟气脱硝采用 LNB+SCR 工艺,脱硝效率可达 86%以上.各期锅炉烟气除尘均采用布袋除尘器,除尘效 率可达 99.95%以上;

烟气脱硫采用多孔板(Moretana)上的扰流式气液接触 MgO 湿法烟气脱硫技术,脱硫率可达 98%以上.

二、

三、四期安装湿式电除尘 器,烟尘排放可达

10 毫克/每标立方以下.锅炉烟气流向及处理工艺流程见图

1、图2. 图1锅炉烟气流向图 锅炉布袋除尘脱硫装置锅炉布袋除尘脱硝系统脱硝系统烟囱湿电除尘注:

二、

三、四期有湿电除尘器 图2锅炉烟气处理工艺流程图

1、 烟气脱硫工艺 锅炉烟气脱硫采用五洲富士化水 MORETANA 式MgO 法烟气脱硫工艺, 设计脱硫效率不低于95%. 烟气中的SO2与粉尘, 经由位于烟气与含有Mg(OH)2 之循环吸收剂间的气液接触去除.

2、 烟气脱硝工艺 锅炉烟气脱硝采用低氮燃烧器(LNB/OFA)+选择性催化还原(SCR)组合 脱硝方式,设计脱硝效率为 82%(旋风炉) 、86%(煤粉炉) . 低氮燃烧器(LNB)设计用于优化煤粉的分布,同时保证煤粉的稳定燃烧.这 使得煤粉中的挥发份初级燃烧是在还原性气氛下进行,保证燃料中的元素 N 燃 烧成为 N2 而不是被氧化成 NO. 分离式燃烬风(OFA)喷口的位置、 分离式燃烬风 的风量、 喷入角度是保证高效低氮燃烧的关键,分离式燃烬风系统采用深度分级 燃烧,以最大限度的减排 NOx 并保证燃烧完全. SCR 工艺是通过在烟气中加入尿素溶液等还原剂,在一定温度下,与烟气 中的氮氧化物(NOX)发生还原反应,生成无害的氮气和水,催化剂的参与降 低了反应窗的温度(本工程在 305℃~ 420℃)并提高了反应效率. 工艺流程示意图: 图3烟气脱硫工艺流程示意图

3、 烟气除尘工艺 公司

8 台锅炉均已完成除尘设施改造,原静电除尘器已由布袋除尘器替代. 锅炉除尘效率由原来的 99.84%提高至 99.95%. 锅炉运行过程中的含尘气体由灰斗上部进风口进入后, 在挡风板的作用下, 气流向上流动, 流速降低, 部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰 斗.含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化,粉尘被阻留在滤袋的外表面,净化 后的气体经滤袋口进入上箱体,由出风口排出.随着滤袋表面粉尘不断增加,除 尘器进出口压差也随之上升. 当除尘器阻力达到设定值时,控制系统发出清灰指 令,清灰系统开始工作.首先电磁阀接到信号后立即开启,使小膜片上部气室的 压缩空气被排放, 由于小膜片两端受力的改变, 使被小膜片关闭的排气通道开启, 大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出, 大膜片两端受力改变, 使大膜片动作, 将关闭的输出口打开, 气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内,实现清 灰.当控制信号停止后,电磁阀关闭,小膜片、大膜片相继复位,喷吹停止. 锅炉 燃烬风 燃烬风 低氮燃烧器 低氮燃烧器 除尘器 脱硫装置 烟囱上级省煤器 上级空预器 SCR 反应器 下级省煤器 下级空预器 图4烟气脱硝流程示意图 为了实现烟尘超低排放, 公司在

二、

三、 四期已安装湿式电除尘 (WESP) , 进一步降低烟尘排放浓度. 湿式电除尘与传统的干式电除尘相比, 在荷电、 收集、 清灰三个阶段工作原理相同.然而,与干式电除尘采取振打清灰不同,WESP 采 用的是液体冲洗集尘电极表面来进行清灰,粉尘形成泥浆排出避免了二次扬尘, 出口粉尘浓度可以达到很低,对于亚微米大小的颗粒,包括 SO2 酸雾和微细粉 尘、湿烟气中的气溶胶都能有效收集.

4、 烟气执行的标准 南纤公司锅炉烟气执行《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011 中 特别限值标准,即 氮氧化物 ≤100mg/m3;

二氧化硫≤50mg/m3;

烟尘≤ 20mg/m3.

二、废水处理设施 公司现有污水处理站设计处理能力为

15000 m3/d,目前实际处理废水量 约10000 m3/d 左右. 污水处理站采用生物接触氧化法处理工艺, 处理后的废水 水质符合相关接管标准(见下表)后进入市政污水管网送南通市污水处理中心做 进一步的处理. 废水接管排放标准 污染物 接管标准(三级排放标准)值) 依据标准 pH 6-9 《污水综合排放标准》 (GB8978- 1996)中三级排放标准 悬浮物

400 mg/L CODcr

500 mg/L BOD5

300 mg/L 氨氮

45 mg/L 《污水排入城镇下水道水质标准》 (GB/T 31962-2015)表1B 级标准 总磷

8 mg/L 南纤公司在污水处理站的出水口装有 PH、COD、氨氮、总磷等在线分析 仪,以记录和控制废水出水指标.处理工艺见下图. 、