5 万m3 /d;

根据安徽省环境保护 厅(皖环函[2014]1716 号) 关于安徽固镇经济开发区总体发展规划环境影响报告书审 查意见的函 、蚌埠市环境保护局(蚌环字[2017]271 号) 关于安徽固镇经济开发区总 体发展规划环境影响篇章的审查意见 (见附件),要求强化园区水资源管理,提高水 重复利用率,制定开发区中水利用规划,加强中水回用保障. 目前开发区排水量为蚌埠市水利局 《关于固镇经济开发区污水处理厂入河排污口设 置的批复》(蚌水资源[2014]47 号)中批复的排水量 1.8 万m3 /d,剩余规模 3.2 万m3 /d 需进入中水回用工程处理, 以保证开发区总排水量不增加仍为 1.8 万m3 /d. 在此背景下, 安徽固镇经济开发区管理委员会提出建设安徽固镇经济开发区污水处理厂中水回用工 程(一期)项目,进一步提高中水回用率,以满足开发区入河污染物和水量的总量控制 要求,并确定本期处理规模为 3.2 万m3 /d;

利用中水回用工程再生水作为工业用水、城 市杂用水等.项目于

2018 年1月24 日经固镇县发展和改革委员会固发改项字[2018]17 号文备案立项,总投资 4626.25 万元. 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等法规 文件,固镇经济开发区管理委员会委托我单位承担该项目环境影响评价工作,接受委托 后,我单位组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料,依据国家有关法规文件和环境 影响评价技术导则,编制了该项目环境影响报告表.

二、工程内容 安徽固镇经济开发区污水处理厂中水回用工程(一期)项目主要建设内容为新建中 水厂一座,处理规模为 3.2 万m3 /d,拟建项目建设内容组成见表 1. 表1拟建项目主要建设内容一览表 工程 类别 单项工程名称 工程内容 工程 规模 主体 工程 尾水提升泵房 收集开发区污水厂尾水,进入泵房,提升至膜车间进一步 再生处理.土建设计流量 Q=65900*1.35m3 /d,设备设计流 量Q=40500*1.41m3 /d;

1 座,L*B*H=10.0*8.2*5.9m. 处理规模 3.2 万m3 /d 膜车间 车间内还设有风机房、配电室、控制室和机修车间,临近 膜组件间配套建设加药间和储药间,为膜组件反洗提供必 须的药品.膜车间二层为综合办公用房.土建规模 Q=5.2 万m3 /d,设备规模 Q=3.2 万m3 /d. 清水池 为调节用水量的变化,再生水出水需要设置清水池,清水 池土建规模按40000m3/d 设计;

1座,2格,安徽固镇经济开发区污水处理厂中水回用工程(一期)环境影响报告表

3 L*B*H=50.5*25.3*4.4m. 供水泵房 承担将再生水输送到用户的任务,为适应用水量的变化, 应采用变频装置,适时调整供水量.土建设计流量: 52000m3 /d,设备设计流量:32000m3 /d;

1 座,尺寸: LxB*H=29.7*9.4*7.4m. 加氯间 加氯药间

1 座,设计规模 3.2 万m3/d,投加至中水回用工 程清水池.框架结构,其中加氯加药间尺寸LxB*H=28.2*14.2*6.2m. 辅助 工程 总变配电所

1 座,L*B=28.8*12.5m,单层,建筑面积 360m2 / 综合楼

1 栋2层综合办公楼,一层:厨房、化验室、岗位值班室、 接待室、办公室、厕所等;

二层:办公室、中控办公室、 中控室、会议室、厕所等. 门卫房

1 间,承担厂区日常管理 机修间

1 间,承担设备的日常维护和小修 公用 工程 供水 厂区生活给水由市政管网供给.厂区设备的冲洗、绿化和 消防等有中水管网供给.给水管网在厂区内形成环状,以 利于消防,在主要建筑物旁设有消火栓,消防栓间距不大 于120m. / 排水 厂区排水采用雨、污水分流制.厂区雨水由道路雨水口收 集后汇入厂区雨水管道, 雨水管道采用 d300~d1500 管径, 厂区雨水管就近接入附近市政管网.厂区生活污水、生活 废水、清洗水池污水、构筑物放空水、滤液等经厂区管径 d300~d400 污水管道收集后接入厂区污水井,最终流入进 水泵房,提升后与进厂污水一并处理. / 供电 供电电源拟引入两路 10kV 电源线路,一路作为整个供电 系统的主供电源,另一回作为备用电源.两路电源采用热 备的型式,当一路电源失电或者故障时,另一路电源满足 厂内二级以上用电负荷供电. / 环保 工程 废水 处理 厂区内生活污水经化粪池处理后纳入污水处理厂处理;