编辑: star薰衣草 2014-10-11

焊接构件的质量应符合要求,基础槽钢 应固定可靠. (7)预埋件及预留孔的位置和尺寸,应符合设计要求,预埋件应牢固. 1.0.9.3 设备安装完毕,投入运行前,建筑工程应符合下列要求: (1)门窗安装完毕. (2)运行后无法进行的和影响安全运行的施工工作完毕. (3)施工中造成的建筑物损坏部分应修补完整. 1.0.10 设备安装完毕投入运行前,应做好防护工作. 1.0.11 低压电器的施工及验收除按本规范的规定执行外,尚应符合国家现行的有关标准、规 范的规定.

2 一般规定2.0.1 低压电器安装前的检查,应符合下列要求: 2.0.1.1 设备铭牌、型号、规格,应与被控制线路或设计相符. 2.0.1.2 外壳、漆层、手柄,应无损伤或变形. 2.0.1.3 内部仪表、灭弧罩、瓷件、胶木电器,应无裂纹或伤痕. 2.0.1.4 螺丝应拧紧. 2.0.1.5 具有主触头的低压电器,触头的接触应紧密,采用 0.05mm*10mm 的塞尺检查, 接触两侧的压力应均匀. 2.0.1.6 附件应齐全、完好. 2.0.2 低压电器的安装高度,应符合设计规定;

当设计无规定时,应符合下列要求: 2.0.2.1 落地安装的低压电器,其底部宜高出地面 50~100mm. 2.0.2.2 操作手柄转轴中心与地面的距离,宜为 1200~1500mm;

侧面操作的手柄与建筑物 或设备的距离,不宜小于 200mm. 2.0.3 低压电器的固定,应符合下列要求: 2.0.3.1 低压电器根据其不同的结构,可采用支架、金属板、绝缘板固定在墙、柱或其它建 筑构件上.金属板、绝缘板应平整;

当采用卡轨支撑安装时,卡轨应与低压电器匹配,并用 固定夹或固定螺栓与壁板紧密固定,严禁使用变形或不合格的卡轨. 2.0.3.2 当采用膨胀螺栓固定时, 应按产品技术要求选择螺栓规格;

其钻孔直径和埋设深度 应与螺栓规格相符. 2.0.3.3 紧固件应采用镀锌制品,螺栓规格应选配适当,电器的固定应牢固、平稳. 2.0.3.4 有防震要求的电器应增加减震装置;

其紧固螺栓应采取防松措施. 2.0.3.5 固定低压电器时,不得使电器内部受额外应力. 2.0.4 电器的外部接线,应符合下列要求: 2.0.4.1 接线应按接线端头标志进行. 2.0.4.2 接线应排列整齐、清晰、美观,导线绝缘应良好、无损伤. 2.0.4.3 电源侧进线应接在进线端,即固定触头接线端;

负荷侧出线应接在出线端,即可动 触头接线端. 2.0.4.4 电器的接线应采用铜质或有电镀金属防锈层的螺栓和螺钉, 连接时应拧紧, 且应有 防松装置. 2.0.4.5 外部接线不得使电器内部受到额外应力. 2.0.4.6 母线与电器连接时, 接触面应符合现行国家标准 《电气装置安装工程母线装置施工 及验收规范》的有关规定.连接处不同相的母线最小电气间隙,应符合表 2.0.4 的规定. 表2.0.4 不同相的母线最小电气间隙 额定电压(V) 最小电气间隙(mm) 额定电压(V) 最小电气间隙(mm) U≤500

10 500

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)