编辑: glay 2014-10-13

相关标准有规定或必要时,设计文件应 明确内装部品构造节点连接的性能检测要求. 3.0.4 施工单位应按照国家、 行业及地方相关标准对装配式内装工程施工进行质 量控制和验收. 3.0.5 施工单位应编制装配式内装工程专项施工方案.必要时,施工单位应对专 项施工方案进行专项技术论证.专项施工方案应主要包括以下内容:

1 工程概况;

2 编制依据;

3 施工准备;

4 组织管理;

5 资源配置;

6 施工顺序和施工工艺流程;

7 施工工艺;

8 质量控制(包括检验批划分计划、进场验收计划、过程检查计划、隐蔽验 收计划及过程检测计划等);

9 产品保护;

10 安全管理和绿色施工管理;

11 附图(包括空间尺寸图、安装排版图、现场构造节点连接大样图等). 3.0.6 装配式内装工程所用的内装部品与材料的品种、 规格和性能指标应符合设 计要求和国家现行标准的规定.严禁使用国家明令淘汰的材料. 3.0.7 装配式内装工程所用的材料的燃烧性能应符合现行国家标准 《建筑设计防

5 火规范》GB

50016 和《建筑内部装修设计防火规范》GB

50222 的规定. 3.0.8 装配式内装工程所用的材料应符合国家现行有关建筑装饰装修材料有害 物质限量标准的规定,宜选用绿色环保材料. 3.0.9 装配式内装工程施工单位与装配式内装工程的内装部品生产单位签订的 合同应明确内装部品的质量要求,并应包括以下内容:

1 应明确内装部品的产品标准;

2 应明确所用材料和构配件进场复验要求, 复验要求不得低于国家标准的验 收要求;

3 应明确内装部品进场的质量验收要求. 3.0.10 装配式内装工程所用的内装部品与材料在运输、储存和施工过程中,必 须采取有效措施防止损坏、变质和污染环境. 3.0.11 装配式内装工程施工前,施工单位应对操作人员进行技术交底. 3.0.12 施工单位应按相关标准规定、合同约定和专项施工方案对内装部品进行 进场质量验收. 3.0.13 装配式内装工程施工前, 基体、 基层和管线敷设的施工质量应验收合格. 施工单位应对已施工完成的基体、基层和管线敷设的空间尺寸进行技术复核. 3.0.14 装配式内装工程施工前宜进行样板间或样板件施工,并经相关各方确认 后,方可进行大面积施工. 3.0.15 装配式内装工程施工过程中,不得擅自拆改基体、基层和敷设的管线. 3.0.16 装配式内装工程施工过程中需修改设计文件时,应办理设计变更手续. 3.0.17 装配式内装工程施工应符合设计文件、相关标准及专项施工方案要求, 并应符合下列规定:

1 对于隐蔽连接节点构造,应按专项施工方案进行隐蔽验收,隐蔽验收记 录应包含隐蔽部位影像资料;

2 应按设计文件要求和相关标准规定进行构造节点连接的性能检测;

3 装配式内装工程各工序施工,应在前一道工序质量检查合格后进行;

4 应采取有效措施对已完工程进行产品保护. 3.0.18 装配式内装工程检验批验收应符合专项施工方案及本规范的要求,检查 及验收应作出详细记录.

6 4 装配式吊顶工程 4.1 一般规定4.1.1 同一品种的装配式吊顶工程每

50 间应划分为一个检验批, 不足

50 间也应 划分为一个检验批,大面积房间和走廊可按装配式吊顶面积 30m2 计为

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题