6 4 模板分项工程 4.1 一般规定 4.1.1 模板工程应编制施工方案.爬升式模板工程、工具式模板工程 及高大模板支架工程的施工方案,应按有关规定进行技术论证. 4.1.2 模板及支架应根据安装、使用和拆除工况进行设计,并应满足 承载力、刚度和整体稳固性要求. 4.1.3 模板及支架的拆除应符合现行国家标准 《混凝土结构工程施工 规范》GB

50666 的规定和施工方案的要求. 4.2 模板安装 主控项目 4.2.1 模板及支架用材料的技术指标应符合现行国家有关标准的规 定.进场时应抽样检验模板和支架材料的外观、规格和尺寸. 检查数量:按国家现行有关标准的规定确定. 检验方法:检查质量证明文件;

观察,尺量. 4.2.2 现浇混凝土结构模板及支架的安装质量, 应符合现行国家有关 标准的规定和施工方案的要求. 检查数量:按国家现行有关标准的规定确定. 检验方法:按国家现行有关标准的规定执行.

7 4.2.3 后浇带处的模板及支架应独立设置. 检查数量:全数检查. 检验方法:观察. 4.2.4 支架竖杆和竖向模板安装在土层上时,应符合下列规定:

1 土层应坚实、平整,其承载力或密实度应符合施工方案的要 求;

2 应有防水、排水措施;

对冻胀性土,应有预防冻融措施;

3 支架竖杆下应有底座或垫板. 检查数量:全数检查. 检验方法:观察;

检查土层密实度检测报告、土层承载力验算 或现场检测报告. 4.2.5 叠合板和叠合梁的竖向支撑的布置应符合施工方案的要求. 检查数量:全数检查. 检验方法:检查施工方案,观察. 一般项目 4.2.6 模板安装应符合下列规定:

1 接缝应严密;

2 不应有杂物、积水或冰雪等;

3 模板与混凝土接触面应整洁、无浮浆. 当预制结构构件作为现浇混凝土构件的模板时,前3款规定应 同时满足. 检查数量:全数检查. 检验方法:观察. 4.2.7 隔离剂的品种和涂刷方法应符合施工方案的要求. 隔离剂不得

8 影响结构性能及装饰施工;

不得玷污钢筋、预应力筋、预埋件和混 凝土接槎处;

不得对环境造成污染. 检查数量:全数检查. 检验方法:检查质量证明文件;

观察. 4.2.8 模板的起拱应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》 GB

50666 的规定,并应符合设计及施工方案的要求. 检查数量:在同一检验批内,对梁,跨度大于 18m 时应全数检 查,跨度不大于 18m 时应抽查构件数量的 10%,且不应小于

3 件;

对板,应按有代表性的自然间抽查 10%,且不应少于

3 间;

对大空 间结构,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查 10%,且不应少于

3 面. 检验方法:水准仪或尺量. 4.2.9 现浇混凝土结构多层连续支模应符合施工方案的规定. 上下层 模板支架的竖杆宜对准. 竖杆下垫板的设置应符合施工方案的要求. 检查数量:全数检查. 检验方法:观察. 4.2.10 固定在模板上的预埋件和预留孔洞不得遗漏, 且应安装牢固. 有抗渗要求的混凝土结构中的预埋件,应按设计及施工方案的要求 采取防渗措施. 预埋件和预留孔洞的位置应满足设计和施工方案的要求.当设 计无具体要求时,其位置偏差应符合表 4.2.10 的规定. 检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构 件数量的 10%,且不少于

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)