编辑: 梦里红妆 | 2014-10-14 |
600 计划功能一起使用来限制在指定日期和时间启动或停止. 概述 安装指南 | Pumping Smart Card AN279052730268zh-000101 / 175R1183
6 | Danfoss A/S ? 2018.10
3 设置智能卡 3.1 设置过程 Context: 警告 触电危险 在软启动器与主电源相连的情况下连接或断开附件可能会导致人身伤害. - 连接或断开附件之前,将软启动器与主电源相隔离. 步骤 1. 将智能卡插入软启动器中. 2. 将传感器连接到输入: A 深度保护: B
13、B14 或C
13、C14 B 压力保护: B
23、B24 或C
33、C
34、C
43、C44. C 流量保护: B
33、B34 或C
23、C24. D 电机温度保护: R
1、R
2、R3. E 基于压力或深度的控制: B
23、B24. 3. 根据需要配置软启动器的自动复位(参数 6-1 自动复位计数和参数 6-2 自动复位延时) . 4. 根据需要配置流量保护操作. 5. 根据需要配置压力保护操作. 6. 根据需要配置基于压力或深度的控制. 注意 即使将控制功能设置为关闭,保护功能仍有效. 7. 根据需要配置深度保护. 8. 根据需要配置温度保护. 9. 选择命令源(参数 1-1 命令源) . ? 对于保护和监测功能,请使用数字输入、Remote LCP (远程 LCP) 或时钟. ? 对于控制功能,使用智能卡上的或智能卡上的 + 时钟. 设置智能卡 安装指南 | Pumping Smart Card AN279052730268zh-000101 / 175R1183|
7 Danfoss A/S ? 2018.10
4 安装 4.1 安装扩展卡 步骤 1. 将平头小螺丝刀插入扩展端口盖中心的插槽中,将端盖从软启动器上拆除. 2. 将卡与扩展端口对齐. 3. 沿导轨轻推卡,直到咔嗒一声接入软启动器. 示例: 图解 1: 安装扩展卡 4.2 兼容的输入设备 智能卡支持以下类型的输入设备: ? 模拟 4C20 mA 主动式(自供电)和被动式(环路供电) ? 脉冲 ? 数字开关 4.3 主动式和被动式 4C20 mA 输入装置 4C20 mA 传感器的接线因传感器的供电方式不同而异.本手册介绍被动式(环路供电)传感器的接线,但也可通过更改接线方式 使用主动式(自供电)传感器. ? 被动式(环路供电)传感器由智能卡的 4C20 mA 端子供电.对于这些传感器,请使用 B13-B
14、B23-B
24、B33-B34. ? 主动式(自供电)传感器配有内部或外部电源.此类传感器不由智能卡端子供电.对于这些传感器,将0V连接到端子 R1 并根据需要将活动输入连接到 B
13、B23 或B33. 可在一个系统中同时使用主动式和被动式传感器. 安装 安装指南 | Pumping Smart Card AN279052730268zh-000101 / 175R1183
8 | Danfoss A/S ? 2018.10 4.4 最大限度降低噪声 要在使用模拟 4C20 mA 输入时最大限度地降低噪声,请使用双绞线. 4.5 输入 图解 2: 输入的位置 表1: 输入位置的图例 编号 功能 端子 说明
1 复位输入 RESET, COM+ 如果复位输入被激活,则软启动器将不工作.如果无需复位开关,则将软启动器 上的端子 RESET、COM+ 连接在一起.复位输入的默认设置为常闭.
2 数字输入(常开) C13, C14 深度保护 C23, C24 流量保护和监测 C33, C34 低压保护 C43, C44 高压保护
3 RTD/PT100 输入 R1, R2, R3 电机温度保护
4 4C20 mA 输入 B13, B14 [+] 深度保护和监测 B23, B24 [+] 压力保护和监测/基于压力或深度的控制 B33, B34 [+] 流量保护和监测 注意 可将复位输入配置为执行常开或常闭操作.使用参数 7-9 复位/ 启用逻辑可选择配置. 安装 安装指南 | Pumping Smart Card AN279052730268zh-000101 / 175R1183|
9 Danfoss A/S ? 2018.10 注意 流量保护和监测 与开关传感器一起使用时,C