编辑: 无理的喜欢 | 2014-10-15 |
304 发纹不锈钢小门套 每层
304 发纹不锈钢厅门 厅门地坎 硬质铝合金
25 轿厢送风 配置横流风扇,噪音符合国际标准
26 电压差 +7%/-7%
27 照明电源 单相三线制
220 v/50Hz(零地线分开)
28 主电源 三相五线制 380v/50Hz(零地线分开) 2.2 功能要求 序号 功能名称 功能描述
1 自动再平层 功能 轿厢的载重量变化较大时,曳引钢丝绳会产生较大的伸缩 形变,导致电梯轿厢产生平层位置偏差,自动再平层功能 将在开门状态下以极低的速度自动修正,使轿厢重新回到 平层位置.
2 本层厅外开 门 若本层召唤按钮被按下,轿门自动打开,如按钮按不放, 门保持打开,超过一分钟蜂鸣器将鸣响.
3 开门按钮开 门 电梯停在门区时,可以在轿厢中按开门按钮使电梯已经合 上或尚未合上的门重新打开.
4 到站自动开 门 每次平层时,电梯自动开门.
5 慢速自救运 行 当电梯处于非检修状态下,且未停在平层区,此时只要符 合起动的安全要求,电梯将自动以慢速运行至平层区,开 门放客.
6 直接停靠 系统控制电梯按照距离原则减速,平层时无任何爬行.
7 换站停靠 如果电梯在持续开门
8 秒后,开门限位尚未动作,电梯就 会变成关门状态,并在门关闭后,响应下一个召唤或指令.
8 检修运行 当符合运行条件时,按上/下行按钮可使电梯以检修速度点 动运行.即持续按下按钮电梯运行,松开按钮即停止运行. 同样,检修时,电梯在门区内开关门按钮也为点动开关门.
9 关门按钮提 前关门 自动状态下,在保持开门的状态时,可以按关门按钮立即 执行关门动作,提前关门.
10 重复开门 如果电梯持续关门
10 秒后,尚未使门锁闭合,电梯就会转 换成开门状态.
11 全集选控制 在自动状态或司机状态,电梯在运行过程中,自动响应上 下召唤按钮信号,任何楼层的乘客,都可通过登记上下召 唤信号召唤电梯.
12 反向时自动 消除指令 当电梯到达最远层站时,所有反方向的指令登记全部自动 消除.
13 错误指令取 消 乘客按下指令按钮响应后,发现与实际要求不符,可在指 令登记后连按
2 次错误指令的按钮,该登记将被取消.
14 待梯时轿内 照明、风扇 自动断电 如电梯无指令和外召登记超过
3 分钟,轿厢内照明、风扇 自动断电.但在接到指令或召唤信号后,又会自动重新通 电投入使用.
15 满载直驶 在自动状态满载时,电梯将不响应经过的召唤信号而只响 应指令信号.
16 主控CPU WDT 保护 主控板上设有 WDT 保护,当检测到 CPU 故障或程序有故障 时,WDT 回路强行使主控制器输出点 OFF,并使 CPU 自动复 位.
17 故障历史记 录 可记录
20 条最近的故障,包括发生时间、楼层及代码.
18 自动返基站 无司机运行时,如果自动返基功能有效,当无指令和召唤 超过设定反基站时间,电梯将自动返回基站.
19 摸拟速度给 定 变频器的速度给定从模拟口输入.速度曲线由主电脑板根 据实时计算按优化方式生成,完美实现电梯直接停靠.
20 井道层楼数 据自学 在电梯正式运行时,起动系统的井道学习功能.学习井道 内各种数据(层高、保护开关位置、减速开关位置等等), 并永久保存这些运行数据.
21 数字速度给 定 变频器的速度给定从分段数字口输入.速度曲线在变频器 内部产生.运行情况,为现场调试提供便利.