5 使用说明书 安装,调整,维修设备前,请阅读并理解说明书. 概述 主要用途 LW39-25系列万能转换开关适用于各种控制线路、电气 测量仪表的转换,以及配电设备的远距离控制.也可用于控 制小容量电动机的启动、制动, 正反转换向及双速电动机的 调速控制. 型号的组成及其代表意义 LW
39 -
25 - - ・・・ / - - - - 安全使用和注意事项 1) 检查产品型号是否符合选用要求;
2) 在安装、配线本产品前必须先切断电源 ;
3) 应按图接线,检查无误后才能通电使用;
4) 应在额定电压、电流下使用 ;
5) 防止金属粉末等杂质进入产品内部;
6) 应拧紧全部螺钉,即使不使用的螺钉也得紧固;
7) 涂有红色标记的部件禁止打开 . 技术特性 技术参数 1) 额定绝缘电压(Ui):690 V 2) 约定发热电流(Ith):25 A 3) 工频耐压:1890 V /
5 s 4) 机械寿命:30万次 5) 电寿命:交流电/20万次 直流电/10万次 6) 额定限制短路电流试验时所配的熔断器型号 :NT00-25A 7) 接线端子连接导线的能力 : (1) 最大导线截面 :4 mm?;
连接至接线端子最多根数:2根;
(2) 最小导线截面 :1 mm?;
连接至接线端子最多根数:2根;
(3) 接线端子的螺钉扭紧力矩: 1.2 N・m. 8) 各使用类别下额定工作电压及对应的额定工作电流:见下表
1 苏州西门子电器有限公司天台分公司 地址:浙江省天台县济公大道 699-10号 营销中心:上海市广中西路 777弄55号启迪大厦
电话:021-56553757 http://www.china-apt.com 2017.1 图号:APT0.463.022.10 注意危险电压会引起触电和燃烧. 调整、维修前请先切断电源. 工作环境 1) 使用环境温度: -25°C ~ +55°C 2) 空气相对湿度:不超过 90% 3) 安装地点的海拔:不超过 2000米4) 安装类别:Ⅲ 5) 污染等级:3 级 灯箱原理图 1) 三个接线柱[公共端为负极]-----默认状态 2) 三个接线柱[公共端为正极] 3) 四个接线柱[无公共端,中间两个接线柱为负极] 4) 四个接线柱[无公共端,中间两个接线柱为正极] 注意:拆装带灯安装板时要轻拉轻插,避免损坏带 灯安装板和插座. R R R R R R R R X1 X0 X0 X2 X1 X0 X2 R R R R X1 X0 X2 (+) (-) (-) (-) (+) (+) R R R R X1 X0 X0 X2 (-) (-) (+) (+) (+) (+) (-) (-) DC-13 使用类别 AC-15 Ie(A) Ie(A) Ue(V) -
24 V - - - 2.5 A -
48 V
110 V 1.25 A
12 A
220 V -
8 A
380 V AC-21 Ie(A) AC-3 Ie(A)12 A AC-4 Ie(A)10 A AC-22 Ie(A)25 A
25 A ① 万能转换开关型号 ② 设计序号 ③ 基本规格(约定发热电流值) ④ 功能代码 ⑤ 操作特征代码 ⑥ 接点代码 ⑦ 开关节数(触头部件的层数) ⑧ 徽板字样代码 ⑨ 带灯代码 ⑩ 手柄样式代码 ? 辅助代码 LW39-25
2 2017.1 苏州西门子电器有限公司天台分公司 安装 L表示开关基体的尺寸 t表示安装板厚度 n表示触头系统的节数 一般型LW39-25 LW39-25P(LW39-25P2) LW39-25DM LW39-25YM(LW39-25PYM) 29.5±1 L=(46+13.5 x n )±2 t=1~3 64±0.5 78±0.5 48±0.2 48±0.2 ?10 64±0.5 48±0.2
18 5
4 2
8 6 2-R2.5 4-?4.5
32 29.5±1 L=(32.5+13.5 x n )±2 t=1~3 64±0.5 64±0.5 48±0.2 48±0.2 ?10 4x?4.5
4 2
8 6
12 10 29.5±1 L=(32.5+13.5 x n )±2 64±0.5 78±0.5 48±0.2 48±0.2 ?10 4x?4.5
4 2
8 6
12 10 t=1~3
10 6 LW39-25P LW39-25P2
4 2
8 6 30±1 64±0.5 64±0.5 27±0.2 60±0.2
4 2
8 6
35 ( 导轨尺寸 ) 2xM5
12 10 L=(72.9+13.5 x n )±2 t=1~3 A(自然状态) 78±0.5