编辑: lonven 2014-10-18

100 型测压针插入 接口方便, 能迅速检测流量. 测压针抽出后, 测压孔内的 密封层自动密封, 防止漏水. 防腐蚀材料

130 型平衡阀使用防脱锌铜合金, 这种特殊的腐蚀 材料保证平衡阀长期的良好性能. 不锈钢活塞 阀门活塞 (1) 的材质采用不锈钢. 它的防腐蚀性强, 同时还能避免水流高速经过摩擦产生变形. 测压 自动关闭 测压针 密封层 防护盖 内部双 O 型圈 双O型水力密封圈 (2) 避免水流进入到螺杆部分 (3) . 这样, 阀杆 (4) 能顺利地上下运动便于更精确调节活塞 (1) 的设定位置. 保持阀杆与阀滑动部分体的水流分离才能 保证正确的流量调节和手柄操作. 保温 尼龙搭扣式热压预制保温壳适用于螺纹型平衡阀. 它能够完全地隔热以及防止在制冷状态下水汽粘附在阀 门表面上形成冷凝. 调节手柄 平衡阀的调节手柄根据人体工程学设计, 保证操作 人员最大的舒适感, 以及调节的精确性. ? 调节手柄有

5 个全行程转数可以保证水路系统精 确得平衡. ? 测微显示器直观清晰, 利于流量的精细调节. ? 手柄为加固性聚合物, 具有很高的韧性和防腐蚀性. 调节刻度显示 转动手柄 360° 即 是一个调节刻度, 调节 刻度从

0 (全关) 到6(全 开) . 手柄上面的测微 刻度 (黑色) 为十进位, 能在同一个调节刻度 下更为精细地调节流 量. 记忆锁 / 铅封 平衡阀具备调节刻度的记忆锁定功能. 当平衡阀出 于某种原因完全关闭后, 可以在打开时轻易回到原来的调 节位置. 用一个25 mm内六角扳手反时针旋转 (勿用力过猛) , 直到红色指示器出现在手柄上并与表面平行. 手柄上的两个小洞用于铅封 (5) 设定位置, 避免人为失调. 平衡阀的调节作用 平衡阀的调节及使用建立在流体力学有关压力损失、 流量及活塞调节位置相互关系的基础上. 预调节 在已知设计流量 G 及平衡阀此流量下相应压力损失 值?p 后, 可以通过以下两种方式来得到平衡阀手柄需要 调节的刻度值 (预调节值) . 1. 通过平衡阀的流量 ― 压损图直接查出刻度数 2. 通过数学计算, 得出 Kv 值: Kv = (公式 1.1) 其中: G = 设计流量 m3 /h ?p = 压力损失 bar (1 bar =

100 kpa= 10,000 mm 水柱) kv = 阀前后压损

1 bar 时的流量 m3 /h 得出 kv 值后与平衡阀的各刻度 kv 值比较, 选择最 接近的 kv 值刻度. 建议在平衡阀选型时, 选择平衡调节刻度居中的, 这 样在细调节时上下均有富余量. 流量检测 通过平衡阀的两个文氏流量测压口测量压差 (可以 使用压差仪或者卡莱菲公司配套的流量检测仪表) . 从 文氏流量曲线图上即可以查出相应流量, 或者根据以下 公式计算: G = kv 文氏计 x (公式 1.2) 注: 文氏流量曲线图与平衡阀的流量预调节曲线图 不相同, 前者是指活塞之前的文氏通径的流量特征, 后者 则是包含文氏通径及活塞的整个阀门的流量特征. 手动平衡流量 当需要平衡系统流量时, 调节平衡阀手柄, 直到其压 差与文氏流量曲线图上设计流量对应的压差值 相符. ?p 文氏计 = (公式 1.3) 当?p 文氏计计算出来后, 调节手柄直到压差仪表显 示的压差数据与计算数据相符. 注: 文氏流量曲线图与平衡阀的流量预调节曲线图 不相同, 前者是指活塞之前的文氏通径的流量特征, 后者 则是包含文氏通径及活塞的整个阀门的流量特征. 不同密度液体的纠正系数 对于使用粘度 1-3°E 的液体 (如水和乙二醇溶液) 的系统, 可以使用以下纠正系数: 以水在 20℃时的比重为标准比重 (1=1 kg/dm3 ) , 其它比重的液体其压差值使用以下修正公式: ?p'